Pomiar wyłącznika różnicowo prądowego

punk's 14 Jan 2011 20:45 7611 4
e-mierniki
  • #1
    punk's
    Level 12  
    Witam dostałem skomplikowane zadanie odnośnie pomiaru wyłączników różnicowo prądowych. Zadanie poniżej. Proszę o podpowiedź.


    POMIAR PRĄDU ZADZIAŁANIA In DLA PIĘCIU GNIAZD NA RÓŻNYCH OBWODACH I RÓZNYCH WYŁĄCZNIKACH RÓŻNICOWO PRĄDOWYCH PODANE W PONIŻSZEJ TABELI:

    1. 8 mA
    2. 18 mA
    3. 28 mA
    4. 45 mA
    5. 55 mA

    Pytania:
    1- który wyłącznik różnicowo prądowy wybija bo jest uszkodzony?
    2- gdzie popełniłem błąd pomiarowy?
    3- gdzie popełnił błąd instalator montujący instalacje elektryczną?

    metoda sprawdzania urządzeń różnicowoprądowych, układ do pomiaru prądu zadziałania i napięcia dotyku bez użycia sondy pomiarowej
    Zmienna rezystancja jest włączona między przewodem fazowym, za urządzeniem ochronnym a częścią przewodzącą dostępną chronionego odbioru. Przez zmianę rezystancji RP regulowany jest prąd I przy którym zadziała badane urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Nie może on być większy od In. W tej metodzie nie stosuje się sondy pomocniczej umieszczonej w “strefie ziemi odniesienia”.
  • e-mierniki
  • #2
    radek_bu
    Level 10  
    Podaj dane tego (tych) wyłącznika RCD?
  • e-mierniki
  • #3
    punk's
    Level 12  
    1- P 302 I∆M-0,03A I-25A
    2- P 302 I∆M-0,03A I-40A
    3- P 302 I∆M-0,03A I-63A
    4- P 302 I∆M-0,03A I-40A
    5- P 302 I∆M-0,03A I-40A

    Dodano po 30 [minuty]:

    jeżeli dobrze rozumuje to odpowiedział bym tak:

    1-może być uszkodzony wyłącznik nr: 1, 4, 5???
    2-Nie należy sugerować się wynikiem pomiaru jednego miernika ponieważ istnieje możliwość nieprawidłowego działania przyrządu pomiarowego, w takim przypadku należało by wykonać ponownie pomiar innym przyrządem pomiarowym???
    3- w przypadku 8 mA instalator zamienił przewód PE z N, w przypadku 45 i 55 mA słabo dokręcony lub zaśniedziały przewód PE???
  • #4
    Mad.
    Level 18  
    Nie chce mi się pisać czegoś, co już zostało kiedyś napisane ;)
    Pomiar wyłącznika różnicowo prądowego
    Źródło: "Badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi" Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

    Pomijając na chwilę błędy, prąd zadziałania powinien mieścić się w przedziale 0,5-1 Idn. Teoretycznie 1, 4, 5 nie są sprawne, ale wiadomo, że musisz wziąć pod uwagę błędy jakie mogły występować. Oczywiście jeśli jakiś błąd wpływał na wynik, trzeba było go wyeliminować i powtórzyć pomiar. Jeśli miernik był sprawny i jego klasa dokładności była poprawna, to pomiń punkt 2. Co do dokładności pomiaru prądu zadziałania to mam bardzo starą instrukcję, ale podane jest +/- 10%.
  • #5
    kasprzyk
    Electrician specialist
    punk's wrote:

    1-może być uszkodzony wyłącznik nr: 1, 4, 5???


    może, aczkolwiek w pierwszej pozycji zostaje jeszcze kwestia upływności obwodu.
    punk's wrote:

    2-Nie należy sugerować się wynikiem pomiaru jednego miernika ponieważ istnieje możliwość nieprawidłowego działania przyrządu pomiarowego, w takim przypadku należało by wykonać ponownie pomiar innym przyrządem pomiarowym???

    Jeżeli sprawdzasz kilka różnicówek o tych samych parametrach 0,03A, większość daje Tobie odczyt np. 20mA, w jednym czy dwóch przypadkach 40, czy 50 mA - nie doszukiwałbym się winy miernika - pomijam ewentualny błąd na przewodach, złączach pomiarowych.

    punk's wrote:

    3- w przypadku 8 mA instalator zamienił przewód PE z N -
    to stwierdzenie czy pytanie?
    punk's wrote:

    , w przypadku 45 i 55 mA słabo dokręcony lub zaśniedziały przewód PE???


    A jak wychodzi pomiar impedancji pętli zwarcia na omawianych gniazdach ? opisywany błąd powinien być tutaj uwidoczniony.