Elektrooonik 01 Lut 2010 22:18 277774 330
  • #271
    Poziom 12  

    Witam!

    Mój układ ON/OFF już działa - wersja 4013 - problem jest innego rodzaju - chcę z jednego wyjścia Q zasilać 2-4 przekaźniki każdy o cewce około 40mA. Pytanie którą wersję wybrać - teoretycznie zadziałają wszystkie, ale która jest najwłaściwsza?

    ver A. Z wyjścia Q na - 4xR z których każdy podłączony do osobnej bazy - bazy T - przekaźniki zabezpieczone diodą 1N4148 w obwodzie kolektora. i każdy z przekaźników podłączony pod osobne tranzystory powiedzmy BC547.

    ver B. Z wyjścia Q iść na R - układ Darlingtona powiedzmy BD139 - i wszystkie cewki przekaźników podłączyć równolegle w obwodzie kolektora jednego tranzystora, lecz każdą cewkę "zgasić" oddzielną diodą 1N4148 jak najbliżej cewki.

    ver C. - podobnie jak wersja B - przekaźniki równolegle sterowane jednym tranzystorem mocy, ale gaszone jedną wspólną diodą np 1N4007. przy tranzystorze

    ?

    W odpowiedzi liczę na odpowiedź w stylu A, B, C ... + krótkie uzasadnienie :) Mogą być linki do podobnych schematów - na grafice znalazłem wiele odmian podłączenia przekaźnika pod wyjście Q jednak żadne nie uwzględnia kilku- kilkunastu przekaźników z jednego wyjścia.

    Pozdrawiam
    NIEBO!™

    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
  • Computer Controls
  • #272
    Poziom 29  

    polecam dowolnego z mosfetów (N), które mają diodę w strukturze, nie trzeba w tym przypadku żadnych rezystorów na bramce i jeden z powodzeniem wystarczy do wysterowania kilkunastu/kilkudziesięciu/kilkuset przekaźników.

  • #273
    Poziom 30  

    Witam
    Czy mógłbym prosić o pomoc w budowie najprostszego z możliwych układu włącz/wyłącz.
    Potrzebny mi do przełączania AM/FM w CB radiu czyli musi być możliwe małe (bez scalaków jeśli to możliwe i koniecznie bez przekaźnika!).
    Dodam, że w tym radiu był jakiś układzik na MC14093, ale nie działał tak jak powinien, więc na chwilę obecną został przeze mnie usunięty.
    Przełączanie miałoby odbywać się przy pomocy oryginalne switcha na panelu.
    Za sugestie dziękuję

  • #274
    Poziom 12  

    Sterowanie przekaźnikiem za pośrednictwem przycisku Witam,
    czy może mi to ktoś sprawdzić?? generalnie działa ale czy będzie niezawodne??
    dziękuje z góry za wszystkie rady.

  • #275
    Poziom 35  

    Będzie zawodne.
    Wymagane jest jeszcze zastosowanie układu eliminującego drgania styków przycisku. Bez tego będzie następowało nie kontrolowane przełączanie się licznika.
    W symulatorze to nie występuje ale w rzeczywistości raczej tak będzie.
    Poza tym, nie należy pozostawiać nie wykorzystanych wejść nigdzie nie podłączonych. W tym przypadku powinieneś je podłączy do masy.

  • Computer Controls
  • #276
    Poziom 12  

    a co warto zastosować??
    ewentualnie czy są jakieś gotowe układy zawierające te wszystkie elementy poza przekaźnikiem oczywiście??

  • #277
    Poziom 26  

    Odświeżam temat, ponieważ zrobiłem selektor wejść dla sygnałów cyfrowych spdif na tym liczniku. Stworzyłem własną wersję, gdzie połączyłem go z układem kluczy CD4066. Teoretycznie układ działa, lecz gdy dojdę do ostatniego 3 wejścia, nie zlicza od początku tylko trzeba odłączyć zasilanie. Czy jest jakaś możliwość auto resetu, albo hmm aby po prostu licznik zliczał od nowa. Generalnie aby można było w kółko wybierać wejścia :)

    https://obrazki.elektroda.pl/40_1272134881.jpg

  • #278
    Poziom 35  

    Połączenie nóżek 7 i 15 powinno powodować takie właśnie działanie jak potrzebujesz.
    Jeżeli mimo takiego połączenia reset nie działa, na próbę odłącz kondensator C2.

  • #279
    Poziom 26  

    Hmm połączenie nóżek 7 i 15 mam, ale wylutowałem kondensator C2 i pomogło, teraz działa jak trzeba :)
    Dzięki za pomoc.

