Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Niejasnośc w danych tabliczki znamionowej silnika elektryczn

29 Lis 2010 22:12 13761 11
  • Poziom 10  
    Witam.
    Skoro tego silnika nie można podłączyć w trójkąt, to dlaczego podane są prądy i dla trójkąta i dla gwiazdy?

    Niejasnośc w danych tabliczki znamionowej silnika elektryczn

    obrazek zapożyczony z forum.
  • Poziom 35  
    Poniweaż możesz ten silnik podłączyć w dwojaki sposób :
    1 dla gwiazdy napięcie międzyfazowe powinno wynośić 400V jest to standard w Polsce
    2 dla trójkąta napięcie międzyfazowe powinno wynosić 230V ~
  • Poziom 43  
    Dla tego, że w tych dwóch konfiguracjach połączeń rozkład pobieranych prądów jest różny. Zainteresuj się tymi dwoma połączeniami nawet w książkowej teorii i wszystko się wyjaśni.
  • Poziom 10  
    Ale żeby można było podłączyć silnik w trójkąt musi on spełniać warunek 230/400 i 380/660V (tak ma być na tabliczce) czy się mylę?
  • Poziom 26  
    Witam!

    tos18 napisał:
    Cytat:
    A znajdzie kolega 3x230V (międzyfazowego) dla trójkąta ?

    Dla ścisłości, proszę zgadnąć Kolego, ile wyniesie napięcie międzyfazowe z falownika zasilanego jednofazowo?
    Dla takiej mocy silnika zasilanie jednofazowe jest oczywiście nierealne.

    Pozdrawiam

    Jan
  • Poziom 43  
    Żeby go można było podłączyć w trójkąt dla pewności musi pisać, że nadaje się do zasilania 3*400V. Tutaj na spokojnie silnik będzie pracował w połączeniu w gwiazdę, żeby przez każde uzwojenie płynął prąd nie większy niż znamionowy podczas normalnej pracy.
  • Poziom 10  
    Aha czyli w przypadku takiej tabliczki znamionowej żeby silnik zasilić w trójkąt muszę mieć napięcie międzyfazowe 230V z falownika zasilanego jedną fazą a w gwiazdę podłączam normalnie z sieci 3*400V?Bo jak podłącze ten silnik w trójkąt o napięciu 3*400V to go spale?Jeżeli tak to to wszystko.
  • Poziom 43  
    Tak i tak - przesycisz rdzeń, prąd nadmiernie wzrośnie i po jakimś niedługim czasie spali się izolacja uzwojeń. Mógłbyś pomyśleć o podłączeniu pod 3*400V ale - zwiększając częstotliwość sieci do ponad 87Hz.
  • Poziom 35  
    fuutro napisał:
    Tak i tak - przesycisz rdzeń, prąd nadmiernie wzrośnie i po jakimś niedługim czasie spali się izolacja uzwojeń. Mógłbyś pomyśleć o podłączeniu pod 3*400V ale - zwiększając częstotliwość sieci do ponad 87Hz.


    Pamiętając oczywiście o wzroście obrotów na minutę.

    A 3*230V znajdę bez problemu.
  • Poziom 1  
    Panowie , połączenie gwiazda trójkąt , silnik ten można tylko podłączyć w gwieździe , silnik jest zaprojektowany do pracy w trójkącie na napięciu 230 V . Zwróćcie uwagę na amperaż przy 230 a 400 woltach na tym silniku . NAPIĘCIA SIECI TRÓJFAZOWEJ SA WARTOŚCIĄ MIĘDZYFAZOWĄ , CZYLI NASZ 230 *PIERWIASTEK Z 3 =400 V

    Dodano po 10 [minuty]:

    Jaki to jest silnik , INDUKCYJNY PATRZ NA OBROTY , PRZY 50 HZ POWINNO BYĆ 3000 JEST 2910 , MASZ POŚLIZG ,SILNIK ASYCHRONICZNY , TO JEST SILNIK INDUKCYJNY , KLATKOWY , GDZIE TY MASZ W NIM RDZEŃ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Poziom 43  
    Ooo, to nie ma rdzenia w silniku klatkowym? A uzwojenie stojana to na czym jest? Pakiecie blach. A ta klatka to nie czasem też w rdzeniu jest? Zaglądałeś kiedyś do jakiegoś silnika tego typu?