Wyłącznik różnicowo prądowy 40/03 wyłącza po 1-2 minutach

03 Jan 2011 13:21 2528 4
  • Level 10  
    Wyłącznik różnicowo prądowy 3x40/03 wyłącza po 1-2 minutach na
    obwodzie oświetleniowym z podpiętym dodatkowo wentylatorkiem
    w wentylacji łazienki. Po odłączeniu L wentylatorka bz, po odłączeniu
    L całego obwodu OK.
    Mieszania w połączeniach i innych robót nie było, instalacja ma 10lat.
    Szukać w obwodzie czy sprawdzać wyłącznik?
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Level 23  
    Witam,

    Pewnie jest gdzieś upływność ... spowodowana:
    - utratą właściwości izolacyjnych okablowania elektrycznego
    - na złączach osadziły się znaczne ilości zanieczyszczeń
    - okablowanie elektryczne jest zawilgocone
    - kostka od oprawki oświetlenia straciła właściwości izolacyjne

    Czasem RCD ulegają uszkodzeniom, ale to sporadyczna przypadłość.
    Inne przypadki to:
    - uszkodzona grzałka bojlera - wybijała mi kiedyś po kilku minutach
    - uszkodzone okablowanie w pralce - co jakiś czas leciał RCD + bezp.
    - brak ochronnej wkładki w gniazdku - z ściany skraplała się woda, wciekała do gniazda i wywalało RCD

    Czy na pewno kolega ma 40/03 3 zaciskowy ??
    Powinien być osobny obwód 25A / 0,03A dwutorowy czyli faza + neutralny.
    Na mieszkanie np, 40A / 0,03A cztero torowy - trzy fazy i neutralny.

    Najłatwiej sprawdzić usterkę:
    - miernik do pomiaru izolacji "induktor"
    - miernik do pomiaru wyłączników różnicowo-prądowych

    Pozdrawiam
  • LegrandLegrand
  • Helpful post
    Level 23  
    Myślę że najszybciej jest test induktorem.
    Jerzy
  • Electrician specialist
    Witam.
    Czy to jest wyłącznik różnicowo-prądowy, czy różnicowo-nadprądowy?
    Po ludzku, czy zabezpieczeni jest tylko od prądu upływowego, czy też dodatkowo zawiera człon "przciążeniowo - zwarciowy"?
    Najlepiej podaj dokładny typ zabezpieczenia!
    Pozdrawiam.
  • Level 10  
    Problem rozwiązany, doziemienie
    przewodu prowadzonego w ziemi do wyłacznika schodowego
    na zewnatrz budynku.