Buderus U004-24K (nie podgrzewa wody)

04 Gru 2010 20:25 6665 14
  • Poziom 2  
    Dzień dobry.
    Piszę, z prośba o pomoc, bo mam awarię pieca Buderus U004-24K (piec działa od 6 lat).Przepraszam za nie fachowy język.

    Chodzi o to że: piec ogólnie działa, w sensie grzeje grzejniki prawidłowo.
    Ale piec nie wykazuje żadnej reakcji wtedy kiedy odkręcam ciepłą wodę.
    Ale tu jest haczyk bo- czasem podgrzewa wodę, ale wydaje mi się, że tylko w tym momencie, kiedy piec się załącza się w tryb grzania grzejników. I wtedy po bardzo długim czasie zaczyna lecieć ciepła woda.

    Orientuje się ktoś o co może mu chodzić ?
    I w razie czego, może ktoś polecić sprawdzonego serwisanta (Wwa, Otwock i okolice).

    Pozdrawiam
    Magda
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Mikroprzełącznik aktywacji c.w.u. - do wymiany (palnik nie zwiększa mocy bo kocioł nie wie że chcesz zagrzać wodę).
  • Poziom 2  
    Bardzo dziękuję za odpowiedź, a orientuje się Pan ile to może kosztować z wymianą ?
    Chciałabym wiedzieć, bo jako kobieta, nieświadoma cen, to mnie orżną jak nic na wymianie ;)
  • Specjalista - systemy grzewcze
    100 zł
  • Poziom 17  
    Madziara*x napisał:
    Bardzo dziękuję za odpowiedź, a orientuje się Pan ile to może kosztować z wymianą ?
    Chciałabym wiedzieć, bo jako kobieta, nieświadoma cen, to mnie orżną jak nic na wymianie ;)


    Nie musisz sie płaszczyć przed serwisem Buderusa. Tutaj masz linek do wykazu części zamiennych Buderus http://www.heiztechnikshop.com/buderus-ersatzteil-kataloge/324-Logamax%20U002-104.pdf
    Jak znasz numer kat. części zamiennej, to kupisz co potrzebujesz. A fachowca możesz wybrać, bo jest wolny rynek. Lepiej korzystac z usług autoryzowanych, ale w ostateczności nie jest to ostateczność. Fachowców autoryzowanych z uprawnieniami jest sporo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    omnixwp napisał:
    Nie musisz sie płaszczyć przed serwisem Buderusa. (...) Jak znasz numer kat. części zamiennej, to kupisz co potrzebujesz.


    Właśne. Teraz już można sobie kupić co trzeba bo już wiadomo co trzeba. Mikroprzełącznik. Proszę pamiętać jednak że są 2. Wystarczy kupić i wymienić odpowiedni element.
  • Poziom 9  
    Ten element można kupić w każdym sklepie elektronicznym

    Kosztuje to okolo 1 PLN

    Trzeba tylko wlutować
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Owszem, wystarczy ... wlutować i mieć pewność że obudowa mikrostyku jest OK oraz że zawór przełączający jest OK. Więc albo Użytkownik kupi sobie lutownicę i nauczy się naprawy swojego kotła albo zleci to wszystko jakiemuś gostkowi. Wybór pozostawiam Użytkownikowi. Tymczasem Wasze posty są co najmniej bez sensu bo zamiast pisać rzeczowo co jest zepsute to piszecie co zrobić żeby nie mieć styczności z serwisantem. A przecież przy okazji serwisant może posprawdzać kilka ważnych kwestii dot. działania kotła.
  • Poziom 9  
    wawrzeczko_t oczywiście masz racje ale uznałem że temat co trzeba wymienić jest zakończony. Masz też recję że serwisant jest w stanie dużo wiecej zrobić. Oczywiście że najlepiej wezwać serwisanta, sam wiele razy naprawiałem piece po "naprawach" przez właścicieli.

    pozdrawiam
  • Poziom 2  
    Dziękuję za wszelkie sugestie.
    Sama się za to nie zabiorę, więc właśnie jest u mnie Pan serwisant, gdzie kupowałam ten piec.
    Także coś tam rozkręcił, musiałam jakąś część ugotować w odkamieniaczu, i teraz Pan to składa.

    edit.
    Zapłaciłam 200 zł, woda ciepła leci, ale co Pan wymienił- nie mam pojęcia.
  • Poziom 2  
    Witam raz jeszcze.
    Przyszłam donieść, że jak Panowie ostatnio byli i coś tam robili, to woda akurat ciepła była. Po 2 h od odjazdu Panów, znów zimna woda.
    Właśnie przyjechali 2gi raz i co Pan wyjął ... mikroprzełącznik.
    I teraz go wymienia.
    Także chyba mieli Panowie tutaj 100% racji.
  • Poziom 10  
    Witam serdecznie. Mam ten sam piec Logomax U004.
    Objawy podobne tzn. nie załącza się ciepła woda czasami kiedy kran sie odkręci, czasami wyskakuje błąd (takie dwie linie przecięte) .
    Problem jest w tym ze jeśli juz wystartuje i grzeje to woda dalej ciepła nie leci :( czasem letnia chwile poleci a potem znów zimna.
    Ten mikroprzełącznik raczej działa ponieważ jak nacisne to piec startuje. (ale wody ciepłej brak)
  • Poziom 12  
    Witam
    Czujnik cieplej wody do wymiany, wkrecany maly element z wtyczka, w kotle sa 2 takie same-jeden od centralnego i jeden od cieplej wody, ten od cieplej wody jest o ile dobrze z glowy pamietam blizej z przodu wkrecony w mosiezny korpus.
    Sprawdze wieczorem na schemacie to dopisze
    Pozdrawiam

    Dodano po 2 [godziny] 29 [minuty]:

    jaqb_s napisał:
    Witam
    Czujnik cieplej wody do wymiany, wkrecany maly element z wtyczka, w kotle sa 2 takie same-jeden od centralnego i jeden od cieplej wody, ten od cieplej wody jest o ile dobrze z glowy pamietam blizej z przodu wkrecony w mosiezny korpus.
    Sprawdze wieczorem na schemacie to dopisze
    Pozdrawiam


    Przepraszam, pomyłka, to nie ten z przodu tylko ten bardziej z tyłu pod korpusem od stycznika.
    Na schemacie czujnik oznaczony numerem 2.
    Link do schematu
    http://www.ins-tech.pl/buderus/u004/czujniki.pdf
    Pozdrawiam
  • Poziom 12  
    Witam
    Tak to jest ten czujnik, u mnie kosztuje 80 zl brutto
    Pozdrawiam