Kaloryfer grzeje tylko do połowy - jak etmu zaradzić

Roberto_Alvarez 06 Jan 2011 23:35 9528 5
  • #1
    Roberto_Alvarez
    Level 9  
    Witam wszystkich zainteresowanych.



    Posiadam instalację grawitacyjną składającą się dwóch kaloryferów oraz pieca węglowego z wężownicą do której to podłączone są owe kaloryfery.
    Na samym początku wszystko dobrze grzało - instalacja była wyposażona w dwa kaloryfery typu
    Kaloryfer grzeje tylko do połowy - jak etmu zaradzić
    Jednak jeden z nich (ten bliżej pieca) uległ uszkodzeniu i został wymieniony na nowy
    Kaloryfer grzeje tylko do połowy - jak etmu zaradzić Kaloryfer grzeje tylko do połowy - jak etmu zaradzić
    Po wymianie od samego początku nie grzeje prawidłowo - nagrzewa się góra
    i to tylko teść przy zasilaniu, natomiast na powrocie jest nienagrzany.
    Pomaga zabieg odkręcenia odpowietrznika, podłożeniu pod kaloryfer wiaderka i po kilkunastu minutach kapania wody z tegoż odpowietrznika kaloryfer staje się ciepły. Dodam jeszcze, że po odkręceniu odpowietrznika kapie od razu woda zatem układ nie jest zapowietrzony. Kaloryfer starego typu grzeje idealnie.

    Rzeczą która może ma znaczenie jest fakt iż występuje różnica w rozmiarach przyłączy kaloryferów - stary ma przyłącze większe niż nowy. Czy to faktycznie może powodować nie równe nagrzewanie się grzejnika?


    Mod. ROBSON33
    Należy poprawnie wkleić foto zgodnie z tą instrukcją
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #2
    Niuniek_84
    Level 23  
    Kolego ... Twój problem to pewnie:

    Masz za mały dopływ ciepłej wody do nowego grzejnika, winnymi mogą być:

    1. Rurka dolotowa: jest za cienka, przez co nie dolatuje tyle ciepłej wody co potrzeba
    2. Inne grzejniki mają swobodny dolot (zawory odkręcone) czyli cała woda przelatuje przez nie, a nie ten nowy
    3. Nie masz wymuszonego obiegu, przez co troszkę wody wpływa do nowego, a całość do reszty.

    Ogólnie co by nie ruszyć, wszystko sprowadza się do zbyt małej ilości wody doprowadzanej do tego grzejnika.

    Rozwiązania to:
    1. instalacja pompki obiegowej która będzie wymuszała obieg
    2. przykręcenie zaworów na starych grzejnikach, przez co więcej energii będzie dolatywało do nowego
    3. przerobienie instalacji przy nowym grzejniku pod maksymalnie duże przekroje rur

    Ja u siebie w starym systemie przykręciłem zawory prawie maksymalnie, dzięki temu uzyskałem równą temperaturę na wszystkich grzejnikach.

    Pozdrawiam
  • #3
    marco789
    Level 11  
    No dokładnie zrób jak polecił Niuniek_84 miałem taki problem z nowym kaloryferem najprostszy sposób to przykręcenie reszty kaloryferów "na pól gwizdka " i zobacz czy zacznie grzać.Jak zacznie to jak wyżej :)
  • #4
    Roberto_Alvarez
    Level 9  
    Koledzy piszecie o przykręceniu zaworu na starym grzejniku - tutaj jednak pojawia się problem - jest to instalacja stara i niestety nie ma zainstalowanych żadnych zaworów, które to by można przykręcić. Wszystko hula sobie bez możliwości "regulacji".
    Zastanawiam się nad zmianą grzejnika (tego "nowego") na jakiś z większym króćcem - powinno to zaowocować mniejszym oporem i większą ilością przepływającej wody przez grzejnik.
    Powiedzcie mi proszę czy macie doświadczenie z grzejnikami takiego typu:
    Kaloryfer grzeje tylko do połowy - jak etmu zaradzić
    Pytam właśnie o taki gdyż na szybko znalazłem tylko taki model, który ma przyłącze 1 cal.
    Czy w ogóle spotykane są grzejniki panelowe z przyłączem 1 cal

    Pozdrawiam Serdecznie
  • #5
    Mirosław Śmielak
    Level 11  
    Witam,nie spotyka się grzejników panelowych z otworami większymi niż 1/2".Proponuję zastosować kryzę z odpowiednio dobranym otworem na zasileniu starego grzejnika.Kryzę najlepiej wykonac z blachy miedzianej wstawiajac w śrubunek,może to pomoże.
  • #6
    odrobina1372
    Level 9  
    Mirek ma rację kryza pomoże tylko pytanie jak zaczniesz kryzować jeden grzejnik to za chwilę będziesz musiał zrobić to z następnymi .Ja twierdzę że bez montaży zaworów na zasilaniu i powrocie to będzie mozolna praca ale nie znaczy że nie wykonalna .Jeśli chodzi o ten grzejnik co jest na zdięciu ten aluminiowy to ma brak korków i podłączenie jest 1 calowe .Co mogę podpowiedzieć że korki mają lewy i prawy gwint ale nie ma problemu z dostaniem w sklepie