Wejścia w Moeller Easy. Odczyt stanu centralki alarmowej.

koyack 30 Nov 2010 20:07 1277 3
Optex
  • #1
    koyack
    Level 10  
    Witam,

    Mam pytanie odnośnie podłączenia do wejść w sterowniku
    easy 721-DC-TC. Mam sygnał z centralki alarmowej
    w postaci zwarty/rozwarty. Czy można odczytać ten
    stan nie dając napięcia 24V na ten przewód? Czy jeśli
    dam napięcie 24V na ten przewód to jakie jest prawdopodobieństwo
    uszkodzenia centralki alarmowej. Obecnie nie jestem w stanie ustalić
    typu centralki. Jest to świeża instalacja zakładana przez Solid
    w okolicach Warszawy, może ktoś będzie wiedział co Solid może
    instalować w swoich systemach.

    Pozdrawiam
  • Optex
  • #2
    79Jarek
    Level 16  
    Witam.
    W centralkach alarmowych wyjścia mogą być tranzystorowe albo przekaźnikowe. Tranzystorowe zwierają do masy - więc uszkodzi się wyjście jak podasz napięcie. Najłatwiej zastosować dodatkowy mały przekaźnik sterowany z centrali i przez jego styk wysterować easy. Podejrzewam, że 12V to za mało aby wysterować wejście easy.
  • Optex
  • #3
    koyack
    Level 10  
    Witam,

    Sygnał jest na tak opisanym wyjściu:
    UO3-UO6: otwarty kolektor (aktywny minus), max 70 mA

    Co i jak mogę do tego podłączyć żeby wysterować
    jakikolwiek stycznik
  • #4
    pafciowaw
    Automation specialist
    Najlepiej zsynchronizować przez dowolny przekaźnik (interfejsowy) z cewką na 12 Vdc, a styki wykorzystaj ...do easy ;)