Silnik 3 fazowy 1,1 KW dobór kondensatora i podłączenie

ptaszek19991 26 Lis 2010 01:11 9767 11
  • #1 26 Lis 2010 01:11
    ptaszek19991
    Poziom 7  

    Witam wszystkich. To mój pierwszy post więc proszę nie krzyczeć. Mam taki problem kupiłem silnik 3 fazowy 1,1 kw i chciał bym go podłączyć pod 230 V ale żaden ze schematów nie pasuje mi do kabli silnika. Proszę o pomoc w podłączeniu i doborze kondensatora. W załącznikach zamieszczam zdjęcie .

    https://obrazki.elektroda.pl/32_1290730207.jpg

  • #2 26 Lis 2010 02:06
    Dioda52
    Poziom 27  

    Jakie jest zasilanie tego silnika. Silnik jest uzywany, nawiniety prawdopodobnie w trojkat, lub w gwiazde, ale bez wyprowadzonego wspolnego polaczenia. Niezbedne jest zrobienie zdjecia tabliczki znamionowej. Wtedy bedzie dokladnie wiadomo na jakie napiecia sa cewki w silniku. Jesli cewki sa na 400V to silnik nie bedzie pracowal na 230V. Napiecie podlancza sie do dwoch wyprowadzen, a trzecie podlaczenie podlanczasz do jednej koncowki kondensatora i wyjscie z kondensatora do dowolnej koncowki zasilajacej.

  • #4 26 Lis 2010 03:26
    Dioda52
    Poziom 27  

    Wedlug mnie silnik zostal przewiniety chyba w trojkacie. Z opisu wyglada, ze powinien pracowac w gwiezdzie, ale brakuje trzech wyprowadzen, chyba, ze zostaly wykonane w srodku. Jedynym sposobem jest wlaczenie go do pradu i sprawdzenie czy pracuje. Podaje post, gdzie sa opisane jakie kondensatory sie dobiera do silnika, oraz wzor i sposob podlaczenia.

    05 Gru 2003 10:51 Silnik trójfazowy na jednofazówce?

  • #5 26 Lis 2010 08:42
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Silnik połaczony w gwiazdkę.

  • #6 26 Lis 2010 12:33
    ptaszek19991
    Poziom 7  

    A mógł bym prosić jakiś schemacik jak to po podłączać ? do pierwszego zdjęcia ?

  • #7 26 Lis 2010 12:42
    krzysiek7
    Poziom 33  

    Uzwojenie tego silnika jest na 380V i na pewno skojarzone w gwiazdę. W Twoim przypadku nie ma możliwości podłączyć go do jednej fazy bez wyprowadzenia brakujących trzech wyprowadzeń z silnika.

  • #8 26 Lis 2010 13:42
    harlejowiec
    Poziom 24  

    Rozkręć silnik i pooglądaj uzwojenia jak znajdziesz punkt wspólny to będzie to 100% gwiazda. Jeżeli będą to trzy punkty do których będą podłączone przewody zasilające to znaczy że połączenie jest w trójkąt. Raczej tak jak koledzy wyżej napisali będzie to gwiazda ale sprawdzić można.

  • #9 26 Lis 2010 14:56
    krzysiek7
    Poziom 33  

    I uważasz, że ktoś kto nie ma o tym żadnego pojęcia odczyta z połączeń uzwojeń silnika jak jest skojarzony? A jeżeli będzie uzwojony w dwa obwody równoległe?

  • #10 26 Lis 2010 15:28
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Pisałem już wiele razy, powtórzę raz jeszcze: czy ktoś z was podłączał silnik 3-fazowy do jednej fazy? Czy znacie rozkład prądów w fazach? Otóż można dobrać kondensator do pracy takiego silnika, ale tylko, gdy jego obciążenie jest stałe. Gdy obciążenie silnika jest zmienne, to zmiany prądów w gałęziach są bardzo duże i raczej na pewno po kilkunastu minutach takich wahań grozi nam spalenie silnika. Dlatego dziwię się, że wciąż są ludzie, którzy bawią się w to, tracąc masę czasu, zamiast zastosować po prostu silnik jednofazowy.

  • #12 28 Lis 2010 12:24
    kris669
    Poziom 19  

    Stosunkowo bezpiecznym rozwiązaniem jest dobranie kondensatora pracy ze wzoru (1300 ÷ 2600) × P [W]/U², przy czym bezpieczniejszym wspołczynnikiem przeliczeniowym jest 1300. Tak wyliczony kondensator zastosowałem do szlifierki stołowej (kilka lat temu), gdzie też mam silnik 1,1 kW, nawet po długiej pracy (przy zmieniającym się obciążeniu) nie stwierdzam istotnego nagrzania. Wartość ze wzoru (podawanego zresztą nagminnie w innych postach) C = 70 × P [kW] jest za duża - tylko rozruch, a ponadto silnik 3 - fazowy może pracować (po rozruchu z kondensatorem) już bez kondensatora, należy tylko pamiętać o zmniejszonej mocy (nawet o ok. 40 %).