slawek1983 10 Gru 2010 18:38 6844 23
  • #1 10 Gru 2010 18:38
    slawek1983
    Poziom 7  

    Witam! Mam duży dom prawie 300m2, zamontowane jest stare centralne, na dole grzejniki żeliwne, na piętrze grzejniki favier (czy jakoś tak sie nazywają :) ) Problem polega na tym ze nawet przy włączonej pompce grzejniki żeliwne bardzo wolno się nagrzewają, występują duże różnice w temp pomiędzy górą grzejnika, która jest cieplejsza a dolną. Przykręcałem już grzejniki na górze, żeby wymusić obieg, ale to nie pomogło. Przed wymianą pieca, paliło się bardzo dobrze bez pompki, obieg był prawidłowy, teraz o paleniu bez włączonej pompy mogę zapomnieć. Może problemem jest zapowietrzenie instalacji? Od większości pionów na piętrze odchodzą cienkie rurki, które dochodzą do naczynia wyrównawczego, czy to są jakieś odpowietrzniki? Naczynie wyrównawcze jest czymś zatkane z góry, czy tamtędy powinno uciekać powietrze? Czy naczynie wyrównawcze powinno być napełnione wodą? Do naczynia dochodzą dwie rury, jednaod dołu jest gorąc, druga wychodząca z góry zimna. Czy tak powinno być? Proszę o pomoc i z góry dzięki za jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam

    0 23
  • Metalwork
  • #2 10 Gru 2010 20:29
    elektron56
    Poziom 19  

    Jeżeli masz zawór nad pompką na zasilaniu przykręć go do połowy i po kłopocie. Działa na 100%.Jeżeli nie masz musisz założyć na zasilaniu zawór kulowy przykręć do połowy.

    0
  • #3 10 Gru 2010 20:42
    greg5
    Poziom 10  

    u góry zbiornika wyrównawczego jest zaworek odpowietrzający , jedna rura (dolna) służy do napełniania naczynia wyrównawczego (góra to odpływ nadmiaru wody)-uzupełniasz wodę w układzie do momentu aż, poleci odpływem, następnie odpowietrzasz grzejniki i ponownie uzupełniasz wodę. cykl należy powtarzać 2-3 krotnie i jeżeli instalacja nie ma wad na sezon grzewczy wystarczy.
    problem z niepełnym grzaniem (połowicznym) to albo zapowietrzanie intalacji albo za mała wydajność pompki .
    Jeżeli odpowietrzanie nie pomoże lepiej poprosić hydraulika "organoleptycznie"lepiej oceni sytuację niż wróżka. pozdrawiam i życzę ciepła.

    Dodano po 6 [minuty]:

    elektron56 napisał:
    Jeżeli masz zawór nad pompką na zasilaniu przykręć go do połowy i po kłopocie. Działa na 100%.Jeżeli nie masz musisz założyć na zasilaniu zawór kulowy przykręć do połowy.

    Czegoś nie "kleję""metoda "na rozwalenie pieca czy cos "wymalazek"działający wbrew prawom fizyki. pozamykajmy wszystkie zawory! będzie gorąco!

    0
  • #4 10 Gru 2010 20:50
    elektron56
    Poziom 19  

    Panie kolego greg5 nikt nie rozwali przez to pieca zawór nie jest zamknięty tylko przydławiony . Zawór na zasilaniu przydławiony tak jak pisałem wyżej to metoda sprawdzona i nic do tego nie ma fizyka , ponieważ obieg jest wymuszony , a nie grawitacyjny. Miałem taki sam przypadek w moim domu i tutaj nie potrzeba żadnego hydraulika , wystarczy tak zrobić jak napisałem wyżej i będzie ok.Jest paru na tym forum którzy zrobili dokładnie jak opisałem i instalacja działa im bardzo dobrze.Panie kolego greg5 trzeba mieć doświadczenie , nie teorię.
    Tutaj masz przykład gdzie to pomogło:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1844700&highlight=

