Falownik LG-IC5

bocz 01 Paź 2004 18:21 6695 11
  • #1 01 Paź 2004 18:21
    bocz
    Poziom 10  

    Po podłączeniu falownika silnik ma wyraźnie mniejszą moc. Nie wim co zmienić w ustawieniach falownika żeby moc wzrosła. Regulacja obrotów OK.Dziękuję za pomoc

    0 11
  • #2 02 Paź 2004 17:51
    pllmisp
    Poziom 17  

    Witam

    Na pewno moc jest mniejsza przy niskich obrotach, to niestety jest wadą tego sposobu regulacji że przy niskich obrotach spada równierz moment obrotowy.Z tego co mi wiadomo to silniki prądu stałego mają stały moment w zakresie regulacji , a przy asynchronicznych trzeba stosować więkrzą moc silnika ( nawet 50% więcej) jeżeli chce się utrzymać moment obrotowy.

    Pozdrawiam - powodzenia

    0
  • #3 02 Paź 2004 21:58
    autoza
    Poziom 11  

    Witam.

    Z tego co pamiętam, jest to falownik zasilany napięciem z 1 fazy, a na wyjściu daje 3x200V. W związku z tym, silnik musi być połączony w trójkąt. Elektronika skutecznie ogranicza prąd rozruchu, który ma bezpośredni związek z momentem rozruchowym. Należy ustawić max. prąd zabezpieczenia elektronicznego oraz zwiększyć napięcie początkowe rozruchu i czas rozruchu. Troszkę to poprawi. Trochę lepsze włosności mają falowniki wektorowe.

    Życzę powodzenia w eksperymentach.

    0
  • #4 04 Paź 2004 01:29
    falowniki.com
    Spec od Falowników

    Witam,
    przetwornica serii IC5 jest przetwornica WEKTOROWA, wiec przy prawidlowym, podlaczeniu i zaprogramowaniu nie powinno byc strat momentu. Polska instrukcja znajduje sie na naszych stronach, w przpadku problemow prosze o kontakt www.falowniki.com
    pozdrawiam

    0
  • Pomocny post
    #5 29 Maj 2006 16:22
    rozmo
    Poziom 11  

    Wszystkie falownik LG są wektorowe, a problem może wynikać z podłączenia silnika tzn musi być podłączony w trójkąt.

    Wrazie pytań proszę o telefon:
    Łukasz Runiewicz 502 100 615
    www.aniro.pl

    0
  • Pomocny post
    #6 30 Maj 2006 16:14
    Raaf
    Poziom 21  

    Witam,
    tryb sterowania wektorowego (w iG5a) wybiera się w parametrze H40 - fabrycznie jest skalar U/f trzeba zmienić na wartość 3.
    podejrzewam że jest tak w każdym iG5...

    0
  • Pomocny post
    #7 01 Cze 2006 02:25
    leszek_w
    Poziom 18  

    Falownik wektorowy czy skalarny - nie jest to istotne.
    Wystarczy wziąć kalkulator i trochę pomyśleć

    Falownik z zasilaniem trójfazowym:
    3 x 400V po wyprostowaniu otrzymujemy
    600V na szynie DC
    Z tych 600V moduł IGBT jest wstanie wyprodukować
    sinusa o amplitudzie międzyszczytowej 1200V
    czyli skuteczna wartość wynosi 400V
    Silnik zatem nie odczuje żadnych zmian w mocy

    Falownik z zasilaniem jednofazowym:
    230V po wyprostowaniu daje 330V
    Międzyszczytowa wartość na wyjściu = 660V
    skuteczna = 190V
    A więc silnik osłabnie
    Włączając go w trójkąt uzyskujemy zwiększenie
    napięcia √3 × 190 = 330V

    Wnioski:
    KUPUJĄC FALOWNIK JEDNOFAZOWY ŁĄCZYMY SILNIK W TRÓJKĄ

    Leszek

    0
  • Pomocny post
    #8 31 Maj 2007 16:04
    andrzej.das
    Poziom 2  

    Rzeczywiście falownik jest zasilany z napięcia 230V najczęściej,
    ale można sprawdzić czy można go zasilić z dwóch faz i będzie wtedy 400V,
    co do podłączenia silnika to trzeba najpierw ustalić napięcie znamionowy
    "cefki"-uzwojenia jednej fazy silnika silnika,
    dane te są podane na tabliczce znamiononej
    ostrzegam oznaczenie 230/400V lub 230V oznacza to 230V,
    400V oznacza 400V.
    Jeśli jest to 230V silnik połączyć w trójkąt i poprawnie zaprogramować przetwornice częstotliwości (charakterystykę i wartość maksymalną)
    (nie lubię określenia falownik -mimo że się przyjęło już nie tylko w żargonie, falownik jest częścią składową przetwornicy),
    normalnie taki silnik w sieci 3f 400V może pracować połączony wyłącznie w gwiazdę.
    Dodatkowo informuję że przy zasilaniu 400VAC przetwornica częstotliwości ma na szynie DC ok. 560VDC, a przy 230VAC ok. 320VDC;
    z tych napięć falownik dopiero generuje napięcie zasilające silnik-prostokąty w przybliżeniu (kształt i ilość zależna od algorytmów sterujących -bardzo dobre wyniki się uzyskuje przy sterowaniu PWM);
    prąd ma charakter ciągły zbliżony do sinusoidy.
    Jeśli silnik ma napięcie zasilania cewki/uzwojenia 400V a wymieniona przetwornica zasilana jest 230VAC to mmo połączenia w trójkąt silnik nie będzie zasilany napięciem nominalnym cewki/uzwojenia

    można w takiej sytuacji zwiększyć częstotliwość powyżej znamionowej silnika
    wtedy silnik bez obciążenia zwiększy prędkość obrotową
    ale przy obciążeniu momentem bliskim znamionowemu prędkość się zmniejszy powodując wzrost poślizgu powyżej nominalnego co z powoduję wzrost prądu a tym samym wzrost momentu obrotowego,
    nie sądzę żeby udało się uzyskać moment znamionowy
    UWAGA
    1)nie wolno przekraczać długotrwale znamionowego prądu cewki/uzwojenia silnika
    - przy połączeniu w trójkąt prąd obliczamy prąd fazy zasilającej / √3
    gdy silnik połączony jest gwiazdę jest to ten sam prąd.
    2) po przekroczeniu poślizgu krytycznego moment zacznie spadać mimo że będzie rosną prąd.

    Pozdrawiam i życzę powodzenia

    0
  • #9 19 Paź 2007 19:03
    473674
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 20 Paź 2007 13:42
    bonanza
    Spec od Falowników

    Potencjometr podają w instrukcji, ale nigdy nie miałem problemów - obojętnie jaki liniowy od 1 do 47kiloomów (na zasilaniu ma ok. 10V, zbyt duża oporność może co najwyżej wprowadzić niezauważalny błąd liniowości skali przy pokrętle). Postaraj się o wytrzymały mechanicznie i daj pokrętło z poślizgiem, żeby od razu nie ukręcili ośki.
    Przełącznik prawo/lewo malutki z dwoma stykami wprowadza się na listwę falownika (również niewielkie napięcie 10 V albo 24V). Nie trzeba wielkiego przełącznika L-0-P na trzy fazy!.

    0
  • #11 31 Paź 2007 23:30
    kizior69
    Poziom 10  

    apropo silnika, może jest to silnik 400/600, z falownikiem zasilanym 230 nie zagra.

    0
  • #12 12 Lis 2007 22:07
    473674
    Użytkownik usunął konto