Lokalizacja gazowego ogrzewacza wody-pytania...

24 Sty 2011 15:54 2880 15
  • Poziom 18  
    Witam.Zakupiłem używany gazowy ogrzewacz wody Junkers typ:H-250-1KP
    moc 17,5 kW.
    Jedynym miejscem na powieszenie go jest miejsce nad kuchenką gazową.Co najbardziej problematyczne to komin do wyciągu spalin bo mam zamiar podłączyć pod wentylacje z rozgałęzieniem na dwa czyli piec i kratka wentylacji.Tak naprawdę to nie żaden rozgałęznik tylko przebicie sie do wentylacji i połączenie kolanem fi 110.Tu pomysł na kratkę z elektrycznym zamknięciem tak że jak włączę podgrzewacz to kratka sie zamknie aby nie było cofki spalin przez wentylację do mojego mieszkania.

    T wszystko brzmi niebezpiecznie ale układ jest idealny tylko nie wiem co ADM powie bo to budynek 1 piętrowy ja jestem na parterze a co u góry sąsiad powie ze będzie czuł spalony gaz chociaż wiem że nie korzysta z tej wentylacji i wstawił karton lub kartka zakleił wylot a adm zrobił dodatkową wentylacje i dodatkowy komin wentylacji do jednego pomieszczenia co dziwne.Miał po prostu grzyb i ma dwa kominy wentylacyjne w kuchni.Jak by zagipsował tą stara kratkę to był bym jedynym użytkownikiem wentylacji ale nie jestem z tym człowiekiem w zgodzie.

    Jako przykład moja babcia miała wpięty Junkers w wentylacje w bloku i nikt pretensji nie miał mało tego Junkers był tuż nad kuchnią i żadne przepisy tu nie obejmowały.

    Czy mogę się tak podłączyć bo robienie komina dla tego Junkersa to za dużo roboty i kosztowne.

    Proszę o poradę.
  • Poziom 32  
    Nikt Ci tu nie będzie proponował rozwiązanie niezgodnego z prawem. Tym bardziej że to co proponujesz to jak dla mnie spore rozmijanie się z przepisami.

    Np. Z tych spalin będzie wydzielał się kwas - co z tym zrobisz w kanale wentylacyjnym ?

    Dlatego w takich przypadkach proponuję ogrzewanie wody prądem. Bo CO jak rozumiem masz z innego układu.
  • Poziom 18  
    Komin wentylacyjny jest z cegły więc odporny na kwas.Nie ma tu zwykłych blach tylko murowanie.Nie mam centralnego w domu tylko piece.
    Ten przykład z bloku gdzie Junkers był to jako przykład.

    P.S Muszę miec gazówke bo najlepiej,najtaniej.Bojler odpada bo zimą słabo grzeje.A bez ciśnieniowy układ jest słaby bo słaba kąpiel...
  • Poziom 10  
    Cokolwiek zrealizujesz ze swojego planu, niechybnie prokurator ci wyjaśni, dlaczego przez pięć lat, powinieneś sie myć raz na tydzień.
  • Poziom 32  
    Zamierzasz grzać tylko wodę i dla tej wątpliwej przyjemności chcesz narażać siebie i innych.
    Sam jestem zwolennikiem "sprawdzania" przepisów czy mają sens i czasami niektóre naginam (np. zakryty zawór przy płycie kuchennej), ale to co Ty proponujesz ... to katastrofa.
    Masz nieżyczliwego sąsiada. Jak sie dowie to tak jak wspomniał przedmówca, może skończyć się w więzieniu. Warte to tego.

