sterowanie pompą za pomocą dwóch czujników temperatury

29 Gru 2010 19:41 2877 2
  • Poziom 2  
    sterowanie pompą obiegową za pomocą dwóch czujników temp o zakresie 0-100st.C
    różnica temperatur między jednym a drugim czujnikiem załącza pompę
    proszę o prosty schemat jeśli już taki temat istnieje to przepraszam jednak nie znalazłem Celem tego urządzenia jest oszczędność energii i wyłączanie pompki po wygaśnięciu w kotle odnośnie różnicy temperatury do około 5-10 st.C.
    jeśli temperatura w kotle jest większa o tą różnicę następuje włączenie pompy
    z chwilą kiedy temperatura się wyrównuje lub w kotle jest mniejsza niż w grzejnikach
    pompa się wyłącza

    Proszę poprawić błędy pisowni. Regulamin p.15
  • Poziom 28  
    To potrzebny sterownik różnicowy (termostat) o np. taki Lub są modele z wyświetlaczami. Wtedy odpowiednio droższe.
  • Poziom 35  
    Wystarczy dać jeden czujnik na króciec wylotowy ciepłej wody z kotła. Ustawiamy temperaturę na przykład na 45 stopni. Po przekroczeniu tej temperatury "w górę" (kocioł daje ciepło) pompa obiegowa włącza się. Po przekroczeniu tej temperatury "w dół" pompa wyłącza się (kocioł przestaje dawać ciepło - gaśnie). Układ ma oczywiście kilkustopniową histerezę. Takie sterowniki są gotowe. Tu przykładowy: Link. Układ zawiera wiele dodatkowych korzystnych cech. Poczytaj pod linkiem. Sterowanie jest jednoznaczne i dość powszechne.
    W kotłach gazowych stosuje się dwa czujniki: jeden na wylocie ciepłej wody CO, drugi na powrocie. Działa to w ten sposób, że jeżeli różnica temperatur między dopływem a powrotem jest mniejsza niż 3 stopnie, gaśnie palnik, a pompa pracuje nadal. Jeżeli różnica wzrośnie do 5-6 stopni uruchamia się palnik i proces grzania jest wznawiany. W systemach z kotłem na paliwo stałe jest to raczej niewykonalne.