Witam!
Oto nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r.
http://www.mi.gov.pl/files/0/1793531/D2010239159701.pdf
lub tu;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391597
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-20
Data wydania: 2010-12-10
Data wejścia w życie: 2011-03-21
Data obowiązywania: 2011-03-21
Czyli już całkiem niedługo.
A jak, życie pokazało temat instalacji elektrycznych w łazienkach budzi emocje przy każdej nadarzającej się okazji.
Jako podstawę naszej dyskusji proponuję wersję roboczą normy IEC 60364-7-701 Requirements for special installations or locations –Locations containing a bath or shower, czyli Wymaganie dla specjalnych instalacji lub pomieszczeń -Pomieszczenia zawierające wannę albo prysznic.
Materiał ten zawiera rónież różnice w wymogach stosowanych w innych krajach.
Jakie są to różnice postaram się pokrótce przedstawić:
Strefa 0:
W Hiszpanii dla pryszniców bez brodzika, wysokość strefy 0 jest o 5 cm wyższa.
Strefa 1:
We Włoszech, Danii i Belgii jeżeli dno wanny albo brodzika prysznica jest ulokowane wyżej niż 15 cm od poziomu podłogi wtedy wysokość 225 cm liczy się dna wanny albo brodzika prysznica. W Holandii wysokość 225 cm jest zwiększona do 260 cm. W Czeskiej Republice i w Hiszpanii strefa 2 jest ponad strefą 1 jeżeli sufit położony ponad 300 cm ponad poziomem podłogi. Natomiast pionowa płaszczyzna ograniczającą strefę 1 w Hiszpanii gdy prysznic jest bez brodzika, znajduje się w promieniu 60 cm od wylotu wody.
Strefa 2: W Holandii wysokość 225 cm jest zwiększone do 260 cm.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim: We Włoszech, PELV nie jest dozwolony.
Ochrona dodatkowa przez zastosowanie RCD: W Czeskiej Republice, Niemczech i na Węgrzech dodatkowa ochrona przez RCD o prądzie różnicowym poniżej 30mA nie jest wymagana dla obwodów zasilających tylko stacjonarne urządzenia do ogrzewania wody. We Włoszech, Rosji i Hiszpanii obwody PELV nie są dozwolone. W Hiszpanii, nie stosuje się RCD w przypadku odbiorników umieszczonych na zewnątrz: strefy 0, 1 i 2; w odległości 240 cm od strefy 2 i ponad wysokością 225cm nad podłogą i w przestrzeni ponad strefą 2, aż do sufitu albo do 3 m, jeżeli sufit jest wyżej.
Połączenia wyrównawcze: W USA, wszystkich metalowe elementy instalacji elektrycznej służące przesyłaniu energii (np. rurki, korytka w których leżą przewody) muszą zostać objęte połączeniami miejscowymi i dodatkowo muszą być powleczone masą plastyczną. W Hiszpanii, nie stosuje się połączeń wyrównawczych na zewnątrz: strefy 0, 1 i 2; w odległości 240 cm od strefy 2 i ponad wysokością 225cm nad podłogą i w przestrzeni ponad strefą 2, aż do sufitu albo do 3 m, jeżeli sufit jest wyżej.
Prowadzenie przewodów: W Belgii, Hiszpanii, Francji i Czeskiej Republice nie wolno stosować metalowych rur ani koryt do prowadzenia przewodów, nie wolno też używać przewodów w metalowym pancerzu czy oplocie. W Niemczech głębokość ułożonych przewodów wynosi 6cm.
Montaż osprzętu: W Irlandii, montaż wyłączników i gniazd oprócz gniazda golarki jest zakazany. Można je montować dopiero w odległości 240 cm od strefy 2. W Czeskiej Republice, są dozwolone tylko obwody SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. W Belgii i Francji, są dozwolone tylko urządzenia i obwody SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC. albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. We Włoszech, są dozwolone tylko wyłączniki i obwody SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. W Hiszpanii, można montować wyłączniki i stacjonarne aparaty zasilane obwodów SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. We Włoszech i Hiszpanii PELV nie jest dozwolony. W Wielkiej Brytanii, gniazda są zakazane w odległości 240 cm od strefy 2. W Norwegii, (system IT) urządzenia będą poprzedzone wyłącznikami przerywającymi przewody robocze.
Wyposażenie: W strefie 0 w Hiszpanii, wyposażeniu wentylacji, suszarkach ręcznika i oświetleniu SELV albo PELV o napięciu nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC a źródło napięcia będzie zainstalowane poza strefą 0 i 1.
Jak więc widać są różnice w postrzeganiu przez inne nacje bezpieczeństwa użytkownikom. Jednak strona polska jak zwykle żadnych wymogów i zastrzeżeń nie miała. Ale jakoś nie widać żadnej wzmianki o umieszczeniu tam pralki czy o montowaniu gniazd tylko dlatego, że wolno. Nie ma wzmianki również o gniazdach pod/nad wanną czy kabiną w celu zasilenia hydromasażu. Takie stereotypy są hamulcem w poprawie i zapewnieniu bezpieczeństwa.
Zapraszam do dyskusji i porównań.
