Dobór przewodu i zabezpieczenia.

MKR87 01 Dec 2010 18:35 20823 21
Ochrona Domu
  • #1
    MKR87
    Level 10  
    Witam.
    Mam następujące pytanie.
    mam do podłączenia maszynę o mocy 120KW i z moich obliczeń wynika że znamionowy prąd będzie wynosił około 170A. Na podstawie tego prądu odczytałem z tabeli że kabel 5*50 nie wystarczy.
    Jaki przekrój powinien mieć ten kabel o długości około 50m??
    Help please.
  • Ochrona Domu
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    Taka maszyna powinna mieć jakąś DTR (dokumentację techniczno ruchową). Tam powinno być wszystko opisane.
  • #4
    MKR87
    Level 10  
    Moc wynosi 120kw.
    Mogłem się pomylić w obliczaniu prądu ponieważ wzór którym dysponuję wydaje mi się być niepewny.
    Proszę o obliczenie prądu z góry dziękuję.
  • Helpful post
    #6
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Dla danych:
    P =120kW
    cos(fi) = 0,9
    U = 400V
    >>>>>>>>> prąd wychodzi J = 192.45A

    Przekrój przewodu Cu spełniający warunek obciążalności długotrwałej dla naszego J wg. tabeli: 150mm2.
    Należy zadać sobie teraz pytanie w jaki sposób będzie ułożony przewód: A, B, ..., oraz ile w danym sposobie obwodów (innych przewodów) będzie się znajdować - uwzględnienie współczynników. Przekrój ten może wzrosnąć jeszcze

    Spadek napięcia dla powyższych naszych danych:
    l = 50m

    dU% = 0,4%

    Pozdrawiam :)
  • Ochrona Domu
  • #7
    MKR87
    Level 10  
    to pewnie dlatego.
    ja przyjąłem cos fi 0.9 ale i tak coś zle wyszło.
    A jaki przekrój kabla wobec tego?
    bo w tej tabelce co posiadam największy kabel to 4*50 i ma obciążalność prądową dużo zamałą.
    Kabla musi być około 50 metrów.
    Z góry dzięki.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Z tego co wiem to jest to sposób ułożenia B1 ale mogę sie mylić.
    W każdym razie kabel byłby umieszczony w suficie podwieszanym w rurce przymocowanej do sufitu.
  • #8
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    W zależności od dostępności takiego przewodu możesz ułożyć równolegle 2 przewody.
    Istnieje również możliwość położenia przewodu Al o odpowiednim przekroju.
    Przekroju poszukaj sobie choćby w: Link
  • #9
    remik_l
    Level 29  
    JohnySpZOO wrote:
    Dla danych...

    ...Przekrój przewodu Cu spełniający warunek obciążalności długotrwałej dla naszego J wg. tabeli: 150mm2.

    Spadek napięcia dla powyższych naszych danych:
    l = 50m

    dU% = 0,4%

    Pozdrawiam :)


    Czy przy obliczeniach tych wziąłeś poprawkę na to, że przekrój kabla jest większy niż 50mm² Cu lub 70mm² Al i wzór ma inną postać ?

    Dobór przewodu i zabezpieczenia.
  • #10
    czesiu
    Level 35  
    MKR87 wrote:
    W każdym razie kabel byłby umieszczony w suficie podwieszanym w rurce przymocowanej do sufitu.

    Kabel 150mm2 w rurce? Chyba w rurze :). Mam nadzieję ze nie będzie leżał na karton-gipsie, tylko będzie przymocowany do stropu.
  • #11
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    remik_l wrote:
    Czy przy obliczeniach tych wziąłeś poprawkę na to, że przekrój kabla jest większy niż 50mm² Cu lub 70mm² Al i wzór ma inną postać ?

    Dobór przewodu i zabezpieczenia.


    Nie, skorzystałem z standardowego wzoru: Spadek napięcia

    Wartości owych wzorów są po przeliczeniu na napięcie jednak zauważalne.
    dU% wg powyższego wzoru wynosi: dU% ~ 1% - przeliczyłem i wiem z skąd jest owa różnica :)

    dla:
    0,4% :arrow: dU% = 1,6V - wzór ze stronki,
    1% :arrow: dU% = 4V - Twój wzór.

