Centrala VTS spadek wydajności ogrzewania...

06 Gru 2010 10:49 2237 9
  • Poziom 9  
    Witam, zauważyłem spadek wydajności ogrzewania. Przy temperaturach -10°C powietrze przechodzące przez centralę ogrzewa się do +10°C co zdecydowanie nie pozwala dogrzać hali. W centrali nawiewnej są trzy chłodnice patrząc od czerpni chłodnica odzysku z centrali wywiewnej, chłodnica grzania, chłodnica wody lodowej. Temperatura na zasilaniu 85°C na powrocie 60-65°C. Wcześniej w układzie przez 5 lat była woda od 2 sezonów grzewczych jest glikol. Zastanawiam się czy powodem może być zanieczyszczona brudna nagrzewnica lub czy może być niedrożna i czynnik nie przepływa przez całą co wpływa na wydajność grzania. Niestety urządzenie jest tak skonstruowane że nie można się do niej dostać bez rozkręcenia zasilania i powrotu aby ocenić nagrzewnicę wizualnie.

    Za wszelkie sugestie dziękuję.
    Marek S.
  • Poziom 9  
    Witam, zawór mieszający jest i jest wciśnięty do końca, więc obieg powinien iść w całości przez nagrzewnicę mam rację? co do ciśnienia to mogę zmierzyć na zasilaniu jest tam odpowietrznik do którego mogę wkręcić manometr, ale z ciśnieniem na powrocie będzie gorzej aby zmierzyć blisko nagrzewnicy. jak powinna być różnica ciśnień?

    Dziękuje
    msm
  • Poziom 9  
    nie nie widziałem na nim żadnego przełącznika, po odkręceniu obudowy widać na płytce elektroniki zworki ale nikt ich nie ruszał od nowości.
  • Poziom 9  
    Nie ma podstawę aluminiową przymocowaną do głowicy gdzie jest wciskany grzybek a obudowa elektroniki i zębatek jest czarna.
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Zrób to tak, za pomocą sterownika otwórz zawór na 100% i sprawdź temperaturę przed i za nagrzewnicą. Następnie zamknij zawór na 0% sprawdź temperaturę przed i za nagrzewnicą. Jeśli nie będzie różnicy w temperaturach oznaczać to może że jest uszkodzony siłownik zaworu mieszącego (czy dostaje napięcie?).
  • Poziom 9  
    Dobrze jutro sprawdzę i dam znać.
    Chociaż teraz przypomniało mi się że zawór jest sprawny, wizualnie widzę czy jest otwarty czy zamknięty, jeżeli grzybek jest wciśnięty to obieg jest przez nagrzewnicę jeżeli grzybek jest do góry w kierunku elektroniki to obieg jest przez baypas do powrotu i na nagrzewnicę nie idzie.
    Tymczasem dziękuję.

    msm
  • Poziom 1  
    Przepraszam za odgrzebanie starego tematu :) Miałem podobny problem jako serwisant. Okazało się że przyczyn niedogrzewania było kilka.
    Po pierwsze obieg wody został zamieniony na glikol co spowodowało mniejszy przepływ czynnika (została stara pompa do wody a nie do glikolu - co spowodowało również jej późniejsze uszkodzenie). Po drugie zawór trójdrogowy który też nie był przystosowany do glikolu zaczął przepuszczać w stronę "bajpasu". Choć siłownik był otwarty na 100% ciepło leciało max 80% bo resztę przepuszczał zawór :).
    Wymiana pompy i zaworu oraz dostosowanie ciśnień i przepływów na instalacji pozwoliło uzyskiwać identyczne temperatury jak przed wymianą czynnika.