Zamiennik moc3021 w sterowniku kotła

sliver1 04 Lis 2010 21:10 3339 6
  • #1 04 Lis 2010 21:10
    sliver1
    Poziom 22  

    W sterowniku kotła dość często pada mi triak od sterowania obrotami dmuchawki - BTA12-600 - oryginalny wytrzymał 2 lata ale po zamianie już tylko 4 miesiące. Podejrzewam, że przyczyną może być uszkodzony optotriak moc2031.
    Chciałem go podmienić ale w sklepie mieli tylko moc3041 - czy można go zastosować zamiast moc2031?
    Na forum znalazłem informację, że moc3041 ma detekcje przejścia prądu przez zero. Tylko, że jako amator nie wiem za bardzo jak się ma to w praktyce w przypadku podmiany.

    0 6
  • #2 06 Lis 2010 09:16
    bolek
    Specjalista - oświetlenie sceniczne

    Te opto nie są zamienne. Zostaw to co jest, a napisz:
    1. co to za dmuchawa
    2. czy triak jest ciepły/gorący podczas pracy dmuchawy
    3. czy jest na nim gasik i opornik w bramce.

    możesz zrobić zdjęcie płytki.

    0
  • #3 07 Lis 2010 21:08
    sliver1
    Poziom 22  

    bolek napisał:
    Te opto nie są zamienne. Zostaw to co jest, a napisz:
    1. co to za dmuchawa
    2. czy triak jest ciepły/gorący podczas pracy dmuchawy
    3. czy jest na nim gasik i opornik w bramce.

    możesz zrobić zdjęcie płytki.


    Opto MOC3021 zostawiłem starego, wymieniłem BTA12-600 i dmuchawa pochodziła tym razem tylko 2 dni :cry: i znowu nie działa - tzn. podczas przedmuchów 10 sekundowych zamiast startować tylko buczy. W sterowniku podczas przedmuchów ustawiony jest 8 bieg dmuchawki w skali 1-12. Pomaga tymczasowa zmiana na 10 ale z doświadczenia wiem, że za kilka dni będzie startować tylko na 12ce czyli maksymalnych obrotach.
    Co się stało, że tym razem wymiana triaka pomogła tylko na 2 dni?
    Kondensator w dmuchawce zmieniałem ale to nie to - winny jest sterownik.

    Ad.1 dmuchawka RV-12 Link
    Ad.2 Niestety nie sprawdziłem czy triak się grzeje - rozkręcę obudowę jutro i zobaczę. Jest przykręcony do dość dużego radiatora.
    Ad.3 Niestety nie wiem.

    Problem dotyczy sterownika Argon2 Link

    0
  • #5 07 Lis 2010 22:04
    bolek
    Specjalista - oświetlenie sceniczne

    RV12 jest dobrą dmuchawą, nie upali nawet 1A triaka. Po czym stwierdziłeś że triak jest spalony?.

    0
  • #6 08 Lis 2010 08:03
    sliver1
    Poziom 22  

    mipix napisał:
    Sprawdziłbym profilaktycznie, czy sama dmuchawa nie stawia zbyt dużego oporu powodując długotrwałe przeciążanie sterownika.


    Sprawdziłem i wirnik chodzi lekko.

    bolek napisał:
    RV12 jest dobrą dmuchawą, nie upali nawet 1A triaka. Po czym stwierdziłeś że triak jest spalony?.


    Znalazłem na elektrodzie informację, że w przypadku takich problemów ze startem dmuchawki jak u mnie winę za to ponosi triak BTA12-600 lub MOC3021. Opto nie mieli w sklepie więc wymieniłem samego triaka. Dmuchawka zaczęła działać więc wygląda na to, że on był uszkodzony. Niestety po 4 miesiącach problem się powtórzył. Jak gdzieś dostanę opto 3021 to też go spróbuje podmienić.

    0
  • #7 26 Sie 2014 16:23
    gr
    Poziom 11  

    Może zacznij od sprawdzenia kondensatorów w obwodzie a potem wymieniaj triaki.