    P.S. Ta kochana reaktancja :)

    Co do tego mocowania to może jakieś małe korytko było by lepsze niźli mocowanie przewodu w rurze.
  • #12
    MKR87
    Level 10  
    Czesiu napisał:
    Kabel 150mm2 w rurce? Chyba w rurze . Mam nadzieję ze nie będzie leżał na karton-gipsie, tylko będzie przymocowany do stropu
    Raczej nida by nie podołała tego psychicznego obciążenia:)
    Chyba lepiej będzie jednak zastosować jakieś korytko bo przeciągać 5*150mm^2 przez rure to niezła impreza:)
    Dzięki JohnySPZOO za pomoc:)
    POZDRO.
  • #13
    remik_l
    Level 29  
    Można jeszcze policzyć dla aluminium (tańsze i łatwiejsze do ułożenia), dać kable jednożyłowe i zmniejszyć przekrój PE o połowę. Jeżeli maszyna nie wymaga przewodu neutralnego to można go nie dawać ale trzeba zrobić rozeznanie.
  • #14
    MKR87
    Level 10  
    remik_l wrote:
    Można jeszcze policzyć dla aluminium (tańsze i łatwiejsze do ułożenia), dać kable jednożyłowe i zmniejszyć przekrój PE o połowę. Jeżeli maszyna nie wymaga przewodu neutralnego to można go nie dawać ale trzeba zrobić rozeznanie.

    Raczej przewodu ochronnego PE.
    Zastanawia mnie jedna sprawa-mianowicie akurat dziś spotkałem elektryków z pogotowia energetycznego bo była jakaś awaria.
    W głównej rozdzielni na ulicy wymieniali BM'Y i z tego co widziałem były one na 315A- zapytałem o przekrój kabla to mówili że jest doprowadzony YAKY 120mm^2 AL i to wystarczy..........
    Więc dlaczego po obliczeniach wychodzi 150^2 dla prądu 190A??? Tak jak proponuje bodajże Johnyspzoo i tak wychodzi z obliczeń oraz tabeli obciążalności przewodów?
    czyżby coś nie tak???:)
  • #15
    User removed account
    User removed account  
  • #16
    zbich70
    Level 43  
    MKR87 wrote:

    Zastanawia mnie jedna sprawa-mianowicie akurat dziś spotkałem elektryków z pogotowia energetycznego bo była jakaś awaria.
    W głównej rozdzielni na ulicy wymieniali BM'Y i z tego co widziałem były one na 315A- zapytałem o przekrój kabla to mówili że jest doprowadzony YAKY 120mm^2 AL i to wystarczy..........
    Więc dlaczego po obliczeniach wychodzi 150^2 dla prądu 190A??? Tak jak proponuje bodajże Johnyspzoo i tak wychodzi z obliczeń oraz tabeli obciążalności przewodów?
    czyżby coś nie tak???:)

    Pewnie złącze jest w trasie linii kablowej tzw. łańcuchowej gdzie w przelocie stosuje się zwory. Ale często zamiast nich siedzą BMy o wysokim amperażu np. 315A a dobrane zabezpieczenie jest w trafostacji.
  • #17
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Biorąc pod uwagę cenę ów kabla to powinien kolega mieć zupełną pewność co to za maszyna i co ma na tabliczce znamionowej. Nie jestem ani inżynierem ani tym bardziej projektantem ,ale mi kurna wyszło 120mm2. Zastosował bym korytka kablowe siatkowe a nawet zamiast jednego kabla to pojedyncze żyły ułożył.
    Tak dla ciekawości zerknąłem w ceny kabli i no no są :D
    http://www.kablesklep.pl/yky-4x/?page=1
    Wzorowałem się na tabelce z tej strony:
    http://www.jeanmueller.pl/jmp/strony/pl/info/jm/6
  • #18
    rademe
    Level 10  
    Mam kompletny mętlik z tymi tabelami - z jakiej tabeli dobraliście 150 mm2 dla 190 A, przeglądam różne poradniki, nawet normę i już wszystko mi się poplątało. Np. dla odbiornika P 70,5kW trzy fazy, kabel w YKY na perforowanym korytku, długość 120 m dobrałem 50 mm2 ze spadkiem 1,8 %, napiszcie proszę czy prawidłowo dobrałem i gdzie mogę znaleźć tabele na obciążalność długotrwałą.
  • #19
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Tok obliczeń:

    Obciążalność długotrwała:
    P = 70, 5kW
    U = 400V
    l = 120m
    cosφ = 0,9
    sposób ułożenia: E - kable jedno- lub wielożyłowe oraz przewody oponowe ułożone na prefabrykowanych półkach (korytkach), drabinkach lub wspornikach.

