Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
AM TechnologiesAM Technologies
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Prosty uklad opuzniajacy zalaczanie przekaznika - szukam

04 Paź 2004 19:45 6974 13
  • Poziom 10  
    Poszukuje prostego schematu jak wykonac uklad, ktory po pojawieniu sie napiecia w danym punkcie zalaczy po jakims czasie (np 10 sekund) przekaznik. Wszystko pod napiecie 12V a przekaznik na duzy prad.

    Dzieki z gory za pomysly
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 29  
    Proponuję wykorzystać układ scalony CMOS 4538 w aplikacji generatora monostabilnego z pojedyńczym wyzwalaniem, proponuję zastosować rozwiązanie według noty katalogowej tego układu. Można stosowac róznież sam układ RC, ale proponuję wyjkorzystać tą kostkę. Oczywiście przekaźnik należy wysterować sygnałem z wyjścia gneneratora monostabilnoge podaengo poprzez odpowiedni tranzystor.

    W układzie 4538 mieszczą się dwa generatory monostabilne

    Proponuję w ten sposób: pierwszy generator monostabilny będzie wyzwalanany przez sygnał który ma załączać przekaźnik po 10s, bedzie on generatorem z pojedynczym wyzwalaniem zboczem narastającym, wygeneruje on dodatni impuls o czasie trwania 10s, impulsem tym wyzwalany bedzie nastepny generator monostabilny który bedzie generatorem wyzwalanym zboczem opadającym. Sygnał z wyjscia tego generatora proponuję podac na przerzutnik (np. RS) który zatrzaśnie włączenie przekaxnika po 10s.

    Jak na tak proste zastosowanie układ wydaje się dość skomplikowany, nie mniej jednak jest to skuteczne i pewne rozwiązanie. To moja propozycja, może ktoś wymysli coś prostszego.
  • Poziom 34  
    Dołączam ci schemat dający opóźnienie ok. 11sec.Trzeba było niestety zastosować Darlingtona bo wymagany czas opóźn. jest duży.Jeżeli zwiększysz rezystor do 330k,uzyskasz 20sek.
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 29  
    ed-ek napisał:
    Dołączam ci schemat dający opóźnienie ok. 11sec.Trzeba było niestety zastosować Darlingtona bo wymagany czas opóźn. jest duży.Jeżeli zwiększysz rezystor do 330k,uzyskasz 20sek.

    Racja, tak jest dużo prościej, zawsze lubie skomplikować. Jednak w wypadu zastosowania układu ed-ek'a źródło napięcie które ma załączać przekaźnik, musi mieć odpowiednią wydajnośc prądową, ale to raczej też nie problem, jeśli sygnał załączający przekaźnik jest sygnałem napięciowym to można zastosować dodatkowy tranzystor i po kłopocie.
  • Poziom 34  
    Na tym schemacie element P to przekażnik.Jeżeli oporność cewki przekażnika wynosi 1k to całkowity prąd pobierany ze źródła wyniesie 12 mA(jeżeli 120 om to 100mA).Pierwszy tanzystor praktycznie nie pobiera prądu.Załączenie przekaźnika P polega na podaniu zasilania np 12V na oba tranzystory.Trzeba zwrócić uwagę że podany układ ma bezwładność (histerezę),po wyłączeniu napięcia kondensator musi się rozładować aby następne włączenie było opóźnione o np 15sec.Dodam dla dither'a że czas zmieniamy zmieniając pojemność (C) lub rezystor (R).Im większa wartość tym większy czas opóźnienia.Dla oporności cewki od 120 om(przy 12V) wzwyż, można stosować tranz. małej mocy typu BC107,BC307,itp.Na wszelki wypadek można dodać dowolną diodę impulsową włączoną zaporowo między kolektor 2 tranz. i plus zasilania.
    Czyli wymagana wydajność prądowa źródła jest niewielka,można to zasilić nawet z bateryjek.
  • Poziom 15  
    Witam podobny układ znajdzesz w wzmacniaczu PW 9010 pozwalający na podłączenie kolumn ale dopiero po sprawdzeniu czy nie pojawiło się napięcie stałe na wyjśćiu.czy o taki układ tobie chodzi.?
  • Poziom 15  
    Witam podobny układ znajdzesz w wzmacniaczu PW 9010 pozwalający na podłączenie kolumn ale dopiero po sprawdzeniu czy nie pojawiło się napięcie stałe na wyjśćiu.czy o taki układ tobie chodzi.?
  • Spec od akustyki
    Chyba nie do konca bo uklad ktory sprawdza stale napiecie na wyjsciu to juz jakies zabezpiecznie a tutaj chodzi (w sumie tez o zabezpiecznie) ale ktore tylko zalacza glosnik z opuznieniem (nie zwrócilem dokladnie uwagi ale chyba po wylaczeniu zasilania natychmiast odlacza rownierz kolumny ) chroni to przed stanami nieustalonymi wzmacniacza jakie mamy podczas ladowania i rozladowania sie kondensatorów w zasilaczu.


    Generalnie mam tego typu uklad w wzmacniaczu (jakis z kitów NE ) tylko skrócilem czas do 4 sek chodzi to juz 4lata i bezzawodnie, dokladanac jeszcze jedna pare styków mozna podlaczyc do tego diode dwukolorowa bedzie sygnalizowala oczekiwanie i gotowosc .
  • Poziom 13  
    Tez takie cos bylo mi potrzebne a ze nie chce mi sie bawic to zastosowalem przekzniki czasowe, chyba najprosciej tylko troche drogo :(
  • Poziom 10  
    krzysztof690801 napisał:
    Witam podobny układ znajdzesz w wzmacniaczu PW 9010 pozwalający na podłączenie kolumn ale dopiero po sprawdzeniu czy nie pojawiło się napięcie stałe na wyjśćiu.czy o taki układ tobie chodzi.?


    Chodzi mi o taki uklad ktory mozna zamontowac w samochodzie
  • Poziom 10  
    A dokladne o takie ustrojstwo co zachowywalo by sie np tak:

    wlaczam zaplon i 12V zaczyna odliczanie 10 sek
    jesli w tym czasie nie nastapi przerwanie zliczania zalacza sie przekaznik
    po zgaszeniu silnika nastepuje wyzerowanie ukladu

    :)
  • Poziom 10  
    ed-ek napisał:
    Dołączam ci schemat dający opóźnienie ok. 11sec.Trzeba było niestety zastosować Darlingtona bo wymagany czas opóźn. jest duży.Jeżeli zwiększysz rezystor do 330k,uzyskasz 20sek.


    Dzieki bede cos kombinowal
    :)
  • Poziom 25  
    Witam
    Mam pytanie:
    Czy jako te tranzystory NPN moge zastosować BC547 ?
    Prąd pobierany przy złożeniu na BC547 wynosi około 130 mA , ale pierwszy tranzystor ( ten który ma włączony opornik między C a B )bardzo się grzeje.
  • Poziom 19  
    proponuje BC211 lub nawet mocniejsze BD135. Najlepszy sposób na grzanie, a poza tym dziwi mnie dlaczego sie grzeje i pobiera aż 130mA??