Buderus Logano G115 + sterownik HS 2105 + BFU

Casanunda84 26 Dec 2010 20:22 11074 8
  • #1
    Casanunda84
    Level 10  
    Witam,

    Mam problem z temperaturą wewnątrz pomieszczenia. Na piecu mam wybrany program "RODZINA", BFU ustawione na 20°C, temperatura nocna ustawiona na 16°C (20 - 4). Niestety piec ciągle grzeje do 23/24°C niezależnie od ustawienia na BFU (próbowałem różnych ustawień - nie wpływają na działanie pieca). Zmiana temperatury na BFU, zmienia temp. w programie RODZINA, czyli zakładam, że BFU jest sprawne. Dodam tylko, że nie występują żadne błędy. Piec jest wyposażony w czujnik temp. zewnętrznej. Uprzejmie proszę o pomoc.
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    W menu serwisowym trzeba ustawić wpływ pomieszczenia=10 oraz rodzaj obniżenia=obniżenie wewnętrzne.
  • #4
    jaqb_s
    Level 13  
    wawrzeczko_t wrote:
    W menu serwisowym trzeba ustawić wpływ pomieszczenia=10 oraz rodzaj obniżenia=obniżenie wewnętrzne.

    Dokładnie tak jak kolega pisze, będzie jeszcze coś takiego jak "Temperatura projektowa" - ustaw na 70st, ochrona przed mrozem zrób na -20, poniżej tej temperatury dopiero na stałe włączy się pompa, być może teraz masz ustawione na np -5 i pompa obiegowa chodzi cały czas
  • #5
    Casanunda84
    Level 10  
    Witam,

    Zrobiłem tak, jak kolega wawrzeczko_t napisał. Wpływ pomieszczenia był ustawiony na 2, więc jego zwiększenie do 10 i przełączenie na obniżanie wewnętrzne powinno pomóc. W tej chwili temp. spadła o 1°C, poczekam do rana i zobaczę, czy spadnie do zadanego poziomu. Temperatura projektowa była ustawiona na 70°, więc jej nie ruszałem. Ochrona przed mrozem jest ustawiona na +2°C, ale na razie tego parametru nie zmieniałem, poczekam co się będzie działo i ewentualnie później zmienię. Mam jeszcze pytanie odnośnie parametru wpływ pomieszczenia - jaka jest idea działania tego parametru ponieważ instrukcja tego jednoznacznie nie tłumaczy?
  • #6
    Casanunda84
    Level 10  
    Po całej dobie na nowych ustawieniach piec działa prawie idealnie. Zauważyłem jeszcze 1 problem. Pompa obiegowa nie wyłącza się, kiedy temperatura wody kotłowej spada poniżej 40°C. Logika pomp jest ustawiona na 40°C, więc kiedy temp. spadnie poniżej tej granicy pompa obiegowa powinna się wyłączyć... Jeśli jest tak jak pisze kolega jaqb_s:
    jaqb_s wrote:
    ...ochrona przed mrozem zrób na -20, poniżej tej temperatury dopiero na stałe włączy się pompa, być może teraz masz ustawione na np -5 i pompa obiegowa chodzi cały czas

    to być może sterownik w 1 kolejności bierze pod uwagę ochronę przed mrozem dlatego pompa obiegowa chodzi cały czas (niezależnie od temp. wody kotłowej). Bardzo proszę Was o wyjaśnienie tej kwestii.
  • #7
    jaqb_s
    Level 13  
    jaqb_s wrote:
    ...ochrona przed mrozem zrób na -20, poniżej tej temperatury dopiero na stałe włączy się pompa, być może teraz masz ustawione na np -5 i pompa obiegowa chodzi cały czas

    Casanunda84 wrote:
    to być może sterownik w 1 kolejności bierze pod uwagę ochronę przed mrozem dlatego pompa obiegowa chodzi cały czas (niezależnie od temp. wody kotłowej). Bardzo proszę Was o wyjaśnienie tej kwestii.


    Dokładnie tak jest, pierwsza w kolejności jest ochrona przed mrozem, ustaw na -20 a pompa na stałe włączy się dopiero poniżej -20 - tylko w razie jakiejś awarii systemu jeżeli pompa nie włączy się w trybie awaryjnym to instalacja zamarznie, pompa włączy się dopiero gdy temperatura na dworze spadnie poniżej -20st:D
    Ja swoim klientom przy montażu sprzedaję płyn przeciwzamarzający i wlewam do instalacji - o kilka stopni obniża temperaturę zamarzania
    Pozdrawiam
  • #8
    gudi
    Level 13  
    Pompa chodzi poniżej 40 stopni ponieważ logika pompy ustawia punkt włączenia, a nie wyłączenia pompy. pompa włączy się przy podgrzewaniu wody kotłowej, gdy temp. przykładowo rośnie od 30st, to dopiero przy 40 stopniach włącza pompę.
  • #9
    frhley
    Level 8  
    Witam.
    Mam buderus gb072
    W którym miejscu w menu serwisowym są te ustawienia wpływ pomieszczenia=10 oraz rodzaj obniżenia=obniżenie wewnętrzne
    To jest w menu 1 czy w menu 2 na kotle