    Kalkulator mocy i prądu w układach trójfazowych Z tego prąd wynosi: J = 113.06A (wzór z kalkulatora)

    Warunek obciążalności długotrwałej dla (sposób E) prądu J = 113.06A jest spełniony jeśli przekrój s jest większy niż li s≥35mm² Obciążalność prądowa przewodów i kabli izolowanych (wziołem dla Tabela 1 >>> Grupa 2 - Kilka kabli np.: przewody płaszczowe, rurowe, wtynkowe, przewody nie mocowane)

    Spadek napięcia:
    Dane do wzoru:
    Un = 400V
    In = ~113A
    cosφ = 0,9 :arrow: sinφ = 0,44
    l = 120m
    γ = 56 m/Ωmm²
    X' = o,07 Ω/m

    Z tego liczymy:
    R = l/(γ•s) = 0,061 Ω
    X' = X'•l/1000 = 0,008 Ω
    Dobór przewodu i zabezpieczenia.
    Podstawiając pod wzór otrzymujemy:
    dU = 2,9%
    Dla obwodów wykonanych kablami, przewodami wielożyłowymi lub jednożyłowymi o przekroju żył nie większym niż 50 mm2 Cu i 70 mm2 Al, reaktancje tych przewodów pomijamy - uwzględniłem w tym przypadku reaktancję co nie jest błędem (dokładniejsza wartość).

    Polecam do przejrzenia: Link


    P.S. Dla wziętego przez Ciebie przekroju s=50mm2 z mojego toku obliczeń :arrow: dU = 2% - być może kwestia wziętych przybliżeń.
    Tabele obciążalności długotrwałej możesz znaleźć np. w H. Markiewicz - 'Instalacje elektryczne' - są tutaj przykładowe tabele obciążalności długotrwałej, książkę w wersji . pdf można nabyć w necie. Innym miejscem w którym możesz znaleźć dokładne wartości obciążalności przewodu danego producenta są w katalogach do nabycia na stronie producenta.
  • #20
    rademe
    Level 10  
    Dzięki za szybką odpowiedź, za dużo jest tych tabelek a dodając jeszcze jakieś współczynniki korekcyjne to wychodzi niezły bigos, ale ok grupa E to chyba ten mój przypadek.
  • #21
    NeXiQ
    Level 9  
    Witam,
    Podpinam się pod temat aby nie tworzyć nowego. Wydaje mi się, że temat zbliżony do mojego "problemu".

    Właśnie przygotowuję wniosek o określenie warunków przyłączenia...
    Mam linię produkcyjną, dla któej producent określa następujące dane:
    -zasilanie: 3×380V+N+PE
    -napięcie sterowania: 24VDC+220VAC;
    - częstotliwość: 50Hz + -2%
    - moc instalacji: Rzeczywiste zużycie 112 KW x 70% = 77 KW

    Proszę o pomoc w dobraniu:
    - mocy przyłączeniowej [kW]
    - zabezpieczenia przedlicznikowego
    - rodzaj oraz parametry kabla przyłączeniowego do obiektu

    Nadmieniam, że odległość od skrzynki przy ulicy do obiektu to około 25m.

    Oprócz w/o lini produkcyjnej "podpięte" będą już tylko małe urządzenia elektryczne jak sprzęt biurowy, podgrzewacz wody w WC, 2-3 małe grzejniki elektryczne do biura....

    Dzięki za konstruktywną odpowiedź.
  • #22
    kosmos99
    Level 38  
    Zabezpieczenie przedlicznikowe zależy od przydziału mocy i jest narzucone. Z sumuj moce wszystkich urządzeń plus jakiś zapas i wtedy wystąp o odpowiednią moc.
    Kabel zostanie dobrany gdy będzie znane zabezpieczenie.