Falownik keb F4 problem z błędem E.OP

andrzejelektryk 18 Paź 2010 09:00 7265 23
  • #1 8633418
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Witam wszystkich mam taki problem z wymienionym falownikiem a dokładnie z trzema podpiętymi na tym samym obwodzie. Chodzi oto że co rano jest ten właśnie błąd . Zauważyłem że przez cały dzień pracy nic się z nimi nie dzieje,natomiast po nocy błąd e.op. Pod falowniki podpięte są silniki wentylatorów które pracują po 20 minut następnie stoją około pół godziny (taki cykl pracy).Proszę o pomoc bo za bardzo nie znam tych falowników a instrukcji po polsku nigdzie nie mogę znaleźć a anglika nie znam. Za pomoc z góry dziękuję.

    1. Zdanie zaczyna się od dużej litery. Tytuł też. I duże litery daje się w symbolice tam, gdzie mają być.
    2. Po kropce i przecinku dajemy spację (odstęp).
    3. Czy Kolega przez lata na "elektrodzie" nie dowiedział się, co mówi pkt 11.1 regulaminu?
    4. Proszę wszystko poprawić.
    [retrofood]
  • #2 8633592
    JacekEPS
    Poziom 14  
    Witam
    E.OP
    Zbyt wysokie napięcie w obwodzie pośrednim.
    Pojawia się, gdy napięcie w obwodzie pośrednim wzrośnie
    powyżej dopuszczalnej wartości. Przyczyny:
    • zła kompensacja regulatora (przeregulowanie)
    • zbyt wysokie napięcie wejściowe
    • napięcia zakłócające na wejściu
    • zbyt krótka rampa zwalniania
    • uszkodzony lub zbyt mały rezystor hamowania

    Wykaz błędów jest taki sam jak w modelu F5
    Link tu strona dystrybutora

    Pozdrawiam '
    Jacek
  • #3 8757930
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Witam wszystkich , ale nadal borykam się z tym problemem nie mam możliwości sprawdzenia napięcia w nocy czy nie ma skoków i zakłóceń na wejściu , rampa zwalniania wydłużona z 10 do 30 . Po restarcie w dzień wszystko ok , po pracy falowniki w stanie gotowości (napięcie na falownikach) rano znowu błąd . Ustawiałem różne konfiguracje ale żadnego efektu (nie rozumiem o co chodzi z tą kompensacją regulatora ). Dodam że jest założony filtr przeciwzakłóceniowy .
  • #4 8763572
    MCB
    Poziom 27  
    Czy cykl pracy jaki opisałeś trwa przez cały czas, tzn 24 godziny na dobę?
    Zamieść schemat sterowania przemiennikiem.

    pozdrawiam
  • #5 8764083
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    A czy przypadkiem wentylatory te nie obracają się podczas postoju napędzane przez ciąg powietrza?
  • #6 8766008
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    MCB- cykl pracy trwa tylko 8 godzin pracy później wentylatory stoją do następnego dnia rana (i właśnie po nocy ten błąd) dodam że wszystkie te wentylatory są niezależne od siebie i pracowały poprawnie przez ostatnie 8 lat zamontowane przez duńską firmę . Schematu nie mam możliwości zamieszczenia ale sterownie odbywa się w następujący sposób
    1. start przyciskiem (wentylator chodzi na 50 Hz)
    2. Po czasie 10 minut (użyty wyłącznik czasowy) wentylator zwalnia do 25Hz
    3. po następnych 10 minutach wyłącza wentylator i czeka na ponowny start .
    Mogę podesłać ustawienia sterownika jeśli trzeba ale dopiero w poniedziałek .


    atlantel - wentylatory nie mają możliwości obracania się podczas postoju
  • #7 8769593
    MCB
    Poziom 27  
    To jest co najmniej dziwne. Sprzęt pracował przez 8 lat i nagle pojawia się taki problem.
    Przyczyn może być wiele, ale zanim się wypowiem, to mam kilka pytań:
    1. Czy przemienniki na noc pozostają pod napięciem pomimo, że nie pracują? Jeżeli są na noc odłączane od zasilania, to czy komunikat E.OP pojawia się po załączeniu zasilania, czy po starcie z przycisku?
    2. Czy problem pojawił się we wszystkich użytych przemiennikach jednocześnie? Kiedy, na przestrzeni roku?
    3. Czy wszystkie przemienniki pracują w podobnych warunkach klimatycznych? Jedna wspólna szafa, czy każdy w oddzielnej obudowie?


