    witam
    Mam nastepujacy problem.
    Posiadam listwe ever jeszcze na gwarancji.
    Zasilacz w kompie nowy to OCz 500wat. Problem polega na tym iz czesto po wlaczeniu listwy, wywala mi bezpieczniki w domu. ale nie zawsze i nie wiem gdzie
    lezy problem.
    Do listwy jest podlczony komp z nowym zasilaczem.
    Myslalem ze moze wina gniazka, ale podlaczylem listwe do innego i to samo.
    I w tej chwili nie wiem czy problem lezy w włączniku listwy czy w kompie , moze w nowej zasilce (kabel wymienilem od zasilacza, bez poprawy).

    Do listwy probowalem podlaczyc inne urzadzenia i bylo ok, jednak jak jest komp podlaczony to czesto wywala. Raz moge kilkanascie razy wlaczac i jest ok, a czasem za pierwszym razem wywala, widze jakby iskre na wlaczniku.

    Moze cos doradzicie, listwa i zasilka jest na gwarancji, tylko nie wiem gdzie wyslac, nie chce sie wyglupić, a moze plyta glowna alo cos. Gdyby problem byl powtarzalny, to bym szybko go rozwiazal a tak nie mogę.

    dzieki za pomoc
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 17  
    podłącz zasilacz bez listwy i zobacz czy Ci wywali bezpiecznik. Dobry to pomysł?
    u mnie w pokoiku jest tak samo jedynie z odkurzaczem. Moim zdaniem jest za czuły bezpiecznik, wymiana powinna pomóc choć niech się inni wypowiedzą.
  • Poziom 8  
    Nie bardzo mam jak podlaczyc kompa bezposrednio do gniazdka, za krotki kabel :/

    Jak komp jest podlaczony do zywklego przedluzacza (takiego bez wlacznika) to naturalnie nic sie nie dzieje.

    Chyba kupie drugie listwe z wlacznikiem i dopiero wtedy sie przekonam czy wina listwy czy kompa, a jesli kompa, to nie wiem czy wina mojej nowej zasiłki czy cos z plyta glowną :/
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 17  
    płyta główna nie ma nic do rzeczy w tym temacie.

    a sprawdź jeszcze jakie masz maksymalne obciążenie listwy
  • Poziom 9  
    Witam mialem podobny proble w listwie kabelek od uziemienia zwieral 2 inne zaizolowalem i po klopocie
  • Poziom 17  
    Code:
    Posiadam listwe ever jeszcze na gwarancji. 


    Czy to jest może taka listwa?Po włączeniu listwy wywala bezpieczniki w domu
  • Poziom 8  
    Tak taka listwa, ale czy to ma jakies znaczenie?
  • Poziom 43  
    Ta listwa jest nierozbieralna należy ją zareklamować jeżeli istnieje taka możliwość.Jeżeli nie to trzeba zakupić nową listwę.
  • Poziom 8  
    Hm, tylko skad ja mam wiedziec czy to wina listwy czy zasilacza??
    Jak to sprawdzić, nie mam innej listwy z wlacznikiem.
  • Poziom 19  
    Podłącz coś co pobiera kilkaset W (odkurzacz albo coś innego byle prądożernego) i sprawdź jeśli na innym odbiorniku nadal będzie wywalało to sprawdź jakie urządzenia masz na danej fazie podłączone i jaka jest ich łączna moc :] (czy przypadkiem nie masz dużego poboru mocy niemalże na styk).
  • Poziom 17  
    jest to wina tej właśnie listwy, dlatego musiałem się upewnić.
    Ta listwa ma maksymalne obciążenie [W]: 460. Musisz zakupić nową listwę która będzie miała więcej niż 500< bo inaczej będzie wywalało cały czas. Listwa wywala losowo ponieważ czasem zaskoczy a czasem nie dlatego Ci wywala bezpieczniki.
    To by było na tyle
  • Poziom 8  
    Wiec tak, podlączylem drugę listwe tez evera i to samo. Naturalnie wywala czasem tylko na wlaczniku, jak nie ruszam wlacznika to sie nic nie dzieje. Jednego evera mam standard drugiego komfort (wiec wiem juz ze to nie listwa jest zepsuta).

    Wczesniej mialem zasilke modecom 350 WAt, i tych problemow nigdy nie mialem, teraz mam OCZ 500 WAT.

    Podlaczylem odkurzacz i jest ok, natomiast jesli najpierw wlacze przycisk odkurzacza i dopiero wtedy wsadze do listwy to wywala.

    I teraz 2 pytania, jesli przed wlaczeniem listwy odetne prad w kompie (przyciskiem z tyłu na zasilce, to nie wywali), ale czy to jest normalne?? czy tak powinno byc? ze ja musze wylaczyc najpierw na zasilaczu prad a dopiero pozniej wlaczyc prad na listwie??

    Czy ktos widzial listwy ktore maja wieksze obciazenie jednego gniazda niz te evera?

