    Witam. Chcę podłączyć 40w żarówkę pod taki układ
    Regulacja oświetlenia przy użyciu podwójnego włącznika
    Jaką pojemność kondensatora należy dobrać aby światło nie mrugało, oraz czy układ jest bezpieczny (np podczas wkręcania żarówki)
  • Poziom 27  
    Do regulacji jasnosci oswietlenia stosuje sie tylko jedna diode prostownicza, bez stosowania zadnych kondensatorow. Uklad pracuje prawidlowo tylko z zarowkami tradycyjnymi, a nie z zarowkami energooszczednymi ( elektroniczne ). Wracajac do Twojego schematu i po wstawieniu kondensatora napiecie bedzie wynosilo okolo 310V. Wtedy nie nastarczysz zmieniac zarowek, bo beda sie palic jedna po drugiej. Nigdy nie wymienia sie zarowek, jak uklad jest pod napieciem, bez wzgledu jaki jest schemat ukladu. Wazna zasada jest, aby faza byla doprowadzona do oprawki zarowki w srodku, a nie dochodzila do gwintu. Gwint zarowki zawsze wlaczony jest do przewodu neutralnego ( zerowego ).
  • Poziom 11  
    1. Dosyć oczywistym jest użycie zwykłych żarówek, ewentualnie halogenów, poza tym została użyta we wstępie nazwa żarówka
    2. jak widać na schemacie faza będzie elementem odłączonym, ale nie jestem pewien czy o czymś nie zapomniałem
    3. kondensator osiągnie 310V WYŁĄCZNIE przy braku obciążenia, a obciążeniem jest żarówka, czyli będzie się utrzymywać poniżej 230V podczas normalnej pracy
    4. wykombinuj mi układ z jedną diodą który będzie działać z połową mocy niezależnie który włącznik zechce mi się użyć i całą mocą gdy włączę oba
    5. potrzeba mi tylko pojemności/napięcia kondensatora i upewnienia się czy układ jest bezpieczny
    6. z tego co widzę istnieje ryzyko rozładowania się kondensatora na użytkowniku, jednak nie jestem pewien co się stanie gdy dotknie się metalowej obudowy gwintu żarówki jeśli układ będzie włączony
  • Poziom 23  
    Cytat:
    3. kondensator osiągnie 310V WYŁĄCZNIE przy braku obciążenia, a obciążeniem jest żarówka, czyli będzie się utrzymywać poniżej 230V podczas normalnej pracy

    A uzasadnisz to jakoś? Bo jakoś tego nie widzę?
  • Poziom 27  
    Wlanczasz wylaczniki szeregowo i jeden sluzy do wylaczenia lampy, a do drugiego podlanczasz rownolegle diode. Jesli wylacznik jest wlaczony zarowka swieci sie pelna moca, a po wylaczeniu swieci sie polowa mocy. Napiecie zawsze bedzie okolo 310V nie zaleznie czy jest obciazenie, czy go nie ma. Tego typu lampy sa sprzedawane od bardzo dawna z zarowkami halogenowymi o mocy 250-500W. Stosowany jest tam wylacznik obrotowy z galka lub wylacznik pociagany sznurkiem ( lancuszkiem ), w zaleznosci od wykonania calej lampy.
  • Poziom 34  
    Na jednej diodzie będzie mrugać - wiadomo, ale jak dołożysz kondensator to automatycznie podniesiesz wartość napięcia i tym samym moc. Jak dasz mostek prostowniczy i kondensator, to z tej żarówki wyciśniesz więcej niż jej moc znamionowa, czyli szybko się spali.