auromatic 620 i ecotec 246 problem z ebus

powertech1 12 Nov 2010 17:27 4667 22
Helukabel
  • #1
    powertech1
    Level 9  
    Panowie ...

    Mam regulator auromatic 620 w ukladzie z 6 schematu i kociol ecotec 246.

    Gdy podlaczony jest on do regulatora przez zlacze 6 7 8 jest wszystko ok. jesli zas podlacze go przez dwukierunkowe lacze ebus wylaczona zostaje na stale pompa sprzegla i wlacza sie tylko jak grzeje kociol gazowy mimo tego ze jest zapotrzebowanie na cieplo i w bufor jest nagrzany np przez solary lub kominek ktory chodzi jako drugi obieg solarny.

    wie moze w czym jest problem???
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Helukabel
  • #2
    DARIUS67
    Level 24  
    W regulatorze możesz podłączyć albo 789 i C1,C2, albo łącze BUS, a nie jedno i drugie. Gdyby regulator się wieszał, wyłącz go wyłącznikiem po lewej stronie, i włącz po chwili, ale nie wyłączaj kotła.
  • #3
    powertech1
    Level 9  
    Jeszcze raz to opisze...

    jezeli podlaczony jest piec przez styki analogowe 7 8 9 regulator obiegi grzewcze I POMPA SPRZEGLA wszytko chodzi ok.
    Odlaczam komunikacje analogowa 7 8 9 w regulatorze i piecu i podlaczam bus .
    Regulator i piec startuje od nowa po 2 minutach regulator znajduje wszystkie elementy typu vr 60 i vr 90 i piec ecotec. problem polega na tym ze piec jakims sposobem nie pozwala wlaczyc pompy sprzegla. regulator sie nie wiesza , mozna wlaczyc i wylaczyc obiegi wszystko chodzi ok gdyby nie pompa sprzegla. Zostaje wlaczona ona tylko gdy piec zaczyna grzac. Gdy jest na tyle ciepla ze mozna je czerpac tylko z bufora zatrzymuje sie.
    Powiem wiecej kupilem drugi taki regular i jest dokladnie to samo . :) tetowalem go juz tez z innym piecem ecotec-iem i tez jest to samo.

    Pozdrawiam.
  • Helukabel
  • #4
    mariusz.lubicz
    Level 24  
    Czy ktoś wie co to jest to 789? jakie sygnały tam są? Czy to jest sterowanie typu otwarty kolektor czy coś bardziej wyrafinowanego?
  • #5
    powertech1
    Level 9  
    Widze ze tamat wszystkich rozwalil....
    Dzwonilem rozmawialem z centala Vaillanta w Polsce.
    Kazali mi napisac maila w tej sprawie ...Napisalem a oni maja to przekazac dalej do "tworcow tego dziela" mowa o auromatic 620.

    Co bedzie dalej napisze jak dostane odpowiedz...
  • #6
    DARIUS67
    Level 24  
    Napisz czy masz 620/2 czy 620/3? Oznaczenie to znajdziesz na kartonie.
    Nikt Ci nie odpowiada bo w schemacie 6 nie ma pompy sprzęgła. Nie ma też bufora. Coś sobie wykombinowałeś ale chyba sam nie wiesz co. Radzę sprawdź nr. schematu ze stanem faktycznym, a raczej dopasuj swoją instalację do schematów regulatora, i taki wpisz w regulator.
    A co z uruchomieniem? Serwisant Ci tego nie sprawdził.
  • #7
    powertech1
    Level 9  
    Przez 2 620/2 ten jeszcze który ma dwa obiegi solarne .

    Dodano po 3 [minuty]:

    Aaaa widzisz instrukcja Polska wydrukowane jest z błędem schemat 5 i 6 różni się tylko tym ze w 5 jest układ z dwoma solarami a w 6 jest solar i kocioł stalopalny sprawdź inny język. W polskiej jest pomyłka .
  • #8
    DARIUS67
    Level 24  
    Pisałeś że masz drugi regulator, czy w nim też masz skopaną instrukcję. W mojej mam dwa całkiem inne schematy 5 z buforem CO i grzaniem CWU z bufora, i 6 z zasobnikiem buforowym CWU. Który masz schemat? Lub na której stronie?
  • #9
    powertech1
    Level 9  
    Sprawdz w niemieckiej lub np w slowackiej instrukcji zaraz dodam zdjecie

    Dodano po 3 [minuty]:

    auromatic 620 i ecotec 246 problem z ebus

    Dodano po 48 [sekundy]:

    mowa w temacie o pompie lp/uv1

    Dodano po 1 [minuty]:

    Analigicznie roznia sie schematy 7 i 8
    7 - dwa solry
    8 - solar i kociol stalopalny
  • #10
    DARIUS67
    Level 24  
    Radzę sprawdź na vaillant.pl instrukcję, bo to ważne aby wybrać odpowiedni schemat. Regulator jest w dokumentacji od solarów, bez błędu, tak jak u mnie.
  • #11
    powertech1
    Level 9  
    w polskiej instrukcji schemat 1 ze strony 21 i schemat 6 ze strony 30 sa identyczne....
  • #12
    DARIUS67
    Level 24  
    Schemat ze zdjęcia to schemat nr.5, i jeżeli masz taką instalacje to musisz wpisać 5. Dobrą instrukcje ściągnij ze stron vaillant.pl.
  • #13
    powertech1
    Level 9  
    temat instrukcji przerabialem juz z infolinia vaillanta i sie sami do tego przyznali.Pierwsze uruchomienie bylo i to przyjechal do mnie sam regionalny "maister" tylko numer zrobil taki ze wypiol piec z ebusa i podlaczy 789. Fakt dziala super. Tylko jesli jest cos ebusowe to dlaczego to ma tez tak nie dzialac. Poza tym gdyby wszystko bylo ebus w vrdialogu mozna ogladac bez przelaczenia ebusa raz w regularto raz w piec wszystkie komponenty.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Powiem wiecej kombinowalem i tak naprawde schematy 5, 6, 7 ,8 maja ta sama logike. Na wszystkich jest ten sam efekt.
  • #14
    DARIUS67
    Level 24  
    No to mam dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Zadzwoń po serwis gwarancyjny i wymień swój regulator na 620/3 - problemy się skończą i BUS zacznie normalnie działać. Dziwi fakt, że infolinia Ci tego nie zaproponowała, a raczej powinno to skończyć się na telefonie, i koordynator powinien się z Tobą skontaktować. Tak powinno być, wiem bo byłem koordynatorem serwisu w dobrych czasach.
  • #15
    powertech1
    Level 9  
    zdjecie jest podpisane 6 schemat na piatym nie masz pieca stalopalnego.

    orginalna niemiecka instrukcja do auromatic 620/2
    http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/47/38/00/834830_03.pdf

    Dodano po 1 [minuty]:

    wiesz co problem polega na tym ze w 620/3 jest tylko z tego co wiem tylko jeden obieg solarny a na drugim ma kominek z plaszczem.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Oto mail jaki zostal wyslany do Vaillanta no nic zobaczymy jak sytuacja sie rozwinie....



    Witam....


    W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy z panem Wasilewski z infolini firmy Vaillant opisuje jak sądze błędy programowe regulatora auromatic 620/2.

    Przypadki zastosowania regulatorow obejmuja 6 schemat instalacji opisanej w instrukcji auromatic 620/2

    komponenty komunikacji ebus

    1. regulator Auromatic 620/2
    2. moduly miesz. VR 60
    3. manipulatory (termostaty) VR 90/2
    4. kocioł eco tec plus vc pl246/3-5 1szt (bez kaskady) wpiety ebus regulatora bezposrednio w plyte glowna kotla z odpowiednia biegunowościa.

    w instalacji jest obieg solarny z solarami na pierwszym obiegu i kocioł stalo palny na drugim obiegu.


    Problem 1

    Wszystkie komponenty zostaja podlaczone przez cyfrowa 2 kierunkowa komunikacje ebus wraz ze kotlem eco tec.
    Zostaje podane napiecie na regular i kociol. Po paru minutach urzadzenia komunikuja sie i na manipulatorze glownym w trybie serwisowym pojawiaja sie komponenty wraz z wersiami sofru i miedzy innymi jest kociol eco tec.
    Przy zapotrzebowaniu na cieplo w obiegach grzewczych i braku ciepla w buforze ruszają obiegi grzewcze rusza ecotec i wlacza sie pompa napedzajaca sprzegło LP/UV1. Gdy bufor zostaje na tyle nagrzany ze wystarczy energie ciepla
    pobierac tylko z niego wylacza sie eco tec ale rowniez pompa sprzegla LP/UV1 mimo tego iz jest zapotrzebowanie na cieplo w obiegach co takze jest widoczne w 8 menu serwisowym regulatora. Cieplo w buforze moze tez pochodzic z solarow i pieca stalopalnego.
    Pompa LP/UV1 zostaje wlaczona tylko gdzy pali sie plomien pieca eco tec.
    Usilowalem uzyskac pomocy w regionalnych serwisach vaillanta firma System Serwis .region Katowice.
    Serwisant (wlasciciel firmy) pan Eugeniusz Slowik z proglemem radzi sobie wyrzucajac kociol eco tec z komunikacji ebus i wpina go w analogowa jednokierunkowa komunikacje regulator ---> piec 789 , co jest pól srodkiem (czasy palnika nie widoczne na manipulatorze brak kompleksowej z jednego zlacze ebus komunikacji z programem vrdialog i tp. Faktycznie wszystko w tym momencie dziala ok.


    Problem 2

    Brak wskazan na manipulatorze glownym pracy kotla gazowego eco tec ( mowa o strzalkach jakie mogly by sie pojawic w glownym ekranie gdzy jest pokazany plomien i bufor i sloneczko)
    Strzalki pojawiaja sie gdy nastepuje ladowanie bufora przez solar czy piec stalopalny (to te same od sloneczka do bufora) i odbieranie ciepla z bufora do obwodow grzewczych, plomien bufor juz nie mimo ze regulator zarzadal ciepla z pieca i uruchomil go.