  • #280
    Poziom 35  

    To jeszcze tylko dla jasności dodam, że ten kondensator zastosowany był po to aby zawsze po załączeniu zasilania licznik resetował się , czyli aby zaczynał pracę od pierwszego wyjścia. Tyle że jakoś w tym przypadku trochę nie najlepiej to wyszło.

  • #281
    Poziom 26  

    Właśnie zauważyłem, ponieważ teraz czasem załączają się 2 wyjścia na raz, ale po naciśnięciu switcha chodzi jak trzeba ;)
    Hmm, ale może by tak zmniejszyć troche pojemność, coś by to dało :?:

  • #283
    Poziom 15  

    Osobiście uważam że kondenastor, który ma niby resetować układ przy starcie jest źle właczony. Testowałem już kilka wartości pojemności i nic to nie dawało. Uważam, że ten kondensator musi się jakoś naładować, a jak ma się ładować skoro nie ma potencjału niższgo niż VCC z drugiej strony? To samo tyczy się wyzwalania CLK przyciskiem. Widziałem w tym temacie kilka postów, których autorzy byli na 20 poziomie i zarzekali sie że ich układ będzie działał, a nie dawali żadnego filtru dolnoprzepustowego, żeby stłumić drgania styków. Złożyłem kilka układów opisanych w tym temacie i żaden nie działał jak powienien.

  • #284
    Poziom 14  

    Witam
    Potrzebuje pomocy z zbudowaniem urządzenia które po załączeniu będzie uruchamiać dwa przekaźniki na przemian z 10 sekundowymi przerwami. Potrzebuje tego do zmiany kierunku obrotów silnika co około minutę - nie musi być dokładnie.

  • #285
    Poziom 35  

    Możesz kupić gotowy przekaźnik czasowy albo wykonać go samodzielnie np. na układzie CD4541.

  • #287
    Poziom 12  

    Mogę kogos prosić o pomoć w zrobieniu schematu?
    Potrzebuję urządzenie które będzie pracowało z dwoma przekaźnikami sterowanymi jednym switchem. Po podaniu zasilania obydwa mają być wyłączone.
    1 wciśnięcie - przekaźnik A włączony
    2 wciśnięcie - przekaźnik B włączony (A wyłącza się)
    3 wciśnięcie - oba przekażniki włączone
    4 wciśniecie - przekaźniki wyłączone
    I tak w kółko.
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc ponieważ na elektronice znam się w zakresie czytania schematów, lutowania i robienia płytek a z resztą już jest ciężko.
    Pozdrawiam

  • #288
    Poziom 29  

    szkic tak na szybko, koszt bez przekaźników : 2 zety :)
    rejestr przesuwny hc164

    rezystory 4,7k - 10k; kondensatory 100nF; tranzystory dowolne NPN małej mocy (np. bc547)

    Sterowanie przekaźnikiem za pośrednictwem przycisku

    Dodano po 3 [minuty]:

    r4 = dobrać doświadczalnie 1-4,7k w zależności od wybranych innych rezystorów

  • #289
    Poziom 12  

    Wielkie dzięki za pomoc! Za chwilę zaczynam lutowac :)
    Mam jeszcze pytanie: elementy K to przekaźniki, piny 5 i 3 to zasilanie cewki połączone równolegle i do nóżki 3 ma być + ? Dobrze na to patrze?


    Niestety zmieniły sie plany i mam jeszcze jedną prośbę. Przekaźniki mają być załączane tak jak poprzednio jednak na określony czas ok 1 minuty. Myślałem żeby po prostu dodać proste układy wyłączające urządzenie odbiorcze po tym czasie ale nie sprawdzi się to bo następne włączenie musi być od tego samego miejsca czyli przekaźnikA -> przekaźnikB -> przekaźnikAB -> wyłaczone. Dużo będzie kombinacji żeby układ włączał zasilanie na powiedzmy minute a potem powracał do pozycji zerowej czyli oba przekaźniki wyłączone?

  • #290
    Poziom 29  

    marcin_klimek15 napisał:
    piny 5 i 3 to zasilanie cewki połączone równolegle
    hmm... nie wim co masz na myśli - przecież piny 5 masz wrysowane na schemacie;

    marcin_klimek15 napisał:
    do nóżki 3 ma być + ? Dobrze na to patrze?

    tak

    marcin_klimek15 napisał:
    Przekaźniki mają być załączane tak jak poprzednio jednak na określony czas ok 1 minuty..................Dużo będzie kombinacji żeby układ włączał zasilanie na powiedzmy minute a potem powracał do pozycji zerowej czyli oba przekaźniki wyłączone?

    możesz precyzyjniej napisać ? nie do końca rozumię...

    mimo wszystko zbuduj układ a czasowy dorobimy, lepiej to zrobić etapami.

