Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Jak połączyć sterownik SAIA z InTouch-em ?

filu 18 Oct 2010 09:47 2507 7
SterControl
  • #1
    filu
    Level 16  
    Chciałbym zrobić to w celach edukacyjnych. Sterownik Saia (PCD4) nie posiada złącza Eternetowego tylko RS-y dlatego mam połączony sterownik z komputerem kablem RS.

    Jak to ze sobą można skomunikować ?

    Zaznaczę od razu że nie stać mnie na kupno OPC i komunikacji poprzez S-bus. Posiadam za to bibloteki Modbusa do Saia (Master,Slave). Nie orientuje się za bardzo ale wydaje mi się że te biblioteki służą do komunikacji między dwoma sterownikami a nie sterownikiem i HMI (InTouch).

    Proszę o każdą podpowiedz. Może chociaż jak taka komunikacja z InTouchem jest realizowana w innych sterownikach. Czytam dokumentacje z Astora o systemach komunikacji firmy Wonderware (protokoły OPC, SuiteLink, DDE) tylko czy da się to bezinwestycyjnie wykonać w moim przypadku ? Czytałem że można połączyć inne sterowniki (Siemensa, Allen-Bradley itp.) z InTouch-em po protokole Modbus RTU za pomocą programu komunikacyjnego DAServer - DASMBSerial ale niestety nie ma tego dla SAIA.
  • SterControl
  • #2
    pawslaw
    Automation specialist
    Witam,
    Masz bibliotekę Modbusa Slave do SAIA, to wystarczy skonfigurować DASMBserial, SAIA Modbus Slave i po kłopocie.
    Pozdrawiam
    paweł
  • SterControl
  • #3
    filu
    Level 16  
    Próbuje skonfigurować DASMBserial analogicznie do instrukcji z Astora dla sterownika Ge Fanuc ale brakuje mi tego pliku pogrubionego :

    DAServer Manager\Default Group\Local\ArchestrA.DASMBSerial.2.

    Czy czegoś nie wgrałem ? Czy co ?
  • #4
    pawslaw
    Automation specialist
    Witam,
    Z płyty "Device integrations" zainstaluj DASMBserial.

    Pozdrawiam
    Paweł
  • #6
    jestam
    Automation specialist
    filu wrote:
    tylko że na tych płytach są różne sterowniki ale nie ma SAIA. Który plik mam wybrać ?


    Modbus jest niezależny od sterownika. Odpowiedź:

    pawslaw wrote:

    Z płyty "Device integrations" zainstaluj DASMBserial.


    Próbowałeś?

    Inna droga to polski serwer OPC dla sterowników Saia tutaj. Do celów dydaktycznych/edukacyjnych są, o ile dobrze zrozumiałem, wersje darmowe.

    Do tego OPCLink i dane masz w InTouch-u.

    Btw. Te biblioteki do Modbusa masz do PCD4 (płatny produkt Engiby sarl)? Czy ściągnąłeś te dostępne za darmo z sbc-support.ch? Te drugie nie będą działać z PCD4. Zobacz opis.
  • #7
    filu
    Level 16  
    Na płycie "Device integrations" nie ma ogólnego programu DASMBserial. Tylko sterownikom poszczególnych firm są przyporządkowane różne nazwy. Akurat ta DASMBserial jest w folderze dla Schneidera. A dla Saia nic nie ma.

    Pozdrawiam
  • #8
    jestam
    Automation specialist
    Zainstaluj więc DASMBserial z folderu Schneidera.