Jak podłączyć kompresor w domu?

raaza 16 Sty 2011 10:18 2652 5
  • #1 16 Sty 2011 10:18
    raaza
    Poziom 9  

    Witam, kupiłem sprężarkę do zakładu, ale na razie chcę ją podłączyć w domu. Mam gniazdo 16A..
    W instrukcji sprężarki jest napisane:
    Moc 1,5-3kW - typ wtyczki 16A 3 styki + uziemienie
    Moc 4-7,5kW - typ wtyczki 32A 3 styki + uziemienie

    Silnik w sprężarce ma 4kW, czyli powinienem mieć gniazdo 32A..

    Moje pytanie brzmi, czy mogę tą sprężarkę spróbować podłączyć pod moje gniazdo 16A? Czy odpada?

    0 5
  • #2 16 Sty 2011 10:41
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Jnstrukcja obsługi dotyczy dwóch sprężarek jednej o mocy silnika 1,5 - 3 kW a druga o mocy silnika 4 -7 kW. Masz sprężarkę z silnikiem o mocy 4kW więc pobór prądu jest 8 Amper na fazę. Jednak prąd rozruchu tego silnika wyniesie około 56Amper .Nic nie piszesz o instalacji z jakiej chcesz zasilić ten kompresor. Przewód zasilający kompresor jak i cała położona instalacja zakńczona gniazdem musi posiadać nie mniejszy przekrój jak 4x 2.5 mm2 oraz zabezpieczenia jeżeli są typu Bi to bujniesz ten silnik na bezpiecznikach nie mniejszych jak 20 Amper.Jeżeli Masz zabudowane zabezpieczenia typu S to powinny mieć wartość również nie mniejszą niż 20Amper i charakterystyką C Możesz go podłączyć okresowo na wtyczce 16 Amperowej.

    0
  • #3 16 Sty 2011 11:33
    raaza
    Poziom 9  

    Kompresor będzie zasilał 30m przedłużacz siłowy 4x2,5mm..
    O instalacji, bezpiecznikach nic nie wiem.
    Wcześniej miałem podłączoną sprężarkę 3kW i normalnie chodziła.
    Możesz powiedzieć czy jak podłącze ten kompresor i się okaże, że mam za słabą instalację to czy bym go nie zepsuł? Co mogło by się stać? Próbować podłączać?

    0
  • #4 16 Sty 2011 11:57
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Przedłużacz spełni swoje zadanie i spadek napięcia na jego gługości będzie w normie. Przed uruchomieniem musisz przyjżeć się samej instalacji domowej i rozważyć czy jest możliwość zasilenia kompresatora z tej sieci zasilającej .Jeżeli zabezpieczenie bezpiecznikami będzie za małe to przy utracie jednej fazy w krótkim czasie masz spalony silnik.Jeszcze nie wiadomo na jakim przekroju przewodu zabudowane jest gniazdo.Wszystkie kwestje trzeba rozpatrzyć żeby w trakcie pracy tego kompresatora nie trzeba wzywać straży pożarnej. Powinien to obejrzeć elektryk a nie pan Chenio który zna się na wszystkim a w szczególności na drutowaniu bezpieczników.Zasilanie kompresatora powinno mieć miejsce z pod stycznika który by miał zabudowane obok urządzenie wyłączające zasilanie w przypadku braku jednej fazy w krótkim czasie co ma na celu ochronę silnika przed spaleniem.

    0
  • #5 16 Sty 2011 12:49
    :
    Poziom 19  

    kierbedz4 napisał:
    kompresator
    Nie ma czegoś takiego. A Henio - przez samo h.

    Spokojnie wystarczy gniazdo 16A, po to zostało stworzone żeby zasilać nim silniki o mocy kilka kW. W Polsce wszyscy przesadzają z tym 32A, ale już styczniki w maszynach to na styk się dobiera :D Tam już nikt nie zakłada dwa razy większych...
    kierbedz4 Piszesz o zagrożeniach pożarowych ? To spójrz na silniki jednofazowe 2,2kW podłączane zwykłą wtyczką jednofazową jak od czajnika, jakie tam prądy płyną ? I się nic nie pali... Podpowiem, rozruchowy 52A... Nominalny 13A.

    0
  • #6 16 Sty 2011 13:02
    630176