Katalityczny ogrzewacz na propan/butan

bendix 03 Oct 2004 20:54 12415 8
  • #1
    bendix
    Level 12  
    Oryginalny wkład, na którym spalanie gazu nastepowało bezzapachowo zużył się. W serwisie odpłatnie został założony nowy wkład ( mata grzejna) i zaczął się problem, ponieważ w ogrzewanym pomieszceniu okropnie śmierdzi niespalonym gazem :oops:
    Serwis twierdzi, że zrobili wszystko OK.
    Jeżeli ktoś z szacownych forumowiczów miał podobny problem i doszedł do ładu z tematem, bardzo proszę o wszelkie sugestie :idea:
    Pozdrawiam,
    Marek
  • #2
    Adam Walko
    Level 15  
    Mieszanina propan-butan jest nawaniana w procesie jej wytwarzania
    związkiem chemicznym o nazwie trójchloroetylotriofen, po to , aby sygnali-
    zowane było, nie całkowite spalanie się cząsteczek gazów (gdy zaistnieje takie zjawisko sygnalizuje to ostra woń!). Jeżeli przed wymianą wkładu to
    nie miało miejsca, a występuje obecnie, to logiczne jest że winę za ten stan
    rzeczy ponosi niewłaściwie dobrany wkład. Odbywa się to tak, że gaz prze-
    chodząc przezeń miesza się z powietrzem, a palić może się jedynie przy
    właściwym stosunku powietrza do gazu. Gdy powietrza jest mało to brakuje tlenu potrzebnego do procesu spalania i mieszanka nie posada warunków
    do całkowitego spalenia się. Mówimy wówczas o procesie spalania niezupełnego. W/g mnie za taki stan rzeczy winę ponosi wkład, który nie po-
    zwala mieszance na dostateczne napowietrzenie się.
    Sprawdż proszę, jaki powinien być wkład zgodnie z instrukcją produ-
    centa, a jaki zainstalowano Ci w serwisie?
  • #3
    osik
    Level 14  
    Odświeżam temat 2004->2008rok

    Z tego co czytam powyżej to bardzo mądrze napisana i wytłumaczona zasada działania takiego pieca.

    U mnie problem polega na tym,że piec po odpaleniu co jakis czas bucha gazem po tej macie z przodu.
    W powietrzu unosi sie ostry zapach gazu aż szczypi w oczy.
    Słabo grzeje.

    Wywietrzyłem pokój i okazało sie,że po otwarciu okna objawy ustąpiły.[tak mi sie wydaje]
    Przyszedł mi do głowy pomysł na podstawie postu Adam Walko,że winą może być zbyt mały poziom tlenu w pomieszczeniu i brak tzw. cugu.
    Pokój ma 4x5 metrów.
    Piec ma 3 dni.... więc jest nowy.
    Delonghi model sc85.

    Jest taka możliwość ?
  • #4
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Takie objawy mogą się pojawiać przy szczelnych pomieszczeniach (bez wentylacji i dostarczenia świeżego powietrza.
    Gaz się spala (więc coraz mniej jest tlenu) i powstają spaliny (gdzieś muszą one iść).
    Piece tego typu będą źle paliły się jak mata jest wilgotna. nie ma się palić płomieniem, nie ma buchać, a ma się lekko na czerwono żarzyć i dawać ciepło.
  • #5
    osik
    Level 14  
    Mata wogóle sie nie żarzy.
    Ciepło daje.

    1-Piszesz,że mata ma się żarzyć,a to jest piec katalityczny,a nie promiennikowy... nie pomyliłeś się czasami ? :idea:

    2-Kiedyś w pokoju miałem piec kaflowy.
    Wyburzyłem.
    Dziura do komina zamurowana.
    Gdybym tam wstawił kratkę wentylacyjną to byłoby to wystarczające?
    Teraz siedze przy uchylonym oknie,ale jest 10 stopni C na zewnątrz,a nie chce wiedzieć jak to będzie przy - 20 :/ - z jednej strony piecze mnie piec,a z drugiej mrozi te -20 :/
  • #6
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Możesz wstawić kratkę,ale najpierw sprawdż czy ktoś nie jest wpięty ze spalinami do tego szybu kominowego.
    będziesz miał wentylację wyciągową,a co z nawiewną?Jest ona konieczna ,aby nie powstało podciśnienie i aby uniknąć zawilgocenia.
  • #7
    osik
    Level 14  
    serwisant73 wrote:
    Możesz wstawić kratkę,ale najpierw sprawdż czy ktoś nie jest wpięty ze spalinami do tego szybu kominowego.

    raczej jest bo sąsiedzi mają jeszcze piece więc daje sobie z tym spokój...

    serwisant73 wrote:
    będziesz miał wentylację wyciągową,a co z nawiewną?Jest ona konieczna ,aby nie powstało podciśnienie i aby uniknąć zawilgocenia.

    no toś mnie pocieszył...Chyba zima przy uchylnym oknie. :cry:
  • #8
    bruns
    Level 30  
    osik wrote:

    no toś mnie pocieszył...Chyba zima przy uchylnym oknie. :cry:

    Przy braku wentylacji i dopływu świeżego powietrza to raczej tak będzie .
    Przecież ten piec do spalania gazu potrzebuje tlenu który pobiera z pomieszczenia w którym stoi . Przy szczelnych oknach i zamkniętych drzwiach tlenu będzie coraz mniej za to będziesz oddychał produktami spalania z pieca . Nie chciał bym spać w takim pomieszczeniu .