Prądy wyrównawcze po polączeniu mas,,,

qudi 06 Lis 2010 14:29 2942 3
REKLAMA
  • #1 8709366
    qudi
    Poziom 15  
    Witam !!!
    Mam dosyć poważny problem, zbudowałem układ, który na podstawie sygnału z czujnika Pt100 daje na wyjściu sygnał prądowy 4...20 mA(na podstawie układu xtr105).
    Następnie zbudowałem płytkę z atmegą32 odpowiedzialną za wyświetlanie wartości temperatury. Obie płytki zasilam z tego samego źródła i wszystko ładnie działa.

    Problem pojawia się kiedy to chcę podłączyć pod wyjście 4...20 mA (z xtra105) jeszcze jedna urządzenie(zasilane już z oddzielnego źródła zasilania). Wartości na wyświetlaczu zaczynają skakać. Jak temu zaradzić ? Prawdopodobnie chodzi o tę masę nowego urządzenia, którą łączę przez opornik do masy (atmegi i układu xtr). Łączę ją przez opornik gdyż spadek napięcia na nim służy atmedze do wyświetlania wartości.

    Naprawdę szczerze proszę o pomoc

    Prądy wyrównawcze po polączeniu mas,,,


    inventco.eu - poprawiłem tytuł. Regulamin p.11.1.
  • REKLAMA
  • #2 8709757
    tmf
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Wydaje mi się, że jeśli łączysz z pętlą prądową dwa urządzenia to powinny one być połączone szeregowo, nie równolegle. Przy równoległym połączeniu nie ma możliwości okreśłenia płynącego prądu bo będzie on się rozkładał niesymetrycznie na dwa urządzenia.
  • REKLAMA
  • #3 8709777
    qudi
    Poziom 15  
    no tak ale tutaj jest równolegle? chyba szeregowo, tak mi się wydaje, Mylę się ? Poza tym czym spowodowane mogą być te "zakłócenia" które powodują że wartości wyświetlane na wyświetlaczu skaczą ?

    Dodano po 3 [godziny] 44 [minuty]:

    mikroprocesor jest zasilany z tego samego źródła co układ xtr105, natomiast urządzenie obce(zasilane z innego źródła) jest tylko jedno. Czy to co przedstawiłem jest twoim zdaniem połączeniem równoległym ? I mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji masy urządzeń, o co dokładnie chodzi i jak to wykonać ? a może po prostu sknociłem coś w układzie z atmegą, dopiero teraz doczytałem ze dzieli się tam masy analogowe i cyfrowe. Ale gdy nie podłączam pod wyjście układu XTR żadnego urządzenia(tylko opornik dla atmegi z którego pobieram spadek napięcia na przetwornik) to wszystko hula pięknie ładnie działa. Proszę o pomoc, mogę zamieścić płytkę z atmegą jeśli ktoś chce. Prosze o pomoc
  • #4 8711729
    psine.pl

    Poziom 30  
    Poczytajcie o prawach Kirchoffa.
    I rozpływie prądu w tzw. "oczkach".
    Moje zdanie to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie przetwornika I na U i pomiar nie pętli prądowej tylko napięcia.
    Galwaniczna separacja to druga opcja.
    Cieżko powiedzieć tak na 100% nie mając schematów urządzeń ale na mój gust w tym układzie nie bedzie to pracować.

    Pozdrawiam
    Marek
REKLAMA