Beretta Ciao II: problem z temperaturą wody

Skarga 20 Nov 2010 11:44 7636 10
  • #1
    Skarga
    Level 10  
    Witam, mój problem przedstawia się następująco:
    Gdy biorę prysznic woda cały czas zmienia temperaturę od lodowatej po gorącą.
    Przeglądałem temat: Link i próbowałem pomajstrować z zaworem gazu (aczkolwiek nie jestem pewny, czy to właśnie jest "moc palnika" o której wspomniano w temacie) jednak problem nie został rozwiązany. Mieszkam w wynajętym mieszkaniu i nie posiadam instrukcji, dlatego nie mogę zrobić jak radził janusz_b i poczytać, a potem "zadbać o piec". Znalazłem jakąś instrukcję w sieci, ale nie jest to ten sam model. Być może jest to kwestia zwykłej regulacji, nie mniej, nie potrafię sobie z tym poradzić, a problem jest uciążliwy, żeby nie powiedzieć, że to moje przekleństwo odkąd tu mieszkam.
    Jeżeli jakieś informacje (np odnośnie odgłosów z pieca) bądź zdjęcia byłyby przydatne, proszę powiedzieć.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

    Załączam zdjęcia, być może aktualne ustawienia coś komuś powiedzą:
    Beretta Ciao II: problem z temperaturą wody

    PS
    Na zdjęciu przykręciłem trochę grzanie wody kranowej, normalnie było tak na 1/3 teraz jest na 1/4 więc być może temperatura nie jest adekwatna.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    igrzelczyk
    Level 21  
    zanim zaczniesz cos grzebac odkrec kran (kurek z ciepla woda ) na 3/4 wyplywu i zobacz jak bedzie z temp wody w przeciagu np 5 min,jesli woda bedzie wpierw zimna pozniej goraca a pozniej letnia , to bedzie to adekwatne do tego ustawienia potencjometru a z piecem jest wszystko ok ,jesli nie to pokombinujemy dalej
    pozdrawiam
    wesoly serwisant
  • #3
    Skarga
    Level 10  
    Przepraszam, że dopiero teraz, ale jakoś nie mogłem się za to zabrać...
    Biorąc dzisiaj prysznic próbowałem zarejestrować przepływy wody.
    Odkręcałem wodę na max ciepło i tak jak pisałeś 3/4 drążka podnosiłem. Jakieś 5 razy odkręcałem wodę (na 5min to nie, bo to całkiem długo jak dla mnie, ale na dłuższy czas) 2 razy było tak - gorąca-zimna-ciepła i ta ostatnia się utrzymywała, a 3 razy woda nie mogła się ustabilizować tzn. zmieniała się od gorącej po zimną bezustannie.
  • #4
    Skarga
    Level 10  
    Przepraszam, chciałbym odkopać, z wodą jest już skrajnie źle (leci niemal tylko b. zimna lub gorąca). Jeśli nic nie da się z tym zrobić, jutro wezwę serwisantów Beretty, ale chciałbym się upewnić bo nie bardzo mam wolne 200zł czy ile tam będą chcieli. Słyszałem o możliwości, że jakaś anoda magnesowa jest do wymiany, albo gdzieś odłożył się kamień. Jak sądzicie, czy istnieje możliwość sprawdzenia czegoś na własną rękę bądź chociaż ktoś mógłby polecić jakiś tańszy/sprawdzony serwis na terenie Poznania?
  • #5
    -west
    Heating systems specialist
    Drogi kolego. Z tego co napisałeś może to być usterka czujnika NTC ale nie na wodzie tylko na C.O. Nie ruszaj samemu zaworu gazowego! Nie masz też anody w swoim kotle. Na stronie Beretty masz serwis autoryzowany. Z tego co mi wygląda to w 200 zł możesz się zmieścić z przeglądem który mu się - jak czytam - bardzo przyda. Samemu można wiele "pogorszyć" :)
    Głowa do góry. Szukaj kogoś z częściami.
  • #6
    Skarga
    Level 10  
    Za radą zaprosiłem serwisanta. Wymienił NTC (ale od wody, jak mi się zdaję) i wyczyścił boiler (podobno powinien być co roku czyszczony, nie był od jakiś 5 lat). Jest dużo lepiej, ale nie do końca. Czasami woda jest raz ciepła raz zimna, czasami udaje się utrzymać stałą temperaturę.
  • #7
    -west
    Heating systems specialist
    Skarga wrote:
    Za radą zaprosiłem serwisanta. Wymienił NTC (ale od wody, jak mi się zdaję) i wyczyścił boiler (podobno powinien być co roku czyszczony, nie był od jakiś 5 lat). Jest dużo lepiej, ale nie do końca. Czasami woda jest raz ciepła raz zimna, czasami udaje się utrzymać stałą temperaturę.

    Skoro nie do końca to zaproś serwisanta ponownie na reklamację - skoro usterka nie ustąpiła. Dalej stawiam na czujnik NTC na C.O. - ten na wymienniku. :)
    Tylko rozumiem że bierzesz pod uwagę naturalne skoki temperatury przy kotle II funkcyjnym - przy otwarciu kranu z wodą - woda musi dopłynąć do punktu poboru i wtedy trzymać stałą, nastawioną na kotle.

    A i jeszcze jedno. Masz w domu baterie termostatyczną?
  • #9
    Skarga
    Level 10  
    Nie mam pojęcia czy mamy taką baterię, to jakoś wygląda? ;) Ten czujnik C.O. karzę facetowi sprawdzić, a póki co myślę, że to faktycznie kwestia odczekania kilku minut, aż się ustabilizuje, po chwili już jest ok, tak mi się wydaje. Dziewczyna się w ogóle nie uskarża, więc chyba w porzo :) Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc. :)
  • Helpful post
    #10
    -west
    Heating systems specialist
    Proszzzz :)
    Beretta Ciao II: problem z temperaturą wody
  • #11
    Davvvi
    Level 27  
    Troche odkopie ale jestem świeżo po przeprowadzce i także mam problem z ciepłą wodą jak w linku z pierwszego postu. Tam rozwiązaniem okazało się zmniejszenie mocy palnika tylko jak to zrobic?