Junkers Euroline zw 23 ke 23/21 - jak zmniejszyć ci¶nienie ?

raf123321 13 Nov 2010 20:02 9993 13
  • #1
    raf123321
    Level 9  
    Witam,

    Posiadam kocioł JUNKERS EUROLINE zw/zs 23 ke 23/21
    Dzi¶ wł±czałem ogrzewanie CO i nie czekaj±c na rozgrzanie kotła dolałem wody, bo wskazówka wskazywała 1 bar... Dolałem do prawie 2 bar, ale po rozgrzaniu kotła ci¶nienie wskazuje mi prawie 3...

    Proszę o informację jak ponownie zmniejszyć ci¶nienie do 2 bar ???
    Zaznaczam, że ci¶nienie zwiększyło się wył±cznie przez moje dolanie wody.

    Z góry dziękuję za szybk± i szczegółow± instrukcję (najlepiej łopatologiczn± bo obsługuję ten kocioł zaledwie od 2 tygodni).

    Pozdrawiam.
    R
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwi±zania w przemy¶le. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    krzych1-b
    Level 21  
    ZnajdĽ zawór spustowy z kotła .Zazwyczaj znajduje się on przy zespole wodnym .A tak poza tym, poszukaj instrukcji serwisowej na necie .
  • #3
    zybie
    Level 30  
    jak nie masz możliwo¶ci spuszczenia wody przez kocioł to upu¶ć wodę przez odpowietrznik grzejnika, nie jest to wygodne ale może jedyne
  • Helpful post
    #4
    12B
    Level 21  
    Zmniejszyć ci¶nienie można choćby poprzez odpowietrznik na grzejniku. Popu¶cić odpowietrznik aż zacznie wypływać woda i tak długo trzymać otwarty aż ci¶nienie spadnie do wymaganego poziomu. Ewentualnie je¶li jest gdzie¶ spust z instalacji to oczywi¶cie tamtędy spuszczamy.
    Kocioł nie posiada zaworu spustowego ani zespołu wodnego. Jest co prawda ¶ruba spustowa ale proponuję jej nie odkręcać ( brak kontroli wypływu wody) Po jej otwarciu zrzut wody w cało¶ci.
  • #5
    raf123321
    Level 9  
    A przez ten czerwony zawór bezpieczeństwa się nie da ?
    Doczytałem, że przy 3 bar sam się wł±cza.

    Czy jego przekręcenie spowoduje wypływ wody ???
  • #6
    eLolek
    Level 16  
    Można i przez zawór bezpieczeństwa. Przekręca się go w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) najlepiej szybkim ruchem. Zawór otworzy się na moment i zamknie ponownie. Przy otwarciu może jednak gwałtownie wypłyn±ć woda (takie "rzygnięcie"), więc może rozchlapać dookoła. Jak będziesz przekręcał bardzo powoli, to przytrzymaj trochę w momencie, kiedy woda zacznie s±czyć powoli i potem przekręć szybko kawałek dalej aż zawór "strzeli" i zamknie. Czasem po takim otwarciu zawór zaczyna puszczać wodę. Trzeba wtedy spróbować strzelić jeszcze raz, aż gumowa uszczelka zaworu się ułoży i przestanie ciec. Dobrze, gdy do wyrzutu zaworu można podł±czyć jaki¶ w±ż lub rurę odprowadzaj±c± wodę (z reguły gwint 3/4"). Niepotrzebnie dopuszczałe¶ wody do układu, je¶li ci¶nienie było 1 bar przy zimnym kotle, a je¶li już, to nie więcej niż 1,5 bara.Ci¶nienie 2 bary jest większe niż ci¶nienie wstępne naczynia przeponowego i naczynie wypełnia się i przestaje dobrze pracować przy podgrzewie.
  • #7
    zybie
    Level 30  
    spowoduje wypływ ale będzie gwałtowny i nie kontrolowany.możesz próbować
  • #8
    raf123321
    Level 9  
    Ok, dziękuję za rady.
    W takim wypadku jutro spróbuję przez odpowietrzacz w którym¶ z grzejników.

    A jakie ci¶nienie najlepiej ustawić, by pracował najbardziej efektywnie ?
    1, 1,5 czy 2 bar ?
  • Helpful post
    #9
    zybie
    Level 30  
    efektowno¶ć tu nie ma nic do rzeczy chodzi o prawidłow± pracę, ustaw 1,5 bara
  • #10
    raf123321
    Level 9  
    rozumiem, czyli 1,5 ale gdy jest "rozgrzany", czy przy zimnym kotle ?
  • #12
    rudy-7
    Level 11  
    Zrób tak zakręć zawory z co pod kotłem (prawy i lewy) zlej cał± wode przez zawór bezpieczeństwa,z tyłu od góry jest naczynie przeponowe z wentylem samochodowym.Pompk± samochodow± nabij powietrza ok.0,8 bar tylko uważaj bo będzie rosło ci¶nienie na manometrze ale się tym nie przejmuj poprostu upu¶ć t± wode przez zawór bezpieczeństwa.Odkręć zawory pod kotłem(prawy,lewy)dopu¶ć wody do co.1,5 bara.I tyle teraz ci¶nienie nie będzie rosło podczas rozgrzewania się kotła.
  • #13
    nowicjusztomek
    Level 1  
    Panowie mam takie pytanie. Odpowietrzyłem grzejniki i dobiłem wody bo puszczał zawór bezpieczeństwa. Dobiłem tak jak pisze w instrukcji do 1,2 bara ale po wł±czeniu się c.o. ci¶nienie wzrasta do 4 bar a w instrukcji pisze że max 3 bary. Co zrobić żeby przy rozgrzewaniu się wody ci¶nienie aż tak nie rosło???