    0
  • Metalwork
  • #5 10 Gru 2010 21:01
    slawek1983
    Poziom 7  

    Pompkę mam zainstalowaną na wyjściu, pomiędzy nią jest zawór kulowy, na wypadek jakby nie było prąu obieg idzie grawitacyjny. Na dojściu do pomki i na wyjściu są zawory. Żadnego innego zaworu nie ma. Wydaje mi się, że pompka jest wystarczająco wydajna, na 3 biegu to aż słychać jak woda w rurach krąży i moim zdaniem to też nie jest za dobre bo się szybko chłodzi. Kiedyś wszystko pracowało na grawitacji i było dużo cieplej, łatwiej mi było osiągnąć powiedzmy 80 stopni na piecu. A co do odpowietrzania grzejników to jak mam to zrobić? Grzejniki są stare nie mają odpowietrzników. I jeszcze jedno podczas dolewania wody jak już jest pełna instalacja, to u mnie woda się przelewa taką rurą, ale ona jest w piwnicy. Naczyniem wyrównawczym się nie wylewała nigdy, może przez to, że ten otwór był zamknięty. Odkręciłem to i zobaczę jutro jak będe dolewał wody. Dzięki za podpowiedzi. Narysowałem szybki schemat :) jak to u mnie wygląda.

    Grzejniki grzeją do połowy

    0
  • #6 10 Gru 2010 21:06
    elektron56
    Poziom 19  

    Zamontuj zawór nad pompką na zasilaniu i będziesz miał po kłopocie.

    0
  • #7 10 Gru 2010 21:07
    greg5
    Poziom 10  

    Z całym szacunkiem, to taki sam pomysł jak dławienie przepływu paliwa i powietrza w samochodach lub zamykanie wentylacji w mieszkaniu i takie tam pomysły. Mam 3 dom i w tym i w poprzednich miałem centralne z piecami na paliwo stałe, instalacje zlecałem dobrym fachowcom zadawałem setki pytań ,uważnie słuchałem porad fachowców i .... zawory w układzie otwartym muszą być otwarte(zawory na piecu pozdejmowane pokrętła - ochrona przed przypadkowym dławieniem ) .
    jeszcze nikt i nigdy nie uzyskał lepszego grzania przez zamykanie lub przymykanie zaworów w układach otwartych - jedynie kłopoty.
    poprzez osłabianie miejscowe przepływu uzyskujemy jedynie szybsze odkładanie się osadów i kamienia w tych miejscach i co za tym idzie niszczenie instalacji.

    0
  • #8 10 Gru 2010 21:21
    HM Prince
    Poziom 12  

    Zabrania sie stosowania zaworow na zasilaniu w obiegu grawitacyjnym! Rownolegle z pompa powinien byc zainstalowany zawor zwrotny. Bez tego zaworu niemozliwe jest wymuszenie obiegu pompy. Moze nowy kociol jest za maly?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Moze zawor zwrotny sie zawiesil?

    1
  • #9 10 Gru 2010 21:35
    slawek1983
    Poziom 7  

    Kocioł to Viadrus U22 52 KW więc chyba jest wystarczający. To moje podłączenie pompy jest nieprawidłowe? Zawór kulowy jest automatyczny, nie mogę go przydławić.

    0
  • #10 10 Gru 2010 21:53
    elektron56
    Poziom 19  

    Ten zawór to zawór zwrotny ,tak ma być i nie ruszać go.
    Narysowałem gdzie ma być zawór kulowy.
    Jak tak zrobisz będziesz miał ok na 200%.
    Grzejniki grzeją do połowy

    0
  • #12 11 Gru 2010 10:26
    elektron56
    Poziom 19  

    Jest to zwykły zawór kulowy na zasilaniu.
    ZZ zawór zwrotny i ZK zawór kulowy
    Ja mam tak zrobione , to przykład żeby nie było że wyssałem z palca.
    Grzejniki grzeją do połowy

    0
  • #13 11 Gru 2010 17:32
    MarudaP
    Poziom 21  

    Obawiam się, że założenie zaworu w celu dławienia przepływu wody nie tylko nie pomoże, a wręcz pogorszy sytuację.
    Wydaje się że może tu być wina zaworu kulowego (pompa tłoczy część wody w pętli przez niedomknięty zawór), lub powietrza w grzejnikach, albo obie rzeczy naraz.
    Jeśli to wina zaworu, należy go rozebrać i wyczyścić, albo założyć nowy.
    Grzejniki napewno trzeba odpowietrzyć. Klucz oczkowy i próbować odkręcić korek. Można go popukać młotkiem. Jak się nie da, to niestety trzeba wypuścić wodę i palnikiem podgrzać. Dobrze by było od razu zamienić je na korki z odpowietrznikiem samoczynnym.