Oto nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r.
http://www.mi.gov.pl/files/0/1793531/D2010239159701.pdf
lub tu;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102391597
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-20
Data wydania: 2010-12-10
Data wejścia w życie: 2011-03-21
Data obowiązywania: 2011-03-21
Czyli już całkiem niedługo.
A jak, życie pokazało temat instalacji elektrycznych w łazienkach budzi emocje przy każdej nadarzającej się okazji.
Jako podstawę naszej dyskusji proponuję wersję roboczą normy IEC 60364-7-701 Requirements for special installations or locations –Locations containing a bath or shower, czyli Wymaganie dla specjalnych instalacji lub pomieszczeń -Pomieszczenia zawierające wannę albo prysznic.
Materiał ten zawiera rónież różnice w wymogach stosowanych w innych krajach.
Jakie są to różnice postaram się pokrótce przedstawić:
Strefa 0:
W Hiszpanii dla pryszniców bez brodzika, wysokość strefy 0 jest o 5 cm wyższa.
Strefa 1:
We Włoszech, Danii i Belgii jeżeli dno wanny albo brodzika prysznica jest ulokowane wyżej niż 15 cm od poziomu podłogi wtedy wysokość 225 cm liczy się dna wanny albo brodzika prysznica. W Holandii wysokość 225 cm jest zwiększona do 260 cm. W Czeskiej Republice i w Hiszpanii strefa 2 jest ponad strefą 1 jeżeli sufit położony ponad 300 cm ponad poziomem podłogi. Natomiast pionowa płaszczyzna ograniczającą strefę 1 w Hiszpanii gdy prysznic jest bez brodzika, znajduje się w promieniu 60 cm od wylotu wody.
Strefa 2: W Holandii wysokość 225 cm jest zwiększone do 260 cm.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim: We Włoszech, PELV nie jest dozwolony.
Ochrona dodatkowa przez zastosowanie RCD: W Czeskiej Republice, Niemczech i na Węgrzech dodatkowa ochrona przez RCD o prądzie różnicowym poniżej 30mA nie jest wymagana dla obwodów zasilających tylko stacjonarne urządzenia do ogrzewania wody. We Włoszech, Rosji i Hiszpanii obwody PELV nie są dozwolone. W Hiszpanii, nie stosuje się RCD w przypadku odbiorników umieszczonych na zewnątrz: strefy 0, 1 i 2; w odległości 240 cm od strefy 2 i ponad wysokością 225cm nad podłogą i w przestrzeni ponad strefą 2, aż do sufitu albo do 3 m, jeżeli sufit jest wyżej.
Połączenia wyrównawcze: W USA, wszystkich metalowe elementy instalacji elektrycznej służące przesyłaniu energii (np. rurki, korytka w których leżą przewody) muszą zostać objęte połączeniami miejscowymi i dodatkowo muszą być powleczone masą plastyczną. W Hiszpanii, nie stosuje się połączeń wyrównawczych na zewnątrz: strefy 0, 1 i 2; w odległości 240 cm od strefy 2 i ponad wysokością 225cm nad podłogą i w przestrzeni ponad strefą 2, aż do sufitu albo do 3 m, jeżeli sufit jest wyżej.
Prowadzenie przewodów: W Belgii, Hiszpanii, Francji i Czeskiej Republice nie wolno stosować metalowych rur ani koryt do prowadzenia przewodów, nie wolno też używać przewodów w metalowym pancerzu czy oplocie. W Niemczech głębokość ułożonych przewodów wynosi 6cm.
Montaż osprzętu: W Irlandii, montaż wyłączników i gniazd oprócz gniazda golarki jest zakazany. Można je montować dopiero w odległości 240 cm od strefy 2. W Czeskiej Republice, są dozwolone tylko obwody SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. W Belgii i Francji, są dozwolone tylko urządzenia i obwody SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC. albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. We Włoszech, są dozwolone tylko wyłączniki i obwody SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. W Hiszpanii, można montować wyłączniki i stacjonarne aparaty zasilane obwodów SELV z napięciem nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC. Źródło napięcia zainstalowane będzie na zewnątrz strefy 0 ; 1 i 2. We Włoszech i Hiszpanii PELV nie jest dozwolony. W Wielkiej Brytanii, gniazda są zakazane w odległości 240 cm od strefy 2. W Norwegii, (system IT) urządzenia będą poprzedzone wyłącznikami przerywającymi przewody robocze.
Wyposażenie: W strefie 0 w Hiszpanii, wyposażeniu wentylacji, suszarkach ręcznika i oświetleniu SELV albo PELV o napięciu nie przewyższającym 12 V AC albo 30 V DC a źródło napięcia będzie zainstalowane poza strefą 0 i 1.
Jak więc widać są różnice w postrzeganiu przez inne nacje bezpieczeństwa użytkownikom. Jednak strona polska jak zwykle żadnych wymogów i zastrzeżeń nie miała. Ale jakoś nie widać żadnej wzmianki o umieszczeniu tam pralki czy o montowaniu gniazd tylko dlatego, że wolno. Nie ma wzmianki również o gniazdach pod/nad wanną czy kabiną w celu zasilenia hydromasażu. Takie stereotypy są hamulcem w poprawie i zapewnieniu bezpieczeństwa.
Zapraszam do dyskusji i porównań.