[Solved] Viessmann Vitopend 100 turbo nie startuje palnik

peetere 14 Jan 2011 13:30 9459 29
  • #1
    peetere
    Level 9  
    Witam
    Przeglądałem forum dokładnie lecz na ten temat nic nie znalazłem.
    Posiadam piec Viessmann Vitopend 100 turbo TYP WH1B, w tym roku był serwisant i sprawdził jak zwykle piec (typowa diagnostyka), wszystko było ok. Na dwa tygodnie musiałem wyjechać więc wyłączyłem piec z sieci, po powrocie okazało się, że nie podgrzewa wody ani C.O., po prostu palnik nie zapala gazu (nie świeci się wskaźnik palnika). Gaz jest ( korzystam z kuchenki) ciśnienie w instalacji takie same jak przed wyjazdem ok. 1.5 bar.
    Proszę o pomoc w tej sprawie
    Dzięki
    Pozdrawiam
    Piotr
  • Helpful post
    #2
    sjach
    Level 10  
    Jak migaja kontrolki na kotle ?
  • #3
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Może banalne ale sprawdź zawór gazu i czy wtyczka nie została odwrócona (L;N).
    No i jaką awarię wyświetla
  • #4
    peetere
    Level 9  
    Jeżeli wyłączę i włączę piec ponownie przez chwilę świecą się wszystkie lampki (wcześniej także kontrolnie się zapalały) później zostaję tylko od zasilania jeżeli natomiast odkręcę kran z ciepłą wodą zapala się ta przy CWU i piec zaczyna startować lecz nie ma tego charakterystycznego "cykania" podczas włączenia palnika.
    Zawór od gazy jest otwarty
  • #5
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Wtyczka w gniazdku nie jest odwrócona?

    Sprawdź czy nie zamieniona jest faza z zerem
    Brązowy faza, niebieski zero.
  • #6
    peetere
    Level 9  
    Jest bez różnicy jak podłączę wtyczkę do gniazdka
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    nie jest bez różnicy!!! Podłącz aby faza była na przewodzie brązowym.
  • #8
    peetere
    Level 9  
    Sprawdziłem, było podłączone właściwie, nie pomogło.

    Dodano po 5 [minuty]:

    sjach wrote:
    Jak migaja kontrolki na kotle ?


    Kontrolki wyświetlają się prawidłowo, tak jak wcześniej jak nie było usterki
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Jak odkręcisz ciepłą wodę i kocioł dostanie sygnał do pracy to co się później dzieje? Po kilku sekundach wchodzi na awarię czy porostu sobie tak stoi w takiej pozycji.

    Słychać pracującą pompkę? Jeżeli nie to odkręć śrubę odpowietrzającą i śrubokrętem przekręć wirnikiem pompy czy nie jest zablokowany.
  • #10
    peetere
    Level 9  
    Zapala się kontrolka od CWU i nie ma charakterystycznego "cykania" silnik od spalin załącza się i tak stoi w miejscu przez jakieś 2 min i zapala się kontrolka awarii "piorun"

    Dodano po 3 [minuty]:

    piracik wrote:
    Jak odkręcisz ciepłą wodę i kocioł dostanie sygnał do pracy to co się później dzieje? Po kilku sekundach wchodzi na awarię czy porostu sobie tak stoi w takiej pozycji.

    Słychać pracującą pompkę? Jeżeli nie to odkręć śrubę odpowietrzającą i śrubokrętem przekręć wirnikiem pompy czy nie jest zablokowany.


    Móglbyś podpowiedzieć gdzie jest ta śruba?

    Wydaje mi się raczej,że jest to problem z gazem, ponieważ nie ma różnicy czy zawór od gazu zamykam czy otwieram
  • #11
    piracik
    Moderator of Heating systems
    kontrolka pali się światłem ciągłym czy miga.
    Jeżeli miga to czy miga razem z diodą od zasilania, na pzemian z dioda od zasilania?
    Miga sama? Ile razy na 10s?


