Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Katalog Megger
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak zapewnić kontrolę RCD co miesiąc

13 Lis 2010 22:30 3681 24
  • #1 13 Lis 2010 22:30
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • Katalog Megger
  • #2 13 Lis 2010 23:06
    remik_l
    Poziom 29  

    Moje zdanie jest takie.
    Za instalację odpowiada właściciel instalacji. A niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności.

    0
  • Katalog Megger
  • Pomocny post
    #3 14 Lis 2010 10:30
    kkas12
    Poziom 41  

    Witam!

    Tu nie chodzi o to kto za co odpowiada, ale o to by uzmysłowić użytkownikom instalacji potrzebę testowania RCD. Czy będzie to odbywało się co miesiąc czy co trzy miesiące nie ma znaczenia. Ważne jest by się odbywało. Dlatego informacje o potrzebie testowania należy umieszczać gdzie jest to możliwe.
    Na protokołach badań instalacji, na drzwiczkach rozdzielni mieszkaniowych czy na schematach ich wewnętrznych połaczeń.
    Jest jednak jeden problem. Głupia moda umieszczania rozdzielni pod sufitem w takim miejscu, gdzie prędzej czy później zostanie zabudowana pawlaczem.

    0
  • Pomocny post
    #4 14 Lis 2010 17:03
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Ja dodaję do pisemnej gwarancji formułkę, że RCD należy testować co miesiąc i leży to w gestii właściciela instalacji. Oczywiście pod całością podpisuję się ja i klient. Sprawa czysta. Gwarancja i formułka w 2 egzemplarzach, w razie draki, pogryzienia przez psa, dziecko, zalania kawą i innych przypadków losowych :) Oprócz tego nalepki producenta dołączane do RCD [np. Moeller dołącza] naklejam na rozdzielnicy na drzwiach i wewnątrz przy RCD.

    0
  • #5 15 Lis 2010 00:23
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 15 Lis 2010 22:13
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Przynajmniej raz na miesiąc... czasem częściej, jak np. wychodzę z domu ostatni, to klikam TEST. Jak dotąd zrzuca jak należy :)

    0
  • #9 16 Lis 2010 17:11
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kkas12 napisał:

    Cytat:
    Nie należy jednak przesadzać z traktowaniem przycisku T jako wyłącznika głównego. Każde bowiem jego użycie skraca żywotność rezystora z nim współpracującego.


    Trwałość mechaniczna wyłączników różnicowoprądowych wynosi 10 000 do 20 000 przestawień (bezprądowych). Trwałość elektryczna (styków pod pełnym obciążeniem) jest wprawdzie mniejsza, ok. 4 000 łączeń, ale ponieważ zdolność łączenia zestyków głównych rzadko jest w pełni wykorzystana, to trwałość łączeniowa (styków torów głównych) zbliża się do trwałości mechanicznej. Tymczasem trwałość łączeniowa zestyku przycisku obwodu kontrolnego (stale łączącego taki sam prąd) jest mniejsza niż 1 000 łączeń, w wielu
    przypadkach wynosi 500-750 łączeń. Wobec tego ten, kto stale otwiera wyłącznik różnicowoprądowy przyciskiem kontrolnym T, skraca trwałość wyłącznika 10÷20-krotnie.
    Istnieją też takie wyłączniki, które zamiast rezystorka (w obwodzie przycisku T) mają zwykłą blaszkę która ma jedynie sprawdzić mechanizm wyłączający- a nie "kontrolowane" wyłączenie ok 30mA. Ten aparat nie jest aż taki drogi, dlatego uważam, że bez względu na skrócenie żywotności taki test należy przeprowadzać zdecydowanie częściej w instalacjach pracujących w układach TT niż TN.

    0
  • #10 16 Lis 2010 18:01
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam wszystkich.

    Moje pytanie po wejściu na obiekt było takie - co jaki czas jest przeprowadzana kontrola m. inn. różnicówek.
    Odpowiedź była konkretna - co 5 lat. Tak więc tu (patrz : zdjęcie) nie skracają żywotności aparatów.


    Jak zapewnić kontrolę RCD co miesiąc

    Jako ciekawostkę podam, że dopiero MRP-120 oraz "T" rozruszały niektóre aparaty.
    Za pierwszym razem wiele nie miało ochoty reagować.

    0
  • #11 16 Lis 2010 18:13
    Akrzy74
    Poziom 39  

    ele_pp -> Nie sądzisz, że 5 lat to zbyt długi okres? Zalecenia producenta są zdecydowanie bardziej restrykcyjne a to właśnie do nich powinniśmy się dostosować jako podmiotowi udzielającemu gwarancji :)

    0
  • #12 16 Lis 2010 18:14
    remik_l
    Poziom 29  

    Są to standardowe zachowania RCD po dłuższym ich nie badaniu/testowaniu. Bardzo często również się zdarza, że RCD nie reaguje w czasie jej badania lub po wciśnięciu przycisku "Test" lecz dopiero przy pomiarze pętli zwarcia.

