ogrzewanie gazowe-piec gazowy Imergas NIKE Star 24 3E

Kaśka1985 14 Gru 2010 14:24 2528 5
  • #1 14 Gru 2010 14:24
    Kaśka1985
    Poziom 8  

    Witam wszystkich.W sierpniu tego roku założyłam ogrzewanie gazowe i jestem przerażona rachunkami za gaz.Mieszkanie 49m stare budownictwo,nie ocieplone,wysokie 3,6m.W mieszkaniu jest 7 grzejników.Przy np. temp.na zewnątrz(-1 do -7 w nocy) na kotle temp.ustawiona 60`C-regulator temp.obniżona na 19`C komfortowa 20`C-w mieszkaniu temp.maxymalna 16`C i zużycie gazu 12m * na dobę,do tego kolosalne rachunki.Za metr sześc.gazu 1,20 +20,13 abonament,łatwo można sobie wyliczyć.Ten sam metraż mieszkania,to samo usytuowanie,obniżone wszystkie pomieszczenia i ta sama ilość poboru gazu.Co jest nie tak?.Słyszałam,że może to być wina zle ustawionego kotła.Serwisant twierdzi,że wszystko jest dobrze,za każde przyjście pobiera zapłatę,ponieważ jak twierdzi nie jest to wina pieca.Czy można samemu ustawić kocioł,tak aby rachunki były adekwatne do temp.w mieszkaniu.Jestem laikiem w tych sprawach,więc jeżeli jest to wina pieca,proszę o podanie(krok po kroku) jak przestawić piec nie naruszając gwarancji.Ogrzewałam wcześniej mieszkanie piecem na miał węglowy,na termostacie przy nawet mrozach -20 miałam w mieszkaniu dość ciepło.Zaczynam żałować mojej decyzji.Proszę o szczegółowe odpowiedzi,ponieważ fachowe wypowiedzi dla mnie to nie zrozumiałe.:cry::?:

    2 5
  • #2 14 Gru 2010 20:17
    William Bonawentura
    Poziom 31  

    Kaśka1985 napisał:
    zużycie gazu 12m * na dobę

    Odpowiada to średniej mocy grzewczej 4kW. Skoro masz 50m2 do ogrzania to jest to ok. 80[W/m2]. To normalne dla nieocieplonego budynku.

    0
  • #3 15 Gru 2010 10:31
    Kaśka1985
    Poziom 8  

    Dziękuję za informację ale jeszcze jedno pytanie.Czy wielkość grzejników w pomieszczeniu jest również warunkiem uzyskania większej temp.Pokój 13 metrów kwadratowych-jaki grzejnik?

    0
  • #4 15 Gru 2010 12:02
    igrzelczyk
    Poziom 21  

    Przy tej wysokosci i czynniku 70/55 ok 1500 W
    Podnies temp na piecu przy mrozach na 75 stopni bedzie szybciej dogrzewal i troszke mniej spali
    pozdrawiam
    wesoly serwisant

    0
  • #5 15 Gru 2010 12:51
    Kaśka1985
    Poziom 8  

    Ok.tylko co to znaczy 1500Vat-jaka szerokość grzejnika.Prościej jest to zrozumieć-obecnie w pokoju o metrażu który podałam mam zamontowany grzejnik szer.1m pojedynczy czyli 5 cm,myślę,że się rozumiemy.Inaczej nie potrafię wytłumaczyć.Pozdrawiam :|

    0
  • #6 15 Gru 2010 13:37
    igrzelczyk
    Poziom 21  

    No to zakladajac ze ma 60cm wysokosci jest przy tym parametrze(70/55)o polowe za maly, powinien byc podwojny , wtedy bylo by ok .Generalnie przy 65 stopniach na wyjsciu z pieca na grzejnik trafia ci wodoa ok 60 stopni zatem grzejnik ma ok 600 W czyli jakies 2,5 x za malo (standardowy blad robiony przez instalatorow) i dzieje sie tak jak bys chciala farelkiem ogrzac cale mieszkanie .... z tad takie rachunki ,grzejniki sa za male i do tego kociol ustawiony na 65 stopni ... podnies temp kotla minimum na 80 stopni zacznie dogrzewac pomieszczenia i rachunki sie troche zmniejsza bo grzejniki osiagna czesciowo zakladana moc i bilans sie odrobine wyrowna
    pozdrawiam
    wesoly serwisant

    0