    Problem wystepuje niezaleznie od polaczenia kotla eco tec 789 czy ebus.

    !!!!!!MOWIMY CALY CZAS O 6 SCHEMACIE !!!!!


    Problemy tez zostaly sprawdzone na 2 roznych regulatorach auro620/2 i dwoch roznych kotlach eco tec.
  • #16
    DARIUS67
    Level 24  
    No to jestem w szachu. W tej niemieckiej 5 i 6 to ten sam schemat pod względem czujników i pomp, różni się jedynie hydraulicznie - kocioł stałopalny zamiast solara, a to nie zmienia wyboru schematu w sterowaniu. no chyba, że są inne różnice, nie przyglądałem się szczegółowo.
    Tak czy inaczej dla sprawnego busa wymień sterownik na gwarancji.
  • #17
    powertech1
    Level 9  
    Jest jeszcze jedno co mnie toroche martwi jesli chodzi o gwarancje.
    Instrukcja nawet polska na stronie 19 nakazuje podlaczenie kotla przez styki 789
    ...
  • #18
    DARIUS67
    Level 24  
    W drodze wytłumaczenia. Regulator jest stary z czasów gdy w kotle nie było busa. W regulatorze służył on do podłączenia innych komponentów.
    Wymień regulator, zadzwoń do Słowika. Nowe regulatory są dostępne od ok 1,5 miesiąca, więc dobrze, że masz gwarancję. Wyłączenie pompy to dostateczny powód aby zgłosić reklamację. Nowy regulator jest BUS-owy 620/3. Ma ogromne możliwości i tomisko instrukcji. I jest w końcu język angielski.
  • #19
    powertech1
    Level 9  
    No nic dzieki wielkie za zainteresowanie i pomoc....
    Pozdrawiam
  • #20
    DARIUS67
    Level 24  
    Daj znać jak Ci się sprawdza nowy regulator. bo podobny problem miałem jakieś dwa lata temu, ale tam był problem w hydraulice (trójnikowane przyłącza bufora) i być może w sterowaniu.
  • #21
    powertech1
    Level 9  
    Witam...

    Od miesiaca uzywam 620/3 po wymianie gwarancyjnej 620/2.
    Moja opinie:) po raz drugi firma dala ciala z softem. Cos poprawiam cos zepsula.
    Okazuje sie ze ebus komunikuje sie z ecotec i juz nie blokuje sprzegla lecz piec nie wysyla sygnalu zwrotnego do regulatora by zapalil sygnalizacje na wysletlaczy manipulatora regulatora ze kociol aktualnie grzeje. Co ciekawe gdy podlaczymy piec z regulatorem sygnalem 7 8 9 sygnalizacja odbywa sie normalnie z malym wyjatkiem gdy regulator zarzada od kotla ciepla w celu nagrzania c.w.u. piec nie zostaje tym sygnalem wysterowany. :):):):):)
    Na infolini vaillanta tylko mi potwierdzili ze tak faktycznie jest i kazali podlaczyc kociol przez e bus. podobno soft kotla nie jest kompatybilny z regulatorem.
    Reszta dziala w miare ok, ale graficzne wyswietlanie stanow instalacji, mowa o palniku buforze i sloneczku to dalej fikcja.

    Pozdrawiam
  • #22
    DARIUS67
    Level 24  
    Taka rada - odpuść sobie grafikę o ile reszta działa poprawnie. Schemat 6 to mało popularny, bardzo rzadko stosowany. W innych regulatorach niż 620 nie ma grafiki. Z tego co zrozumiałem teraz tylko grafika Ci nie wskazuje informacji, że kocioł grzeje układ. A po co Ci ta wiedza, skoro wystarczy spojrzeć na kocioł i widać czy pracuje czy nie. W systemach grzewczych -sterownikach chodzi o regulację, nie o obrazki. Przesadzasz z tym, że dali ciała. Najważniejsze, że sterowanie działa poprawnie.
  • #23
    powertech1
    Level 9  
    Hej...

    Pewnie masz racje z tym ze przesadzam troszke z grafiką.
    Uklad w ktorym pracuje regulator znajduje sie kominek a sam manipulator(termostat) znajduje sie w salonie, kociol w kotlowni.
    Zeby zaoszczedzic na gazie widzac ze kociol grzeje czasem wystarczylo by bardziej otworzyć szyber kominka i nie musial bym isc do kotlowni zeby zobaczyc czy kociol grzeje czy nie.
    Z drugiej strony patrzac, jesli wydaje sie na elektronike (auro620 vr60x2 i vr 90x4 ) jakies 10tys zl nie mowiac o kotle zasobikach i reszty hydrauliki chcial byś zeby to dzialalo jak w instrukcji obslugi. (Milo by bylo)
    Ale z gory dzieki za pomoc i POZDRAWIAM :)