    0
  • #13 16 Lis 2010 18:19
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam ponownie.

    Akrzy74 napisał:
    ele_pp -> Nie sądzisz, że 5 lat to zbyt długi okres? Zalecenia producenta są zdecydowanie bardziej restrykcyjne a to właśnie do nich powinniśmy się dostosować
    Sądzę. Dlatego w zaleceniach pokontrolnych badań okresowych zostało to wyraźnie napisane.
    Niestety, "miejscowy" elektryk nie ma/nie miał o tym pojęcia, dlatego dostał "wytyczne".

    0
  • #14 16 Lis 2010 19:53
    kkas12
    Poziom 41  

    Witam!

    Tu raczej nie chodzi o namagnesowanie, ale o zapobieganiu zjawisku adhezji. Czyli sklejeniu się czy zassaniu dwóch bardzo gładkich powierzchni rdzenia i zwory przekaźnika spolaryzowanego. Wpływ na to ma chociażby wilgoć zawarta w powietrzu. Gdy do tego dojdzie wtedy sprawny wyłącznik na pewno nie zareaguje na użycie przycisku T
    a również może nie zareagować w przypadku zagrożenia porażeniem.

    Natomiast namagnesowanie rdzenia wykorzystywane jest przez mierniki wykorzystujące funkcję D-LOK. Polega ona właśnie na krótko przed pomiarem impedancji pętli zwarcia na namagnesowaniu rdzenia krótkotrwałym impulsem prądu stałego. Skutkuje to wykonaniem pomiaru bez wyzwolenia wyłącznika RCD.

    0
  • #15 16 Lis 2010 20:25
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 16 Lis 2010 20:54
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Ostatnio na pomiarach okresowych znalazłem 6 szt z 18 RCD, w których nie ruszył ani test, ani wymuszanie prądu różnicowego przez miernik. Jak spytałem czy były testowane, to właściciel się podrapał po głowie i zapytał "po co, ja nic na ten temat nie wiem".

    Po rozruszaniu 3 szt zaczęły działać, pozostałe 3 do wymiany....

    W poprzednim moim poście nie chodziło o to, że jak za każdym razem wychodzę z domu to testuję RCD [mam aż jeden]. Średnio wychodzi 1-2 razy w miesiącu. Nawet jeśli skracam jego żywotność, wolę mieć większe szanse na zrzucenie, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Za 70PLN nie kupi się zdrowia, jak kogoś porazi [oby na strachu się skończyło] ale za to można kupić nowy RCD, w razie, jak stary nie zadziała, jak trzeba...

    0
  • #17 16 Lis 2010 21:03
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 16 Lis 2010 21:25
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 16 Lis 2010 21:42
    kkas12
    Poziom 41  

    Witam!

    Nazwa przekaźnik spolaryzowany oznacza to, że i rdzeń i zwora są namagnesowane i wzajemnie się przyciągają. Przyciąganie to musi być silniejsze od naciągu sprężyny odciągającej zworę. W momencie pojawienia się prądu upływowego zaczyna się oddziaływanie pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie wtórne a wywołanego właśnie przez ten prąd upływowy, czyli przez różnicę prądów płynącego w poszczególnych torach wyłącznika a co za tym idzie i w cewce umieszczonej na rdzeniu przekaźnika. Im większy prąd upływowy tym większe pole magnetyczne wytworzone przez cewkę. Jego kierunek jest jednak przeciwny do namagnesowania rdzenia. W momencie gdy oba pola się zrównoważą wtedy sprężyna odciąga zworę. Jest to dolny próg zadziałania wyłącznika.
    W miarę wzrostu prądu upływowego siła pola magnetycznego wzrasta i następuje odpychanie zwory od rdzenia.
    Wynika z tego, że badanie wyłącznika dużym prądem jest jak najbardziej wiarygodne.
    Jeżeli nie zadziała on przy prądzie 5Ideltan to przy mniejszym też nie zadziała.

    0
  • #20 16 Lis 2010 21:57
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 16 Lis 2010 21:58
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #22 16 Lis 2010 22:41
    kkas12
    Poziom 41  

    Witam!

    Wyłączniki RCD o działaniu pośrednim, czyli zależnym od napięcia sieci mają jeden mankament. Gdy napięcie spadnie do połowy wartości znamionowej najprawdopodobniej nie zadziałają w momencie zagrożenia.

    0
  • #23 16 Lis 2010 22:58
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #24 19 Lis 2010 19:21
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 19 Lis 2010 19:56
    1044571
    Użytkownik usunął konto