Brotje BBS 20C- dwa niezależne obwody grzewcze.

02 Lis 2010 17:28 5138 19
  • Poziom 13  
    Witam wszystkich. Obecnie w kotłowni mam zainstalowany kocioł Brotje BBS obsługujący dwa obiegi: grzejniki i podłogówkę. Obieg podłogówki zrealizowany jest na zestawie MAR z mieszaczem i podłączony do drugiego obiegu kotła. Steruje tym moduł CIM. W kotle ponadto jest pompa cyrkulacyjna sterowana CIR-em. Kotłem steruje regulator pokojowy RGT.
    Chciałbym się Was poradzić odnośnie możliwości uruchomienia dwóch niezależnych obiegów grzewczych CO. Czy jest możliwość podłączenia termostatu pokojowego (najprostszego czujnika temperatury) dla sterowania 1 obwodem grzejnikowym (sypialnie) i sterowanie 2 obiegu podłogówki oraz innych funkcji kotła za pomocą regulatora RGT. Zależy mi żeby regulator był w strefie dziennej obsługiwanej przez podłogówkę. Temperaturę w sypialniach ustawiał bym na kotle albo RGT. Czy to rozwiązanie jest możliwe? Proszę o poradę i ewentualne sugestie.
  • Poziom 30  
    podaj dokładnie typ kotła

    Dodano po 27 [minuty]:

    nastawa 42 - 2obieg
    5970 - włącz wg zapotrzebowania na ciepło
    termostat podepnij pod TR 1
    wg tej konfiguracji regulator steruje 2 obiegiem grzewczym a termostat reguluje grzejnikami 1 ob. grzewczy
  • Poziom 13  
    Dzięki.
    Jaki termostat mi polecisz? Musi być bez nastawy, żeby dzieci przy nim nie majstrowały. Przy nastawie 42 RGT ma możliwość sterowania funkcjami kotła?
  • Pomocny post
    Poziom 30  
    decyzja jaki zastosujesz termostat zależy tylko od Ciebie [1/0]
    wszystkie nastawy w regulatorze pozwalają do pewnego stopnia sterować kotłem
  • Poziom 13  
    Nastawa 42 umozliwia przypisanie do 1 obwodu albo 1 i 2 obwodu. Ustawilem 1i 2. Nastawa 44 -niezaleznie. Nastawa 5970 - 1. termostat pomieszczenia (jak rozumiem dla termostatu wlacz i wylacz). - 2. wg.zapotrzebowania na cieplo (termostat rezystancyjny) albo RGT. Czy termostat wlacz/wylacz pozwoli na modulacje palnika? Czy dobrze rozumuje? I jeszcze jedno pytanie: nastawa 5701 -58 do jakiego schematu?
  • Poziom 30  
    nastawa 42 musi być na 2 obieg 44 niezależnie
    nastawa 42 pozwoli sterować tylko 2 obiegiem i regulowana będzie przez rtg
    5970 nastawa term. pom. sterować będzie grzejnikami nie zależnie od nastaw rtg
    kocioł będzie pracował wg. pogodówki i będzie modulował aby utrzymać temperaturę wynikającej z krzywej. Innych nastaw nie zmieniaj.
    jedynie możesz zmienić nastawę 750 na 50-80%
    nastawa adaptacji krzywej grzania najlepiej na wyłącz [mniejsze zużycie paliwa ]
  • Poziom 13  
    Nastawa 42: 1 obieg co, 1i2 obieg co, 1 obieg co i P, wszystkie obiegi grzewcze. Nie ma opcji 2 obieg co.
  • Poziom 30  
    przepraszam kolego masz rację nastawa 42 może dotyczyć tylko 1 obiegu
    44 niezależnie nastawa przez rtg -grzejniki
    5971 a nie jak wcześniej napisałem 5970 podłącz termostat będzie sterował podłogówką reszta bez zmian
    jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd
  • Poziom 13  
    Problem w tym zechce aby podlogowke obslugiwal RGT a grzejniki tarmostat. Odwrotne polaczenie nie stanowi problemu.
    Skoro takiej możliwości nie ma to może inaczej. Gdyby RGT był tylko panelem do programowania funkcji kotła i monitorowania jego pracy a temperaturę 1 i 2 obiegu regulowałyby dwa termostaty podpięte pod RT1 i RT2.
    Czy ktoś z Was przerabiał już podobny układ?
  • Poziom 30  
    sterowanie przez RT1 i RT2 jest możliwe pod warunkiem wyłączenia funkcji
    750 na 0 % i oczywiście uaktywnienie funkcji 5970 i 5971 .
    Możesz to sprawdzić jak to działa przez zwarcie lub rozwarcie RT1 lub RT2 i zastosować eurostery
  • Poziom 13  
    Jaka nastawa programu 40 i 42 dla RGT? Ma monitorowac i zarzadzac kotlem.
  • Poziom 30  
    40 regulator pokojowy
    44 i 46 razem 1 obiegiem co
  • Poziom 13  
    Uaktywnienie w nastawie 40 regulatora pokojowego1 poskutkuje przejeciem przez RGT funkcji termostatu 1 lub 1i2 obiegu. Wyklucza to zastosowanie termostatu na RT1. Do tego RGT jest w pomieszczeniu 2 obiegu. 44 i 46 razem z 1 obiegiem ? Maja byc dwa niezalezne obiegi. Co ta za nastawa w programie 40 -regulator pokojowy2(2 obieg co?), urzadzenie obslugowe i urzadzenie serwisowe?
  • Poziom 30  
    nastawa 40 pozwala z panela wprowadzać nastawy w obydwu obiegach grzewczych

    Dodano po 11 [minuty]:

    nastawa 44 spróbuj wprowadzić niezależnie i sprawdż jak zachowuje się układ. Czy nastawa temperatury na rtg wpływa na 2 obieg czy na oba
    wejdż w diagnozę użytkownika i sprawdż iaka jest temperatura w 1 i 2
    pomieszczeniu oraz jaka jest temperatura zadana zasilania
  • Poziom 13  
    Ok. Kupie drugi termostat i podlacze pod kociol. Odezwe sie po 11 listopada. A co to za inne nastawy w 40 ? Dziekuje Kolego za pomoc.
  • Poziom 30  
    kolego podaj mi odczyty które prosiłem zakup termostatu pomału

    Dodano po 12 [minuty]:

    odczyty pozwolą sprawdzić trafność konfiguracji układu i sprawdzenie czy termostaty spełnią zadanie
  • Poziom 13  
    Witam po dluzszej nieobecnosci. Przy nastawie 44 ustawionej na niezaleznie, kociol nie reaguje na drugi obieg. Temp pom 1i2 jest identyczna.

    Udalo mi sie zakupic okazyjnie uzywane RGT, wiec jutro podlacze i bedzie obslugiwalo 2 obwod co. Tak wiec sprawa termostatu rozwiazana.

    Jak skonfigurowac (przypisac) sterowniki pod dany obieg?
  • Poziom 30  
    w regulatorze grzejnikowym poz.40 regulator pokojowy 1 ;poz 42 -1 obieg
    w regulatorze podłogówki pozycja 40 reg. pok.2 ; poz 42 -2 obieg
    poz.44 niezależnie
  • Poziom 13  
    Podłączone i pięknie pracuje. Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia.
  • Pomocny post
    Poziom 30  
    zapomniałem ci podać ustawienie wpływu czujnika pomieszczenia w obu regulatorach na 50%