Buderus GB 152 instrukcja serwisowa

anastazy70 19 Paź 2010 17:50 5977 7
  • #1 19 Paź 2010 17:50
    anastazy70
    Poziom 8  

    Witam wszystkich,

    Jestem posiadaczem od niedawna Buderusa GB 152 sterownik RC 35 + pogodówka i potrzebuję instrukcji serwisowej celem doszkolenia ( bardzo mało wiedzy na ten temat w necie lub słabo szukam.) Serwisanta posiadam bardzo mało rozmownego na temat pieca tajemniczy jest !!.
    Problemem jest pompa obiegowa, która chodzi cały czas czy jest zapotrzebowanie na grzanie czy nie. Chodzi raz wolno raz szybko, mój specjalista twierdzi że tak musi być. Jest to dość dziwne wydaje mi się że jak piec grzeje to powinien włączać pompę obiegową, a jak nie grzeje pompa nie powinna pracować i wychładzać instalacji. Prośba o instrukcję na email.

    Pozdrawiam,
    anastazy70

  • #2 21 Paź 2010 10:08
    netcomers
    Poziom 20  

    Jeżeli jest to pompa ze sterowaniem elektronicznym to sama będzie sobie modulowała obroty.

  • #3 21 Paź 2010 11:38
    anastazy70
    Poziom 8  

    Witam,

    Pompa jest ze sterowaniem elektronicznym.To co zaobserwowałem raz pracuje szybciej raz wolniej nawet jak temperatura na kotle nie zmienia swojej wartości i wcale się nie wyłącza co mnie bardzo zastanawia. Moim skromnym zdaniem nie jestem ekspertem w tej dziedzinie jest to ekonomicznie nieuzasadnione, ale jeżeli Buderus tak ma to się trzeba będzie dostosować do szumu w grzejnikach o 5.00 rano pompa na maxa pracuje przez godzinę albo dłużej. Może w instrukcji serwisowej jest coś napisane jak to zmienić dlatego jej szukam.

    Dzięki za zainteresowanie tematem.

    Pozdrawiam,
    Anastazy70

  • #4 21 Paź 2010 18:49
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Szum w grzejnikach spowodowany jest nieprawidłowym wykonaniem/wyregulowaniem instalacji. Pompa powinna być dobrana do oporów instalacji. Ale wiadomo - mało kto tak robi, niestety.

  • #5 22 Paź 2010 12:10
    jamper
    Poziom 14  

    : Za pomocà przycisku c ustawiã krótszy wybieg pompy obiegowej (zobacz
    10.4.6). Minimalne ustawienie wynosi [f/\/0| = 0 minut. Fabryczne ustawienie wynosi 5 minut.
    : Za pomocà przycisku d ustawiã dùuýszy wybieg pompy obiegowej. Maksymalne ustawienie
    wynosi [f/1/d| = 24 godziny.
    Masz kolego w instrukcji napisane
    a innej instrukcji nie ma oprócz tych co otrzymałeś z kotłem Po prostu przeczytać należy instrukcje. Pozdrawiam

  • #6 23 Paź 2010 17:21
    anastazy70
    Poziom 8  

    Witam,

    Instrukcja którą dostałem z kotłem ( instrukcja obsługi gazowego kotła kondensacyjnego Logamax plus GB152-16/24/24K Wydanie 08/2006 PL ) Nie zawiera punktu 10.4.6. Może masz inną instrukcję.

    Pozdrawiam,
    Anastazy70

  • #7 25 Paź 2010 17:39
    anastazy70
    Poziom 8  

    Witam,

    Udało mi się podejrzeć ustawienia, wybieg pompy obiegowe ustawiony F=5 czyli 5 minut po wyłączeniu palnika pompa jeszcze pracuje jak dobrze zrozumiałem. Moja chodzi cały czas.

    Mam prośbę jak podejrzeć według jakiej temperatury pracuje kocioł pomieszczenia czy zewnętrznej i jak ustawiona jest krzywa grzania. Wydaje mi się że trochę przegrzewa na zewnątrz +6 w domu +20 ( ustawione 19 dzień 17 noc ) na zasilaniu dochodzi do +33. Domek ocieplony "15" dach "30" Grzejniki + podłogówka z pod mieszaniem 1 obieg grzewczy.

    Pozdrawiam,
    Anastazy70

 