Termet Minimax Turbo Błąd E9

mareksr 24 Oct 2010 13:10 29618 14
  • #1
    mareksr
    Level 11  
    Witam
    Mam piec TERMET MINIMAX TURBO GCO-DZ-21-03 dwufunkcyjny na wyświetlaczu pojawia się błąd E9 .Wiem że ten błąd świadczy o uszkodzonym przetworniku ciśnienia .
    Dodam że cisnienie w instalacji jest prawidłowe bo mam zainstalowany dodatkowy czujnik ciśnienia w instalacji CO.Gdy występuje błąd ciśnienie w instalacji jest 1,5 atm a według pieca 0,0 lub 0,4.
    Po wyciągnięciu wtyczki z kontaktu i ponownym włożeniu jej piec normalnie pracuje i prawidłowo wskazuje cisnienie.
    Dzieje sie tak co 1 do 2 dni a czasem i 3 dni.
    Wiec mam pytanie czy to napewno przetwornik ???Czy jak by przetwornik był uszkodzony to wystąpił by błąd E9 i ponowne uruchomienie pieca powinno dać też odrazu błąd E9.
    A może uszkodzona jest płyta????????
    Jeśli ktoś spotkał sie z podobną usterką lub wie co to może być to proszę o pomoc.
  • #2
    User removed account
    User removed account  
  • #3
    mareksr
    Level 11  
    Czyli takie zachowanie uszkodzonego przetwornika jest jak najbardziej normalne?
    Czy istnieje możliwość ze czujnik tak wysiądzie ze piec nie ruszy wogule bo niewiem jak sie spieszyc z naprawą usterki??
    Czy w tym czujniku znajduje się jakaś elektronika czy tylko jakeś membranki ???
  • #4
    User removed account
    User removed account  
  • #5
    mareksr
    Level 11  
    Termet Minimax Turbo Błąd E9

    A więc przymierzam się do wymiany przetwornika więc mam pytania od których zależy czy zrobie to sam czy serwisant?
    Zamieszczam zdięcie z tym przetwornikiem.
    Czy cały ten element to przetwornik czy któraś z pozycji 1,2,3??
    Ja stawiał bym na element 3 ten słabo widoczny .
    Jeśli cały widoczny element to przetwornik to w takim razie jak wymienić go chodzi mi o miejsce numer 4 mam to rozlutować sam niewiem????
    Prosze o rade jak to wymienić???
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    mareksr
    Level 11  
    Chodzi o to że jeszcze niemam tego przetwornika dopiero będe go zamawiał a na stronie termetu niema jego zdięcia.Przez to nie wiem jak wygląda dokładnie.
    Jesli to pozycja numer 3 to wydaje mi się że wymiana bedzie nieskomplikowana.
    odpinam wtyczke od przetwornika
    odkęcam przetwornik
    zakręcam nowy
    podpinam wtyczke do przetwornika.
    Czy w czasie tej wymiany jest coś na co trzeba uważać albo zwrócić uwage

    Będe to robił pierwszy raz więc wole zapytać zanim się zabiorę za to.
  • #8
    zybie
    Level 30  
    spuść wodę z kotła bo inaczej możesz zalać siebie a co gorsze elektronikę i wyłącz z gniazda zasilaącego
  • #9
    mareksr
    Level 11  
    dzięki za cenne rady
    piec pewnie bym wyłączył ale wody to bym chyba niespuścił z pieca.
    Jeszcze raz dzięki.
  • #10
    Mario_gs
    Level 10  
    Witam, podłącze sie do tematu, choc upłyneło sporo czasu od zalozenia watku... Posiadam równiez termet minimax (choć nie turbo) u mnie problemem jest rózwnież ciśnienie - otóż wymieniłem naczynie wzbiorcze przeponowe (bo myślałem że ono jest powodem usterki). Uzupełniłem w nim ciśnienie powietrza do ok 1,7 bar, zalałem instalację wodą (do 1,5 bar)... ale przy dolewaniu wody przy ciśnieniu 0,3 bara zawór bezpieczeństwa (wymieniony 3 m-ce temu na nowy) zaczął upuszczać wodę... Dodam że wodę spuszczałem przez niego (wg niektórych to błąd). Jakoś udało mi się po kilku razach i ruchach zaworem dobic do 1,5 bara (z zaworu bezp jednak kapała woda - co jakies 10 s... po 20 min ustało kapanie) urouchomiłem piec.. po kilku - kilkunastu sekundach na wyswietlaczu pojawił się E9 - po czym ciśnienie 3,8 (czasem nawet 4,4) bara... i standardowo - spadało, piecyk sie załaćzał.. rozsło wyłączał... Czy macie jakis pomysł na powód usterki..? Chciałem jutro kupić czujnik ciśnienia (ten nr 3 ze zdjecia powyżej) i wymienić, ale niechciał bym znow wywalić kasy w błoto.. (Bo już jedna dobra część - naczynie - mi zostało...:() Pozdrawiam Ps. przed wymianą naczynia - objawy podobne. Od razu bym wymienił jeszcze raz zawór bezp.
  • #11
    zybie
    Level 30  
    Poco uzupełniałeś ciśnienie w naczyniu wzbiorczym, wydaje mi się że powinno być około 1 bar
  • #12
    Mario_gs
    Level 10  
    Dowiedziałem się że powinno być ok 10 % więcej niz ciśnienie robocze (1,5) :)
  • #13
    Mario_gs
    Level 10  
    No i po klopocie... Wiec padlo przeponowe naczynie wzbiorcze... Przez co duze wahania cisnienia uszkodzily czujnik (przetwornik) ciśnienia... A zawór bezpieczeństwa był zakamieniony i przepuszczał... ;) Teraz wszystko wróciło do normy... Koszty to naczynie wzbiorcze (jednak uszkodzone) - 167 zł, zawór bezp - 23 zł, czujnik ciśnienia 76 zł... Pozdrawiam
  • #14
    hydrosan
    Level 12  
    Mam pytamie może ktoś pomoże jaki włożyć opornik aby (oszukać) elektronike zamiast przetwornika ciśnienia?

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #15
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    hydrosan wrote:
    Mam pytamie może ktoś pomoże jaki włożyć opornik aby (oszukać) elektronike zamiast przetwornika ciśnienia?


    "2.1 Specyfikacja techniczna
    2.1.1 Cechy techniczne
    ...
    • Dostosowane do współpracy z instalacja (c.o.) systemu
    zamknietego"

    Zatem NIE otrzymasz takiej "pomocy"