  • #291
    Poziom 12  

    Ma to działać tak, że switchem wybieramy sobie opcje czyli przekażnik A, B lub AB, zostaje on załączony na minute i potem układ wyłącza się więc znomu można wybrać który przekaźnik ma być włączony itd.

    Z tym połączeniem równoległym to sam nie wiem o co chodzi :) zamysliłem się troche i napisałem głupoty.

  • #292
    Poziom 10  

    Witam,
    chciałbym zrobić prosty przerzutnik z pamięcią sterujący przekaźnikiem, działający w następujący sposób:
    a) włączam zasilanie, ładuje kondensator. Przekaźnik wył.
    b) wyłączam zasilanie na max 1-2s, po czym włączam ponownie. Jeżeli kondensator był naładowany to załącza przekaźnik.
    c) jeżeli wyłączymy zasilanie na dłużej - układ wraca do punktu a).

    Całość działa na zasilaniu z 220v. Cel jest taki żeby jednym włącznikiem światła sterować dwoma obwodami. Jeden zawsze jest włączany, drugi natomiast tylko jeżeli układ był włączony <2s wcześniej.

    Zastanawiam się czy układ taki jak ten z początku wątku zdałby się, czy na ne555, czy może jeszcze inaczej to ugryźć.

    Za wszelką pomoc będę wdzięczny.

  • #293
    Poziom 9  

    Ponieważ jest to mój pierwszy post witam Wszystkich serdecznie i proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, a mianowicie;
    Czy istnieje możliwość sterowania 10 przekaźnikami 2 polowymi w następujący sposób:
    1.Chwilowe przyciśnięcie przycisku 1 załącza i podtrzymuje przekaźnik1
    2.Chwilowe przyciśnięcie przycisku 2 Załącza i podtrzymuje przekaźnik 2 i wyłącza przekaźnik 1
    3.Chwilowe przyciśnięcie przycisku 3 Załącza i podtrzymuje przekaźnik 3 i wyłącza przekaźnik 2
    itd.
    Chciałbym użyć samych przycisków i przekaźników o ile to oczywiście możliwe.

    Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

  • #294
    Poziom 29  

    chcesz użyć tylko przycisków i przekaźników (potrzebne styki dodatkowe) czy elementy elektroniczne ?
    Czyli mówiąc prościej - każdy przycisk załącza "swój przekaźnik" a rozłącza pozostałe - czyli możesz po jednym od końca też załączać lub w dowolnej innej kolejności - czy tylko tak jak ty napisałeś ?

  • #295
    Poziom 9  

    Dokładnie tak jak napisałeś kolejność jest dowolna. Mam przekaźniki 4 polowe ale tylko 2 pola mam wolne jako styki pomocnicze.

  • #296
    Poziom 29  

    nie rozumiem jakie w końcu masz przekaźniki - czym się różnią pola które chcesz wykorzystać od tyk co Ci zostaną "wolne" ?

    Dodano po 28 [sekundy]:

    a i czy cewki są na prąd stały ?

  • #297
    Poziom 9  

    przekaźniki mam 4 polowe ( C9-A41 ) do sterowania załączaniem moge użyć tylko 2 pól ponieważ 2 są już zajęte.

    Tak prąd stały 12v.

  • #298
    Poziom 29  

    tak na szybko przychodzi mi do głowy takie cuś bez użycia układów scalonych i procesorów - z lewej strony jest układ "rozłączający" z wykorzystaniem tranzystora pnp i oporników ale możesz użyć też układu "zastępczego" z przekaźnika ale wówczas należy do cewek przekaźników dołączyć kondensatory, które podtrzymają prąd w czasie przełączeń przekaźników.

    Sterowanie przekaźnikiem za pośrednictwem przycisku

  • #299
    Poziom 9  

    Dziękuję bardzo za pomoc jutro postaram się złożyć ten układ i uruchomić. Rozumiem, że tranzystor może być dowolny, diody również a oporniki o jakich wartościach mam zastosować. Jeszcze jedno, jeżeli zdecyduję się na układ z dodatkowym przekaźnikem to gdzie wpiąć i o jakiej wartości kondensatory?

  • #300
    Poziom 29  

    tranzystor małej mocy PNP. rezystory nie są wartością krytyczną i mogą być od powiedzmy 2,2k do 10k (jak masz to daj wszystkie 4k7). diody dowolne prostownicze (mogą być małej mocy np 1N4148). jak z przekaźnikiem to nie wiem bo nie chce mi się liczyć z czasów przełączeń itp - zrób narazie układ dla dwóch przekaźników do testu i eksperymentalnie równolegle do cewki kondensator elektrolityczny na oko próbowałbym wartością ok. 470uF/16V i schodzić na mniejsze jeśli układ będzie działał.

    ważną uwagą jest, że nie możesz dać kondensatorów jak będziesz używał tranzystora