Moeller ps4-201 - programowanie

kaszi8 29 Gru 2010 22:58 2482 9
  • #1 29 Gru 2010 22:58
    kaszi8
    Poziom 10  

    Witam
    Poszukuję osoby znającej się na programowaniu tego sterownika w celu pomocy w napisaniu programu lub zleceniu jej komuś. Sterownik może być obsługiwany przez Sucosoft s40 i chyba jeszcze (ale nie jestem pewien) przez CodeSys. Chodzi o zrobienie prostego z założenia regulatora dwupołozeniowego gdzie wejściem będzie analogowa wartość temperatury w postaci napięcia, a wyjściem binarnym sterowanie wentylatora przez załączanie on/off. Temperaturę trzeba zadawać z poziomu programu i jeszcze zmiany temperatury powinny być wizualizowanie na wykresie. Jest to do zrobienia w takiej konfiguracji??

  • Pomocny post
    #2 30 Gru 2010 12:02
    roks
    Spec od PLC

    Witam

    Sterowniki PS4-200 programowane są tylko przez SUCOSOFT ( S40 )

    Gotowe regulatory można pobrać z ftp Moeller,a ->
    FTP_Moeller

    Wizualizacja to osobna sprawa , ale do tych sterowników udostępniony też jest OPC serwer ( na ftp )

    pozdrowienia

  • #3 30 Gru 2010 15:12
    kaszi8
    Poziom 10  

    Bardzo przydatny link, dzięki też za info bo juzż od 2 dni uczyłem się obsługi CoDeSysa... Udało mi się znaleźć OPC server ale nie mam pojęcia gdzie szukać przykładu z regulatorem dwupołożeniowym. Mógłbyś mnie naprowadzić??

  • #4 30 Gru 2010 15:25
    roks
    Spec od PLC

    Witam

    to pakiet regulatorów o nazwie RTT ( tam gdzie OPC server )

    pozdrowienia

  • #5 31 Gru 2010 10:52
    kaszi8
    Poziom 10  

    Jest wszystko jak mówiłeś, teraz trzeba przestudiować helpa

  • Pomocny post
    #6 31 Gru 2010 11:16
    normann76
    Poziom 11  

    Mam pytanie jakie jest ograniczenie s40 demo ?

  • #7 02 Sty 2011 18:29
    roks
    Spec od PLC

    brak komunikacji ze sterownikiem

  • #8 30 Sty 2011 20:22
    thuug
    Poziom 14  

    roks czyli majac s40 demo nie skomunikuję sie ze sterownikiem?:)

  • #9 30 Sty 2011 22:56
    roks
    Spec od PLC

    Niestety nie - wymagana jest pełna wersja .

    Poszukaj w sieci , te sterowniki zasadniczo są już wycofane i kupować soft dla jednego :?:

  • #10 23 Paź 2011 12:17
    kaszi8
    Poziom 10  

    Wszystko ładnie działało, wielkie dzięki za pomoc ;)

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME