Witam wszystkich. Mam mały problem z tym zadankiem:
Oblicz prąd zwarciowy początkowy i prąd zwarciowy udarowy na szynach dolnego napięcia stacji. Powtórzyć obliczenia dla poziomu mocy zwarciowej na szynach 15kV.
Dane systemu: 15kV, RkQ/XkQ =0,1, Sk''=150MVA
Dane transformatora: 15/0,4 kV/kV; ukr= 4,5%; S=20KVA; ur=0,0325
O ile prąd zwarciowy początkowy na szynach niskiego napięcia wyszedł mi do zaakceptowania Ik''=693,14A. To na wysokim napięciu wyszedł troszkę dziwny Ik"=18.771A. Reaktancja transformatora po stronie 15KV wyszła 350,153Ω. Reaktancja obliczona ze wzoru: sqrt(ukr^2 - ur^2)*(15kV^2)/(20kVA). Czy może wyjść taki mały prąd zwarciowy i taka duża reaktancja po stronie wysokiego napięcia?
Oblicz prąd zwarciowy początkowy i prąd zwarciowy udarowy na szynach dolnego napięcia stacji. Powtórzyć obliczenia dla poziomu mocy zwarciowej na szynach 15kV.
Dane systemu: 15kV, RkQ/XkQ =0,1, Sk''=150MVA
Dane transformatora: 15/0,4 kV/kV; ukr= 4,5%; S=20KVA; ur=0,0325
O ile prąd zwarciowy początkowy na szynach niskiego napięcia wyszedł mi do zaakceptowania Ik''=693,14A. To na wysokim napięciu wyszedł troszkę dziwny Ik"=18.771A. Reaktancja transformatora po stronie 15KV wyszła 350,153Ω. Reaktancja obliczona ze wzoru: sqrt(ukr^2 - ur^2)*(15kV^2)/(20kVA). Czy może wyjść taki mały prąd zwarciowy i taka duża reaktancja po stronie wysokiego napięcia?