    EDIT
    Jak zdejmiesz obudowę kotła to po prawej stronie za sterownikiem jest pompa i na środku śruba odpowietrzająca.
    Jak będziesz odkręcał śrubkę to podstaw jakąś szmatkę aby nie zalać wodą sterownika.
  • #12
    peetere
    Level 9  
    Po tych dwóch minutach zapala się czerwona kontrolka i gaśnie od CWU dmuchawa wyłącza się.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pompkę odpowietrzyłem, nic nie pomaga.
  • Helpful post
    #13
    zybie
    Level 30  
    Kolego sprawdż presostat powietrza [czujnik ciągu komina],do czujnika podłączone są przewody i podpięty jest wężyk. Dmuchnij w wężyk powinno być słychać cyknięcie presostatu i powinny przełączyć styki.
  • Helpful post
    #14
    piracik
    Moderator of Heating systems
    gdyby presostat nie załączał wyskakiwałaby usterka 3 mignięcia na 10s
    ale sprawdzić warto :)

    Dodano po 1 [minuty]:

    peetere wrote:
    Po tych dwóch minutach zapala się czerwona kontrolka i gaśnie od CWU dmuchawa wyłącza się.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pompkę odpowietrzyłem, nic nie pomaga.


    A sprawdziłeś czy wirnik się obraca lekko? Możesz również włączyć kocioł i sprawdzić czy pompka działa.
  • #15
    peetere
    Level 9  
    Dmuchnąłem w dwa wężyki (są dwa) i własnie tego cyknięcia mi brakuje, dmuchnąłem w obydwa i styki się przełączają podłączyłem ponownie lecz jest bez zmian.

    Dodano po 10 [minuty]:

    Wydaje mi się raczej,że jest to problem z gazem, ponieważ nie ma różnicy czy zawór od gazu zamykam czy otwieram

    Dodano po 21 [minuty]:

    piracik wrote:
    gdyby presostat nie załączał wyskakiwałaby usterka 3 mignięcia na 10s
    ale sprawdzić warto :)

    Dodano po 1 [minuty]:

    peetere wrote:
    Po tych dwóch minutach zapala się czerwona kontrolka i gaśnie od CWU dmuchawa wyłącza się.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pompkę odpowietrzyłem, nic nie pomaga.


    A sprawdziłeś czy wirnik się obraca lekko? Możesz również włączyć kocioł i sprawdzić czy pompka działa.


    wirnik obraca się lekko.
  • Helpful post
    #16
    delgo
    Level 13  
    Jak stał parę dni to może sam iskrownik-trafo nie daje iskry , a czy w układzie jest odpowiednie ciśnienie wody on ma czujnik.
  • #17
    peetere
    Level 9  
    Ciśnienie pomiędzy 1.5-2 bar.
  • #18
    zybie
    Level 30  
    Wyczyść może elektrody zapłonowe i sprawdż odległości.
  • Helpful post
    #19
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Wypnij kabel od presostatu powietrza, zabezpiecz przed przypadkowym zwarciem i włącz kocioł. Sprawdź jak się zachowa przy starcie, czy pokaże usterkę czy będzie chodził te 2 min.
    Sprawdź czy wężyki nie są przetopione lub uszkodzone.
    Sprawdź uzwojenie trafo, czy nie jest uszkodzone, stan elektrod zapłonowych.
    Ciężko powiedzieć co to może być, przeważnie kocioł pokazuje jakąś usterkę.
    Do sprawdzenia gazu możesz zrobić prowizoryczną u-rurkę. Ciśnienie powinno być około 24 cm słupa wody.
    Tutaj masz instrukcję serwisową tego kotła Link

    Dodano po 2 [minuty]:

    Kiedyś miałem taki przypadek, że omyłkowo zamieniłem przewody na uzwojeniu pierwotnym transformatora zapłonowego. Kocioł zachowywał się dziwacznie. Może właśnie coś z tym trafo się stało.
  • #20
    peetere
    Level 9  
    Dzięki za pomoc, zaraz spróbuję wszystko posprawdzać. Poproszę jeszcze o link bo się nie załączył.
  • Helpful post
    #21
    piracik
    Moderator of Heating systems
    U mnie działa prawidłowo Link