    1
  • #14 11 Gru 2010 19:21
    elektron56
    Poziom 19  

    Mylisz się kolego MarudaP dałem foto jak mam zrobione i właśnie przydławienie obiegu powoduje że nie tzw.błędnych obiegów wody .Chodzi o to żeby pompka nie zrobiła sobie skróconego obiegu , przez co nie grzeją grzejniki niższych pięter. U mnie tak było i zrobiłem to bardzo prosto jak widać.
    Inną sprawą jest zapowietrzenie grzejników. Muszą być porobione odpowietrzniki na poszczególnych pionach i po sprawie.
    U mnie działa to kilka lat bez żadnych zmian.

    1
  • #15 11 Gru 2010 22:11
    greg5
    Poziom 10  

    Szanowny kolego "elektron" przestań łaskawie robić ludziom wodę z mózgu , jestem elektrykiem ale często wspópracuję z hydraulikami za dławienie przepływu ....reszty się domyśl. i proszę ludzie jak udzielacie rad to z głową .
    co do tematu w większości instalacji pompka pracuje efektywnie na 2 biegu.
    Podstawą jest było i będzie odpowietrzenie reszta wg. porad z wyjątkiem porad kolegi "elektrona"

    0
  • #16 12 Gru 2010 09:00
    elektron56
    Poziom 19  

    Szanowny kolego greg5 to nie teoria , to praktyka .Masz przykład na foto u mnie .Niech sie wypowie zainteresowany slawek1983.

    0
  • #17 12 Gru 2010 10:40
    MarudaP
    Poziom 21  

    No to otwórz teraz ten zawór na maxa i napisz jaki efekt uzyskałeś.

    0
  • #18 12 Gru 2010 11:57
    WMichał
    Poziom 31  

    Odpowietrz najpierw instalacje i grzejniki. Piszesz, że nie masz odpowietrzników bo to starsze grzejniki widzę są. Więc jak masz zawór przy grzejniku na zasilaniu to go zakręć i popuść śrubunek w ten sposób powinno powietrze wyjść z grzejnika. Czekaj chwile aż woda zacznie lecieć, dokręć śrubunek i odkręć zawór i sprawdź. Być może grzejniki nie grzeją prawidłowo bo są zapchane wewnątrz.

    0
  • #19 12 Gru 2010 14:45
    elektron56
    Poziom 19  

    Kolego MarudaP jak otworzę ten zawór na ful to nie grzeją mi całe grzejniki na parterze i dlatego tak mam zrobione i jest idealnie wszystkie grzeją jak należy. Też z początku myślałem po założeniu pompki że mam nieodpowietrzone grzejniki .Grzejniki były odpowietrzone tylko pompka robiła sobie tzw.błędny obieg i to wszystko .

    0
  • #20 12 Gru 2010 19:50
    ampol
    Poziom 9  

    Witam i pozwolę się wtrącić. Może zamiast montować zawór nad pompką to przełączyć ją na pierwszy bieg bo ten zawór dla mnie jest niebezpieczny.Co do odpowietrzania starych grzejników to one odpowietrzą się same bo są montowane ze spadkiem. A może są zamulone co się zdaża w dolnych częściach instalacji. Pozdrawiam ampol.

    0
  • #21 12 Gru 2010 20:01
    elektron56
    Poziom 19  

    Na 1 biegu jest tak samo żle, na drugi i trzecim biegu tak samo. Zrobiłem tak jak na foto i mam spokój , pompka ustawiona na 3 bieg.

    0
  • #22 12 Gru 2010 23:05
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    elektron56 napisał:
    Jest to zwykły zawór kulowy na zasilaniu.


    Stosowanie jakichkolwiek zaworów między kotłem, a naczyniem wzbiorczym jest zabronione.
    Tak stanowi prawo.

    0
  • #23 13 Gru 2010 19:45
    elektron56
    Poziom 19  

    Jakie prawo tak stanowi , możesz podać mi żródło tego prawa?
    Ja mam zastosowany zawór ,między innymi dlatego ,że jak go zamknę to grzeję bojler na ciepłą wodę w lecie.

    0