Iskrzenie na przewodzie zerowym - jaka przyczyna?

kwojt 03 Dec 2010 22:37 5197 13
  • #1
    kwojt
    Level 10  
    Co może być przyczyną iskrzącego przewodu zerowego? Instalacja w bloku z lat 70, dwie żyły Al (na zasilaniu w mieszkaniu przekrój 4mm kw). Trzy zabezpieczenia nadprądowe (10A - oświetlenie i 2x 16A - stare gniazda i nowy obwód cały w miedzi). Instalacja została rozbudowana. W kilku miejscach nastąpiło połączenie Al i Cu. Początkowo nie było problemu, dopiero po przypadkowym zwarciu pojawił się problem z iskrząca się listwą zaciskową przewodu neutralnego w tablicy rozdzielczej. Iskrzenie następuje przy załączaniu odbiorników o dużym poborze prądu (praktycznie lecą iskry na prawo i lewo, kiedy działa odbiornik kilkunasto watowy trzeba dobrze się przypatrzeć aby zobaczyć przeskok iskry). Czasem po odłączeniu bezpieczników jest chwila spokoju, ale prędzej czy później i tak dochodzi do iskrzenia.
  • Helpful post
    #2
    darek_wp
    Level 28  
    Iskrzenie na połączeniu jest następstwem utlenienia się aluminium i/lub osłabienia styku. Trzeba rozebrać złącze, oczyścić przewody do czystego metalu i ponownie porządnie połączyć - najlepiej nową listwą zaciskową.
  • #3
    kwojt
    Level 10  
    I ta sytuacja mogła nastąpić z dnia na dzień? Tak nagle? Czy zwarcie w instalacji mogło mieć na to wpływ?
  • #4
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    kwojt wrote:
    I ta sytuacja mogła nastąpić z dnia na dzień? Tak nagle? Czy zwarcie w instalacji mogło mieć na to wpływ?
    Jak to nagle? Przecież instalacja z lat 70-tych. Kiedyś musiało to nastąpić. Zwarcie mogło ale nie musiało mieć na to wpływ. Instalacje należy okresowo konserwować a najlepiej zastąpić nową - miedzianą. I też konserwować :)
  • #5
    kwojt
    Level 10  
    Wszystko się zgadza. Tylko, że iskrzenie ma miejsce na nowej listwie zaciskowej (w tablicy rozdzielczej). Przewód neutralny zasilający został tam podłączony dosłownie miesiąc temu. Zresztą wszystkie przewody neutralne z mieszkania, które są wpięte do tej listwy są z Cu - jedynie przewód zasilający jest z Al.
  • #6
    remik_l
    Level 29  
    Sprawdź to połączenie, wygląda na to że jest słaby styk.
  • #7
    Stary1952
    Level 32  
    kwojt wrote:
    Wszystko się zgadza. Tylko, że iskrzenie ma miejsce na nowej listwie zaciskowej (w tablicy rozdzielczej). Przewód neutralny zasilający został tam podłączony dosłownie miesiąc temu.

    Witam .
    Wygląda na to , że przewód neutralny z aluminium zastał podłączony niestarannie - wcześniej należało go dokładnie oczyścić z tlenków , tu prawdopodobnie tkwi przyczyna iskrzenia . :?:
  • #8
    kwojt
    Level 10  
    Poprawiłem połączenie i rzeczywiście przestało iskrzyć na listwie zaciskowej.
    Mam jeszcze pytanie. Jakie mogłyby być skutki takiego iskrzenia, jeżeli nie zauważyłbym tego w miarę szybko?
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    zbich70
    Level 43  
    kwojt wrote:
    Mam jeszcze pytanie. Jakie mogłyby być skutki takiego iskrzenia, jeżeli nie zauważyłbym tego w miarę szybko?

    W instalacji trójfazowej skutki mogą być fatalne - 400V gdzie powinno być 230. Przy braku "zera" gdy instalacja jest nieobciążona nic się nie dzieje. Ale wystarczy właczyć na chwilę większe obciążenie np. czajnik i mamy asymetrię napięc - faza obciążona spada prawie do 0, na pozostałych wzrasta do prawie 400. A elektonika bardzo tego nie lubi...
  • #11
    cranky
    Level 26  
    zbich70 wrote:
    kwojt wrote:
    dwie żyły Al (na zasilaniu w mieszkaniu przekrój 4mm kw)

    W instalacji trójfazowej skutki mogą być fatalne

    Instalacje trójfazowe na 2 przewodach to raczej rzadkość :)
    Kwojt- czy przypadkiem to aluminiowe badziewie dokręciłeś do kawałka miedzi bezpośednio? Jeśli tak to za miesiąc znów zacznie iskrzyć. Podkładka cupalowa by się przydała.
  • #12
    Miwhoo
    Electric installations specialist
    Rzadkość może i tak, ale wątpię, żeby cały blok był przyłączony do jednej fazy :)

    2 przewody do jednego mieszkania, 2 do drugiego i 2 do trzeciego :) Przy odrobinie zaniedbania nieszczęście gotowe :)

    Kolejny raz kłania się brak przeglądów i konserwacji w mieszkaniówce. Dopiero jak coś się stanie, to szukają winnego albo naprawiają usterkę.. Polska.
  • #13
    Jerzy Bartnicki
    Level 23  
    Witam
    Pan cranky mało podkreślił problem połączenia przewodów aluminium z miedzianymi, ale nie lekceważ tego. (one się po prostu gryzą).
    Jerzy
  • #14
    zbich70
    Level 43  
    cranky wrote:
    zbich70 wrote:
    kwojt wrote:
    dwie żyły Al (na zasilaniu w mieszkaniu przekrój 4mm kw)

    W instalacji trójfazowej skutki mogą być fatalne

    Instalacje trójfazowe na 2 przewodach to raczej rzadkość :)

    Kolega miwhoo już o tym wspomniał ale dodam jeszcze:
    kwojt wrote:
    problem z iskrząca się listwą zaciskową przewodu neutralnego w tablicy rozdzielczej.

    Przeważnie w blokach tablice są wspólne dla kilku lokatorów na jednym piętrze. Zasilane są 3-fazowo i mieszkania rozłożone są na fazy. Niestety "zero" jest wspólne i jeżeli tam się upala to skutki są takie jak napisałem. Gdy włączymy większe obciążenie nam napięcie spadnie prawie do zera a sąsiedzi dostaną prawie 400V