Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Programator czasowy a licznik trójfazowy dwutaryfowy

henio123 11 Gru 2010 01:00 7279 5
  • #1 11 Gru 2010 01:00
    henio123
    Poziom 9  

    Witam.Posiadam programator czasowy BEMKO TS-GE2.Chciałbym go zainstalować tak by zmieniał taryfy w liczniku trójfazowym dwutaryfowym.Prosiłbym o wytłumaczenie łopatolicznie jak powinno wyglądać jego podłączenie.Nie jestem w tej dziedzinie orłem.Wdzięczny bym był za jakiś schemat lub szkic instalacji.

    1 5
  • #2 11 Gru 2010 01:06
    Usunięty
  • #3 11 Gru 2010 09:13
    Arturo2005
    Poziom 33  

    Zarówno na liczniku jak i na programatorze jest schemat.

    0
  • Pomocny post
    #4 11 Gru 2010 10:12
    okulik
    Poziom 28  

    Zaciski na górze 1-2 to zasilanie 230V na stałe.
    Zaciski na dole 4-5, styki przekaźnika.
    Do licznika podłączasz na stałe N a fazę podłączasz przez programator.
    Schematy http://oferta.apator.eu/

    0
  • #5 11 Gru 2010 19:16
    henio123
    Poziom 9  

    Witam.Dzięki za inf0rmacje.Przepraszam za dociekliwość ale mam :pytanie 1;zasilanie programatora wziąść z przed bezpieczników.2:Styki 4 i 5 przerywaja fazę która ma z skąd ma być wzięta,mam namyśli wyjście z zacisków licznika3:Dwa boczne styki od przełączania drugiej taryfy jak mają być zasilanę.

    0
  • #6 12 Gru 2010 07:46
    =Grzegorz=
    Poziom 22  

    Dostałeś odpowiedź, w przykładowej dokumentacji licznika 6C8cd
    Zakładam że to sublicznik a nie licznik ZE...


    Programator czasowy a licznik trójfazowy dwutaryfowy

    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo