06 Sty 2011 12:32 2819 20
  • Poziom 10  
    Proszę o potwierdzenie lub nie poprawności mojego myślenia. Czy aby uzyskiwać dwie prędkości silnika ręcznie przełącznik muszę przyłączyć do wejść P1 i P2 oraz ustawić parametry I20 na 5 a I21 na 6 lub 7. Czy jeszcze coś muszę przestawić w parametrach "I". dzięki z góry za wypowiedź.
  • Poziom 25  
    Witam. Wygląda to prawidłowo. Proszę pamiętać o odpowiednich ustawieniach St1 iSt2 i ewentualnych zabezpieczeniach w grupie H itd. Pozdrawiam.
  • Poziom 10  
    Serdecznie dziękuję i (chyba jeszcze mogę) Do Siego Roku.
  • Poziom 10  
    Niestety , dzisiaj podłączałem falownik iC5 i mam pewien problem. sterowanie dwoma prędkościami silnika działa nienagannie. Ustawiam St1 i St2 zwieram P1 lub P2 i jest OK. Ale po zaniku zasilania muszę na falowniku w cisnąć enter . Problem polega na tym , że falownik jest w innym pomieszczeniu niż sterowanie i gdy się zdarzy zanik zasilania trzeba szukać kluczy do pomieszczenia z falownikiem. Czy jest jakaś nastawa która, pozwoli zapamiętać , że po ponownym pojawieniu się zasilania falownik "wskakuje" w stan RUN ?
  • Poziom 10  
    No niestety po wyłączeniu i ponownym załączeniu (par. H-1 )ponownie muszę wcisnąć RUN na falowniku, sam nie zastartuje. Acha div-0 , Frq-2
  • Poziom 10  
    atlantel napisał:
    Ale nie H1 tylko H20
    Przepraszam za przejęzyczenie - oczywiście H20 - 1. Tak też jest.
  • Poziom 10  
    atlantel napisał:
    A co to jest div-0 ?
    Typ sterowania napędem START - STOP ( parametr) a Frq - metoda zadawania czestotliwości. Jeżeli div ustawię na 1 (sterowanie poprzez zaciski FX i RX falownik po zwarciu P1 lub P2 pokazuje tylko nastawę częstotliwości ale brak jest napięcia na wyjściu.
  • Poziom 10  
    atlantel napisał:
    Może to drv? jeżeli tak to powinien mieć nastawę "1" lub "2"
    Z tego stresu i ten parametr przekręciłem - oczywiście drv. Ale nastawa na 1 lub 2 nic nie daje . P1 lub P2 nie załącvzają falownika.
  • Poziom 23  
    Witam
    Nie jestem specem od falowników, miałem podobny problem i rozwiązałem to tak: zworka start (run) zwierana jest po czasie około 20 sekund i problem zniknął. Nie twierdzę że to jest poprawnie ale działa.
    Jerzy
  • Poziom 10  
    atlantel napisał:
    drv nie może być "0"
    Tylko że po nastawie na 1 lub 2 zwieranie P1 lub P2 z CM nie powoduje załączenia falownika jeno wyświetlenie nastawy ST1 lub ST2
  • Poziom 10  
    Jerzy Bartnicki napisał:
    Witam
    Nie jestem specem od falowników, miałem podobny problem i rozwiązałem to tak: zworka start (run) zwierana jest po czasie około 20 sekund i problem zniknął. Nie twierdzę że to jest poprawnie ale działa.
    Jerzy
    Czyli dołożyłeś układ czasowy- załączający do falownika? Na pewno skutecznie ale czy nie ma możliwości osiągnięcia tego poprzez nastawy?

    Dodano po 2 [minuty]:

    atlantel napisał:
    A jak ustawione:
    I 20
    I 21
    I20 na 0 , I21 na 5 a I22 na 6
  • Poziom 10  
    atlantel napisał:
    Coś nie tak! Co u Ciebie ma realizować:
    P1
    P2
    P3

    Dodano po 2 [minuty]:

    I dodatkowe pytanie czy falownik ma zmieniać kierunek obrotów silnika?
    P1 -3 załączają skokowo trzy prędkości i to działa poprzez zwarcie do CM. Kierunku obrotów nie zmieniam. Obecne ustawienia to; I 20 - 5 (ST1-10); I 21-6 (ST2-20) ; I 22-7 (ST3-30) . Po zwieraniu P1,P2,P3 falownik wchodzi bardzo ładnie na zadane częstotliwości czyli 10,20,30 Hz ale wcześniej muszę włączyć ręcznie run . Po zaniku zasilania ponownie muszę wcisnąć run bo już nie pamięta mimo ustawienia H 20 na "1". Wcześniejsze ustawienia mogły być "nie tak" bo próbuję różności i nic.
    A Powiedz proszę czy nie muszę podać na P1,P2,P3 napięcia lub prądu w celu zadziałania run. I ustawić przykładowo Frq na "3". Głupie pytanie , sterowanie V lub I jest przecież przez zaciski "V1" i "I"
  • Poziom 10  
    Poświęciłem trochę nocy ale spać poszedłem z tarczą a nie na niej. Ja chciałem sterować 2-ma prędkościami poprzez styki P1 i P2.
    Tymczasem P1 z nastawą "O" i zwarty na stałe z CM załącza falownik, zapala się dioda RUN
    P2 i P3 dowolnie przypisane prędkości ST1 i ST2 (ja mam 40 i 60 Hz)
    I dopiero w takim układzie zwieranie P2 i P3 na przemian z CM wymusza start falownika na 40 lub 60 Hz.
    Oczywiście przy zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania ( zwarty P1 z CM) falownik startuje w RUN.
    Dziękuję bardzo kolegom (zwłaszcza ATLANTEL) którzy, zainteresowali się moim problemem i których, sugestie pozwoliły mi zostać "bohaterem". Pozdrawiam