    A moze jednak wyslac zasilke do serwisu, moze cos z nia nie tak jest?

    dzieki za pomoc
  • Poziom 19  
    Ad 1
    Sprawdź ile masz na danej fazie poboru mocy (czy aby nie ma miejsce sytuacja pt. po włączeniu odbiornika / komputera lub odkurzacza następuje przekroczenie sumarycznej mocy chwilowej / sumy mocy wszytkich odbiorników jakie mogą normalnie przy danym bezpieczniku działać/ - najprościej dostając się do skrzynki z bezpiecznikami i wyłączając lub włączając namierz co masz do danej lini zasilania podłączone).

    Następnie oblicz moc wszystkiego co jest tam podłączone : napięcie, wynik w Amperach do tego wyniku dodaj +25% (poprawka na wszelki wypadek np. złącza albo start odbiorników) jeśli wyjdzie zbliżona wartość do natężenia bezpiecznika (ok 16 A / jakieś 3kW w grubszym zaokrągleniu) to masz przeciążenia lini zasilania w chwili jak następuje rozruch urządzenia (można to obejść zabawkami by włączały odbiornik w punkcie zerowym ale to za dużo babrania się z dostawkami w sieci i trzeba na to certy by wyrobić by nie było problemów przy jakimś wypadku, samoróbka więc odpada).

    Jak na danej fazie masz bezpieczniki 16A a ciągnie ci >2,5 kW to możliwe że przeciążenie w chwili włączenia odbiornika (chwilowy zwiększony pobór mocy na naładowanie elektrolitów itp rozruch - normalną rzeczą jest iż podczas startu moc znamionowa odbiornika jest przekraczana o ileśtam %). Najsensowniej byłoby wtedy coś na inną fazę przełączyć by pobór mocy z danej fazy zmniejszyć.

    Skoro zarówno zasilacz jak i inny odbiornik powodują przeciążenia to normalne (przekroczenie prądu i zw. z tym wywalenie bezpiecznika nadprądowego) i prawidłowe bo tak działają zabezpieczenia by np. nie nastąpił pożar wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej.
    Możliwe iż następuje coś takiego: sinusoida sobie leci w górę i dół, ty włączasz i następuje chwilowe wybicie ponad poziom ('szpilka' w zasilaniu) wskutek dołączenia kolejnego odbiornika co zaś z kolei wyzwala bezpiecznik.

    Ad 2
    Przydałoby się coś w rodzaju miękkiego startu / soft start ale wątpię czy zasilacze komputerowe itp sprzęt to polubi i czy nie ulegnie uszkodzeniu z powodu układu miękkiego startu (czyt: zasilacz mógłby tego nie przeżyć).

    Spróbuj dać mocniejszą listwę a jeśli to nie zadziała to odciążyć linię zasilania (fazę).

    Dodano po 2 [minuty]:

    km4 napisał:
    podłącz zasilacz bez listwy i zobacz czy Ci wywali bezpiecznik. Dobry to pomysł?
    u mnie w pokoiku jest tak samo jedynie z odkurzaczem. Moim zdaniem jest za czuły bezpiecznik, wymiana powinna pomóc choć niech się inni wypowiedzą.

    Czas reakcji, ale wątpię byś coś legalnego i atestowanego dostał najlepiej pogadaj z elektrykiem, bodajże SEP'owszczyzna - czyli czas reakcji bezpiecznika, a szerokość impulsu "szpilki" a bezpieczeństwo w razie gdyby owa 'szpilka' była wynikiem porażenia prądem czynnika ludzkiego (czyli wolniejszy bezpiecznik może zabić [dopuścić do zbyt długiego czas porażenia prądem] a za szybki będzie wywalał co byle szpilka).
  • Poziom 17  
    mocniejsza listwa powinna zdać egzamin,

    Poczytaj o swoich zasilaczach na stronie producenta...
  • Poziom 8  
    Z listwą nic sie nie dzieje, jesli nie uzywam wlacznika od niej. Komp chodzi i nie wywala nic.

    Rowniez nic sie nie dzieje, jesli wlacze listwe ( a wczesniej wylacze zasilke przyciskiem z tyłu obudowy).

    Bezpiecnzik wywala nawet jak jest podlaczony sam komp bez monitora do tej listwy!

