Podłączenie czujnika odległości Sharp GP2D12

boohoo 26 Lis 2010 13:13 2846 1
REKLAMA
  • #1 8791427
    boohoo
    Poziom 12  
    Witam,

    Mam problem z czujnikiem odległości firmy Sharp, model GP2D12, a mianowicie z jego podłączeniem do płyty uruchomieniowej phyCORE-MPC555. Podłączam czujnik tak jak w manualu, wyjście analogowe do jednego z kanałów przetwornika A/C, jednak na wyjściu przetwornika utrzymuje się praktycznie stała wartość, ok. połowy zakresu.

    Czujnik jest sprawny, gdyż po podłączeniu samego zasilania i uziemienia na pinie wyjściowym zmienia się napięcie w zakresie określonym w manualu. Problem występuje, gdy podłączymy tę linię do płytki.

    Na pinie płytki odpowiadającym kanałowi przetwornika, podczas gdy nie jest podłączony czujnik, utrzymuje się stałe napięcie ok. 5V.

    Dla testu podłączyłem potencjometr i układ działał prawidłowo.

    Oprogramowanie tworzę w Matlabie.

    Czy ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego układ nie chce współpracować z czujnikiem? Jak można rozwiązać ten problem? Zastosować rezystor pull-up lub pull-down? Dodać kondensator?

    Z góry dzięki za odpowiedzi.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 8812931
    boohoo
    Poziom 12  
    Problem rozwiązany. Koniecznym okazało się zastosowanie rezystora pull-down. Po równoległym wpięciu opornika 10k między linię analogową i GND czujnika, układ działa tak jak powinien.