Witam dostałem skomplikowane zadanie odnośnie pomiaru wyłączników różnicowo prądowych. Zadanie poniżej. Proszę o podpowiedź.
POMIAR PRĄDU ZADZIAŁANIA In DLA PIĘCIU GNIAZD NA RÓŻNYCH OBWODACH I RÓZNYCH WYŁĄCZNIKACH RÓŻNICOWO PRĄDOWYCH PODANE W PONIŻSZEJ TABELI:
1. 8 mA
2. 18 mA
3. 28 mA
4. 45 mA
5. 55 mA
Pytania:
1- który wyłącznik różnicowo prądowy wybija bo jest uszkodzony?
2- gdzie popełniłem błąd pomiarowy?
3- gdzie popełnił błąd instalator montujący instalacje elektryczną?
metoda sprawdzania urządzeń różnicowoprądowych, układ do pomiaru prądu zadziałania i napięcia dotyku bez użycia sondy pomiarowej
Zmienna rezystancja jest włączona między przewodem fazowym, za urządzeniem ochronnym a częścią przewodzącą dostępną chronionego odbioru. Przez zmianę rezystancji RP regulowany jest prąd I przy którym zadziała badane urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Nie może on być większy od In. W tej metodzie nie stosuje się sondy pomocniczej umieszczonej w “strefie ziemi odniesienia”.
POMIAR PRĄDU ZADZIAŁANIA In DLA PIĘCIU GNIAZD NA RÓŻNYCH OBWODACH I RÓZNYCH WYŁĄCZNIKACH RÓŻNICOWO PRĄDOWYCH PODANE W PONIŻSZEJ TABELI:
1. 8 mA
2. 18 mA
3. 28 mA
4. 45 mA
5. 55 mA
Pytania:
1- który wyłącznik różnicowo prądowy wybija bo jest uszkodzony?
2- gdzie popełniłem błąd pomiarowy?
3- gdzie popełnił błąd instalator montujący instalacje elektryczną?
metoda sprawdzania urządzeń różnicowoprądowych, układ do pomiaru prądu zadziałania i napięcia dotyku bez użycia sondy pomiarowej
Zmienna rezystancja jest włączona między przewodem fazowym, za urządzeniem ochronnym a częścią przewodzącą dostępną chronionego odbioru. Przez zmianę rezystancji RP regulowany jest prąd I przy którym zadziała badane urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Nie może on być większy od In. W tej metodzie nie stosuje się sondy pomocniczej umieszczonej w “strefie ziemi odniesienia”.