    edit: Viessmann pozmieniał bazę. Link zaktualizowałem.
  • Helpful post
    #23
    delgo
    Level 13  
    napisałem o tym trafo-iskrowniku bo lubią one zawilgotnieć,a ciśnienie odczytałeś z niego bo jak zamknąłeś zawór wody pod nim a ciśnienie odczytujesz np. na rozdzielaczu.Ten typ jest czuły na pretostacie mierzy on, czy ma odpowiednią dawkę powietrza którą zasysa z tz. podwójnego komina środkiem wywala spaliny a płaszczem zewnętrznym zasysa powietrze. i tu często zasysa wodę np. po obecnych roztopach, liściach itp. ale jak zdejmie się pokrywę to zasysa z pomieszczenia takie usterki jw. miałem .
  • #24
    peetere
    Level 9  
    więc tak, odłączyłem kable od presostatu powietrza i bez zmian, czyli wynika z tego, że jest uszkodzony. Co o tym sądzicie?
  • Helpful post
    #25
    tomekenergyserwis
    Level 10  
    Odłącz jeden z wężyków P1 lub P2 z prezostatu nie pamiętam spróbuj na przemian i uruchom piec jeżeli to nie pomoże przy uruchomieniu wentylatora zrób zwarcie między przewodami prezostatu jak się elektrody włączą to znaczy że jest problem z prezostatem lub przepływem spalin. Częsta przyczyna to woda w wężykach lub wentylatorze po długotrwałej przerwie pracy pieca.
  • #26
    peetere
    Level 9  
    Wiec tak, presostat sprawny tylko kolanko do którego wchodzą rurki od presostatu były zapchane przez... gówienka wróbelków, po prostu zrobiły sobie gniazdko na czas mojej nieobecności, teraz już wszystko działa :D:D
    Przez chwilę zwątpiłem w Viessmanna ale jednak to dobry piec i wart jest wydanych pieniędzy.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem myślę, że jest to kolejne doświadczenie z ciepłownictwem
    Pozdrawiam
    Piotr.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Dzięki tomekenergyserwis, tak jak napisałeś problem był z przepływem spalin w kolanku nie w przewodach.
    Myślę, że można zakończyć wątek.
  • Helpful post
    #27
    LeeRoz
    Level 14  
    peetere wrote:
    Witam
    Przeglądałem forum dokładnie lecz na ten temat nic nie znalazłem.
    Posiadam piec Viessmann Vitopend 100 turbo TYP WH1B, w tym roku był serwisant i sprawdził jak zwykle piec (typowa diagnostyka), wszystko było ok. Na dwa tygodnie musiałem wyjechać więc wyłączyłem piec z sieci, po powrocie okazało się, że nie podgrzewa wody ani C.O., po prostu palnik nie zapala gazu (nie świeci się wskaźnik palnika). Gaz jest ( korzystam z kuchenki) ciśnienie w instalacji takie same jak przed wyjazdem ok. 1.5 bar.
    Proszę o pomoc w tej sprawie
    Dzięki
    Pozdrawiam
    Piotr


    Podpowiem że kotła nigdy niepowinno się wyłanczać z sieci tylko przekrecic pokrętełka na 0.
    www.lee...

    Moderated By mirrzo:

    Tu się nie reklamujemy. Usunąłem link

  • Helpful post
    #28
    MACowiec
    Level 11  
    LeeRoz wrote:


    Podpowiem że kotła nigdy niepowinno się wyłanczać z sieci tylko przekrecic pokrętełka na 0.


    A może by tak po POLSKU:
    Podpowiem, że kotła nigdy nie powinno się wyłączać z sieci tylko przekręcić pokrętła na 0.

    Moderated By mirrzo:


    Kolor czerwony jest zastrzeżony dla moderatorów. Zmieniłem

  • #29
    peetere
    Level 9  
    Mhm, dziwne w instrukcji wyraźnie jest napisane: cyt: "Jeżeli nie chcecie Państwo używać instalacji przed dłuższy czas (kilka miesięcy). Należy ją wyłączyć z eksploatacji<dalej> Wyłączyć włącznik instalacji"
  • #30
    peetere
    Level 9  
    Wystarczyło przeczyścić presostat z odchodów wróbelków