    pozdrawiam
  • #8 8769947
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    odp.1 -przemienniki na noc pozostają pod napięciem mimo że nie pracują, komunikat zawsze jest gdy rano przychodzę do pracy
    odp.2 -problem pojawił się na wszystkich przemiennikach jednocześnie jakieś
    półtora miesiąca temu (zdarzy się nie raz że nie wystąpi błąd ale rzadko)
    odp.3 -przemienniki pracują w podobnych warunkach klimatycznych,szafy są 2 niezależne w jednej są trzy falowniki w drugiej dwa falowniki każdy falownik pracuje w różnym czasie w zależności od operatora który je załączy natomiast cykl pracy dla każdego przemiennika jest taki sam.
    Dodam że wentylatory wyciągają powietrze z różnych stanowisk hali (różnego rodzaju gazy powstałe w wyniku produkcji)
  • #9 8769972
    Darek_290TD
    Poziom 12  
    Wygląda mi to na jakiś czynnik zewnętrzny, a nie winę falowników. Pytanko: W jaki sposób kompensujecie energię bierną ? Czy przypadkiem bateria nie pracuje ciągle w trybie ręcznym i w nocy powstaje przekompensowanie co powoduje wzrost napięcia sieciowego ?
  • #10 8770080
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Kompensacja energi biernej pracuje w trybie automatycznym i też brałem to pod uwagę . Dodam że z pół roku temu zamontowałem filtr przeciw zakłóceniowy na dany obwód falowników . Nie wiem ale może jest jakaś opcja automatycznego restartu w tych falownikach albo chociaż ustawienie większego pułapu wzrostu napięcia . Myślałem już nad zastosowaniem stycznika który by zdejmował całkowicie napięcie z falownika po danym cyklu i podawał napięcie w momencie naciśnięcia przycisku start , tyle że nie wiem czy te falowniki tak mogą pracować bo nie mam instrukcji polskiej a a angielski techniczny słabo mi idzie .
  • #11 8770900
    MCB
    Poziom 27  
    Nie wiem jaki jest próg komunikowania E.OP. Przyjmuję 750VDC, a to by świadczyło, że napięcie w sieci grubo przekracza 500V.
    Można zastosować przekaźnik nadnapięciowy i stycznik w obwodzie zasilania przemienników (rozwiązanie stosunkowo drogie). Można też kasować stan awaryjny poprzez wejście cyfrowe przemiennika, lub zaprogramować kasowanie automatyczne. Jest to jednak tylko usuwanie skutku, a więc nie rozwiązuje problemu.
    Może warto by ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy. Masz możliwość sprawdzenia co było robione w sieci zakładowej przed pojawieniem się problemów z przemiennikami?


    pozdrawiam
  • #12 8770955
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Nic nie było robione w sieci . Możesz mi powiedzieć jak ustawić go na automatyczne kasowanie bo nie bardzo znam i lubię te falowniki a w necie tematów o tych falownikach jest jak na lekarstwo , a do czasu rozwiązania problemu było by to jakieś rozwiązanie. co do progu to jak dobrze pamiętam to jest 750 VDC.
  • #13 8771358
    MCB
    Poziom 27  
    andrzejelektryk napisał:
    Nic nie było robione w sieci.


    Trudno mi w to uwierzyć. Problemu nie było i nagle się pojawił? Musi istnieć przyczyna.
    Tak znaczny wzrost napięcia w sieci powinien skutkować awariami innych urządzeń, więc nasz tok rozumowania może okazać się błędny.
    Zamów usługę monitoringu sieci przez jedną, dwie doby. Trochę to kosztuje, ale przynajmniej będzie wiadomo gdzie szukać. W ostateczności, jak znajdziesz przekaźnik nadnapięciowy, zbuduj prostą pułapkę i będziesz wiedział czy napięcie w sieci wzrasta.

    Czy do szaf z przemiennikami mają dostęp osoby niepowołane? Może ktoś robi Ci głupie dowcipy...

    W wolnej chwili przejrzę instrukcję. Podaj pełny typ przemiennika.

    pozdrawiam
  • #14 8774321
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Jestem jedynym elektrykiem i nie ma możliwości dojścia do szafy innych osób.
    Zdarzają się zawieszenia pieca gazowego i olejowego ale o wiele rzadziej.
    Typ falownika to KEB F4-S
  • #15 8774691
    MCB
    Poziom 27  
    Zobacz co masz wpisane pod kodem Pn.1
    Odpowiada za automatyczne kasowanie błędu OP.
    Wpisanie "1" powinno aktywować funkcję samoczynnego kasowania.


    pozdrawiam
  • #16 8775580
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Tak jak pisałem słabo znam angielski i do tego moja instrukcja zajmuje około 10 stron i nic nie pisze na temat tego kodu. U mnie wchodzę do programu przez to :
    Falownik keb F4 problem z błędem E.OP

    program wygląda tak:
    Falownik keb F4 problem z błędem E.OP

    Nie wiem jak dostać się do tego kodu żeby go sprawdzić
  • #17 8776098
    MCB
    Poziom 27  
    Masz prawdopodobnie instrukcję podstawową. Niestety, w tym przypadku mało przydatną.
    W przemienniku zestaw parametrów podzielony jest na grupy i aby dostać się do niektórych z nich trzeba będzie wpisać hasło (prawdopodobnie). Jeżeli tak będzie to utkniemy.
    W firmie mam pełną instrukcję programowania do F4S i podeślę Ci ją, ale dopiero jutro.


    pozdrawiam
  • #20 8779085
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Udało mi się wejść do programu za pomocą hasła 440 parametr pn.1 był ustawiony na zero , przestawiłem go i zobaczę jak to będzie wyglądało jutro.
    Natomiast nigdzie nie mogę doczytać się jak wyjść z tych parametrów z powrotem do CP.0
  • Pomocny post
    #21 8779172
    MCB
    Poziom 27  
    Mam nadzieję, że parametr zmieniłeś w jednym, góra dwóch, przemiennikach... :)
    Jak wyjść? W instrukcji są grafy, opieraj się na nich.


    pozdrawiam
  • #22 8779205
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    zmieniłem na jednym napiszę co i jak jutro

    Dodano po 5 [godziny] 2 [minuty]:

    Dodano po 58 [sekundy]:

    Czytam i czytam tą instrukcję i za diabła nie mogę znaleźć jak wyjść z tego programu .
  • Pomocny post
    #23 8781272
    Darek_290TD
    Poziom 12  
    Po prostu w parametrze ud.0 wpisać wartość 200 i wracamy do trybu CP...
  • #24 8782482
    andrzejelektryk
    Poziom 19  
    Witam. Ten falownik co przestawiłem ,dzisiaj nie miał błędu pozostałe tradycyjnie błąd e.op . Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc szczególnie MBC
    . Napiszę koło piątku jak to wszystko się sprawuje . I jeszcze jedno w przyszłym tygodniu wynajęta firma zamontuje na pewien czas miernik jakości prądu .