Viessman Vitodens 222 + sterownik bezprzewodowy Digitime800

28 Gru 2010 08:37 3000 7
  • Poziom 15  
    Proszę o wskazówki jak podłączyć do pieca Viessman Vitodens 222 sterownik bezprzewodowy Digitime 800?
    Wiem , że trzeba wyciągnąć zworkę i w jej miejsce podpiąć kabelek 2 żyłowy, ale nie wiem którą zworkę usunąć bo mam 2.

    Proszę o pomoc. Sterownik już zaprogramowałem na cały tydzień i mam dylemat z podłączeniem tego urządzenia.
  • Poziom 9  
    o ile pamiętam ten kocioł chodzi na cyfrowym łączu także ten kocioł nie będzie działał z tym regulatorem z tym regulatorem może działać vitodens 1oo i vitopend 100
  • Poziom 15  
    Przepraszam pomyliłem nazwe pieca mój piec to Vitopend 222.
    Może teraz ktoś pomoże?
  • Pomocny post
    Poziom 17  
    Zarówno Vitopend 222 jak i Vitodens 222 mogą pracować z regulatorem stałotemperaturowym i pogodowym. Do tego drugiego nie podłączysz termostatu, ale do pierwszego i owszem.... - wtyczka czarna oznaczona "96" - zaciski 1 i L - uwaga ~230V!
  • Poziom 9  
    nawet w vitodensie 200 w wb2b jest taka wtyczka ale ze względu na możliwości vitodensa 200 to nie ma sensu
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Wtyczka jest ale w pogodówce nie jest ona przeznaczona do podłączania termostatu.
  • Poziom 15  
    problem rozwiązany , dziękuję