    Witam.Mam pewien problem i postanowiłem zwrócić się do was. W ostatnim czsie stałęm sie posiadaczem 3 centrali ca-5.

    1.Jak podłaczyc do siebie te cetrale oby tworzyły jeden alarm?
    2. Czy można Podłączyc pod jeden manipulator 2 cenrale ca-5?
    3.Czy można wykorzystać centrale jako Expander(rozszerzenie wejść centrali)?
    4.Wejść do centrali jest 5. Jak podłączymy do niego np. 3 czujki i linie anty sabotażową zostaje nam jedno wejście. Co z nim zrobić zostawić go czy trzeba np. opornik do niego podpiąć?

    Za odpowiedzi będę bardzo wdzięczny.

    Podzrawiam
    Dominik
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • OptexOptex
  • Level 28  
    jedyne co mi przychodzi do glowy to jedna centrala jest spięta z szyfratorem a pozostałe dwie do niej i podlączone pod wyjście centrali 1
    a wyjście jako wskaxnik czuwania wejscia na dwuch nastęonych płytach muszą być ustawione jako żałącz/wyląćz czuwania

    Ale po co taka kombinatorka?
  • OptexOptex
  • Level 16  
    ad.1 Aby 3 centrale pracowały jako jeden system, trochę trzeba "pomotać", ale można to zrobić. Należy podłączyć wyjście centrali (typ wyjścia wskaźnik czuwania) z wejściem innej centrali (typ wejścia zał/wył czuwanie) Tracimy wejścia i wyjście. Mamy zatem do dyspozycji 5 wejść + 4 wejścia + 4 wejścia
    Załączając/wyłączając czuwanie z pierwszej centrali, sterujemy dwoma pozostałymi

    ad.2 Każda centrala musi mieć swój manipulator

    ad.3 Nie, patrz ad. 1

    ad.4 Wejścia nieużywane ustawiamy jako typ 0 "brak czujki
  • Level 9  
    Może chodzi o takie podłączenie? Jak nie to proszę o poprawienie mnie.
    Alarm oparty na centralce satel Ca-5
  • Level 12  
    Można wykorzystać wyjście OUT2 do uzbrajania innej centrali kodem użytkownika w sekwencji [KOD]*7#.
    Ale najpierw trzeba dobrze przemyśleć co chcesz osiągnąć, każda z 3 central ma 5 linii do podłączenia czujek. Niemożliwe jest uzyskanie pełnej kontroli między systemami. Klawiatura danego systemu może kontrolować tylko 5 swoich czujek i ewentualnie uzbrajać i rozbrajać inny system. Nie da się sprawdzić listy usterek lub zapamiętanych alarmów, mogą być problemy przy próbie uzbrojenia systemu, który nie jest gotowy (naruszona linia)
    Reasumując:
    Zalety: możliwość uzbrajania i rozbrajania innego systemu
    Wady: brak pełnej kontroli nad innymi systemami, możliwość wykorzystania tylko 4 linii dozorowych, konieczność zastosowania 3 klawiatur, sygnalizator można zastosować 1 załączany przekaźnikiem.
    A może pozostawić 3 niezależne systemy?
    Pozdrawiam