Serwisowy wyłącznik nagrzewnicy

08 Gru 2010 17:54 2050 10
  • Poziom 19  
    Witam,

    Mam do zamontowania układ:

    1. Wentylator kanałowy
    2. Nagrzewnica

    W opisie jest informacja, aby zastosować zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek uszkodzenia wentylatora, aby nie grzała w przypadku jego uszkodzenia.

    Nie chciałbym wchodzić za bardzo w automatykę, żeby nie mnożyć kosztów dla takiego prostego układu.

    Będę wdzięczny za pomoc.


    Pozdrawiam
  • Poziom 19  
    Tak, ale w taki układzie po spadku temperatury nagrzewnica włączy się ponownie jeżeli nie ma wewnętrznego resetu.
  • Specjalista Automatyk
    Witam.
    Nie będę się zbytnio mądrzył - pracuję w wentylacji. W przypadku nagrzewnic elektrycznych należy zastosować tzw "presostat" nawiewu. Cena jego jest niska. Jak to działa? - działa na zasadzie różnicy ciśnień. Mierzy ciśnienie przed turbiną i za. Jeśli brak różnicy ciśnień nie zezwoli na włączenie, np na włączenie zasilania grzałek. Posiada dwa styki - "NO" i "NC". Wystarczy odpowiedni styk wpiąć pod sterowanie grzałek (pod stycznik). Bardzo przydatny, wykryje brak pracy silnika, nawet, jeśli tylko zerwany jest pasek klinowy.
  • Poziom 11  
    Presostat jest najlepszym rozwiązaniem, każde inne ma wady

  • Poziom 37  
    Miałem przypadek - dość pechowy - był presostat na nawiewie, był termostat na nagrzewnicy HE - silnik stanął, presostat nie zadziałał, nagrzewnica przegrzała jakimś cudem termostat i tez nie zadziałał - dopiero smród topionych łączeń elastycznych poinformował o awarii ... (zaciągnęło go wywiewem z instalacji nawiewu).
  • Specjalista elektryk
    Witam
    @Chris_W: Przy takim nagromadzeniu usterek trudno mówić o przypadku czy pechu. :cry:
    Co do tematu to proponuję dodatkowo założyć przekaźnik czasowy podtrzymujący jeszcze przez określony czas np. 1 minutę pracę wentylatora po wyłączeniu nagrzewnicy elektrycznej.
    ----
    pozdrawiam
    pm001
  • Poziom 19  
    Witam,

    Sorki, że odgrzebuje starego kotleta.

    Koledzy jeszcze jedno pytanko w temacie. Jak zabezpieczyć się przed sklejeniem stycznika? W 1f nie ma problemu a w 3f?

    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Witam
    zenek123 napisał:
    Jak zabezpieczyć się przed sklejeniem stycznika?

    Wystarczy stosować styczniki o właściwym prądzie znamionowym. Zaś przewymiarowanie stycznika o 1 stopnień powoduje że można zapomnieć o temacie.
    pozdrawiam
    pm001
  • Poziom 19  
    Dzieki koledzy. Temat zamykam.