    Z miła checia bym kupil nowa listwe mocniejsza, z tym ze nigdzie nie pisza o obciazeniu jednego gniazda, a jedynie o calej listwie, czyli np: 2000 lub 3500 wat. wiec nie wiem co kupic .
  • Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
    Podłącz komputer przez zwykły przedłużacz i zobacz czy wyrzuci bezpiecznik.Jeśli tak to po prostu zmień na większy lub taki sam ale zwłoczny.
  • Poziom 8  
    hm, chyba nie doczytales, przez zwykly przedluzacz nic sie nie dzieje, z listwami tymi rowniez nic sie nie dzieje. Dzieje sie jedynie wtedy gdy wlaczam przycisk wlaczania pradu na tej listwie :)
  • Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
    Może masz warystor uszkodzony w tej listwie bo rozumiem że ona ma wbudowany bezpiecznik i on się nie przepala tylko główny wyrzuca, chociaż w to powątpiewam albo jakieś silne iskrzenie w momencie włączenia co już bardziej prawdopodobne z racji dużego poboru prądu.
  • Poziom 8  
    MAm dwie listwy evera i na obydwu wyrzuca bezpiecznik w domu, wiec raczej watpie zeby obie byly popsute.
  • Poziom 15  
    A to co wyłącza to bezpiecznik czy może wyłącznik różnicowo- prądowy ?(Wtedy na obudowie masz podany próg zadziałania np. 30 mA i zazwyczaj przycisk test).
  • Poziom 8  
    Nie wiem jaki mam wylacznik, nie widzialem nigdy przycisku test.
    Zna ktos jakies listwy z obciazeniem wiekszym na 1 gniezdzie niz 460 wat?
    a moze ktos kompetentny powie, cyz moze to jednak wina zasilacza?
  • Poziom 43  
    Kolego najlepiej niech to zobaczy elektryk i będzie po kłopocie.W końcu jest to napięcie 230V~.
  • Poziom 41  
    Nie, nie powie, bo to wina listwy. A konkretnie skopanej konstrukcji filtru. Podłączając wszystko, co żre dużo prądu i włączając to coś włącznikiem w listwie wywalisz korki. I kolejne pytanie bez odpowi8edzi, wywala "S-ka" czy różnicówka?

    Bierze się to z tego, że ta listwa ma kiepski wyłącznik, powoli styki się schodzą, skacze iskra, warystor puszcza przepięcie, wywala korek. Zmień producenta listwy, albo lepiej załatw zwykły przedłużasz.
  • Poziom 17  
    labok napisał:
    Nie wiem jaki mam wylacznik, nie widzialem nigdy przycisku test.
    Zna ktos jakies listwy z obciazeniem wiekszym na 1 gniezdzie niz 460 wat?
    a moze ktos kompetentny powie, cyz moze to jednak wina zasilacza?

    Kolega dalej nie może uwierzyć, że to jego wspaniała listwa nawala bo przecież ma aż 2, standard i komfort :sm8:
  • Poziom 35  
    U mnie listwa Lestar z serii LV też wywalała korki, nawet bez obciążenia.
    Zależy to też od instalacji. W poprzednim mieszkaniu wywalało bo tak mu się chciało. Widocznie jakiś trochę trefny był bezpiecznik (typu S), lub za mały przekrój przewodu w instalacji.
    W nowym miejscu wywalała z powodu zanieczyszczenia w środku. Po wyczyszczeniu nie było problemu.
  • Poziom 8  
    No ciezko mi uwierzyc bo mam 2 listwy :) wiec prawdopodobienstwo zeby az 2 listwy byly zepsute ktore maja gwarancje 5 letnia jest niskie. Zasilacz ktory byl wczesniej w kompie 350 WAT nie powodowal takich klopotow, wiec logika nakazuje ze moze cos z nowym zasilaczem.

    A jesli to wina tych 2 listw? to pewnie to sie nie kwalifikuje na gwarancje?
    jakiej marki listwe polecacie, skoro evera sa zle?:)

    Nie wiem jak sie teb bezpiecznik nazywa, wszystkie sa automatyczne, i nie jest to glowny bezpiecznik odpowiedzialny za wszystko :)

    pozdrawiam
  • Poziom 35  
    Niby moja też ma 5 lat gwarancji, a po 2 latach użytkowania właśnie z bezpiecznikami się działo.
    W domu mam już drugą Lestara i prawie nigdy nie miałem z nimi problemów
    Obie są z tej lepszej serii, posiadają 2 bezpieczniki, i zależnie od modelu filtr ethernet.
  • Poziom 41  
    Ja preferuję samoróbne. Wiadomo dokładnie co jest w środku. Daje się kawał porządnego kabla 2,5mm^2 (jak go kupisz w sklepie, to się okaże, że jest grubszy niż wszystkie jakie masz w domu), ja preferuję OWY, w izolacji gumowej. Porządna wtyczka, hermetyczna. Wyłącznik przekręcany jak od betoniarki i kilka gniazd z podwójnymi sprężynami w stykach. Całość na gustownym kawałku deski.
  • Poziom 17  
    @Wojtek(KeFir) bardzo ciekawe, masz może zaprezentować ową listwę, aż mnie ssie z ciekawości.

    To, że ma gwarancję na 5 lat nie znaczy, że jest to dobra listwa zabezpieczająca.
    Sprawdź specyfikację listwy, przyda Ci się gdy uprzesz się na tę gwarancję. Mogą Cię odesłać z kwitkiem mówiąc, że wybrałeś zasilacz, który tak naprawdę nie jest do takich rzeczy (chodzi o taki pobór) przystosowany.
    Jak nie wiesz co brać idź do sklepu weź sobie listwę troszkę z wyższej pułki i zobacz jak będzie się sprawowała. Możesz popytać też tych co robią raz na warzywach raz w rtv jak jest z listwami. Dopytaj się o ew. zwroty bo takowe można robić.