    Co znaczy że bojler (w domyśle elektryczny ?) w zimie słabo grzeje ?
  • Poziom 18  
    Ok.A jak wygląda sytuacja w blokach.Często widzę w telewizji jak mają ludzie gazówki.Tu często są przegięcia.Piecyk do podgrzewania wody jest tuż nad kuchenką.Przewód spalin podpięty rękawem i wpięty w wentylację.Bez osobnego komina.U mnie będzie podobnie.No sam już nie wiem.A co z tą karą więzienia to za narażenie jego życia...Chyba przesada.
    W ostateczności zrezygnuje z tych planów.I zainstaluje bojler...
    Bojler mi nie pasuje bo jest bezciśnieniowy,marnuje dużo energii i tak naprawdę to miejsca dla niego nie widzę bo tu mam dość ciasno.
  • Poziom 32  
    Nie widziałem w telewizji piecyków podłaczonych do wentylacji. Ale ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy. JEśłi fachowcy to widzą to powinni to zgłosić do Policji albo straży pożarnej (serio mówię) - bo tak może mieszkać ktoś z naszych bliskich.
    Czasami do komina wentylacyjnego wkładane są rury metalowe i wtedy "powstaje" komin spalinowy. Ale nie masz wtedy wentylacji. Musisz ją zrobić inaczej.

    A dlaczego bojler marnuje sporo energii. Jeżeli bojler dla ciebie to jak w starych czasach zbiornik stalowy z grzałką w środku bez izolacji to prawda. W innym przypadku izolacja nie pozwala na szybkie oddawanie ciepła.
  • Poziom 25  
    Drogi Kolego!
    Bardzo Cię proszę nic samemu nie kombinuj. Nie wolno spalin wprowadzać do kanałów wentylacyjnych. Chyba, że chcesz, aby budynek wyleciał w powietrze - to zajmie się tobą prokurator, jak jeden z kolegów napisał!
    Sprowadź kominiarza - on naświetli Ci sprawę.<md>
  • Specjalista elektryk
    Co to znaczy, że bojler jest bezciśnieniowy? Przecież ciepła woda ma takie samo ciśnienie, jak zimna.

    PS: Komin z cegły na kwasy odporny nie jest.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    michcio napisał:
    Co to znaczy, że bojler jest bezciśnieniowy? Przecież ciepła woda ma takie samo ciśnienie, jak zimna.
    ....

    Kolego jest coś takiego jak bojler bezciśnieniowy, obrazując to wygląda to jak dolnopłuk (WC) z grzałką w środku :D. Dodatkowo są dwa rozwiązania spustu ciepłej wody, układ "beztlenowy" czyli rura spustowa z syfonem lub spust grawitacyjny w pełni otwarty.
  • Specjalista elektryk
    Aha. Czyli nie spotkałem się z takim urządzeniem :)
  • Poziom 32  
    Masz tak słabe ciśnienie wody że bojler musi być bezciśnieniowy ? Czy taki kiedyś był ?
    Mimo wszystko nie rozumiem dlaczego miałby być on istotnie gorszy niż ciśnieniowy.

    Jeśli masz cśnienie aby zaintalować termę ,.... to bojler ciśnieniowy też chyba powinien działać dobrze.
  • Poziom 18  
    Witam po długim czasie...
    Akurat uparłem się na tego Junkers-a...
    Zamontowano mi komin wentylacyjny ale z blachy ocynkowanej.Raczej nie zamierzam się wpinąć w nią bo korozja się pojawi bardzo szybko.
    Mam pytanie a czy poprostu nie zastosować rury PCV.W końcu produktem ubocznym jest kwas jak mi mówiono wiec PCV będzie dobre.Ale jak na złość wentylacja jest w tym miejscu co ma być Junkers może jest metoda na ten komin z blachy ocynkowanej tzn jakiś wkład zabezpieczający przed korozją.
    Ostatecznie myślałem nad odprowadzeniem spalin na krótko kratka na zewnatrz ale na silnik wentylacyjny.

    No niestety komin to wydatek 1500 zł.

    Może ktoś znał by metodę na mój problem.
  • Poziom 35  
    PCV nie wytrzyma temperatury spalin!!! Stopi się a nawet może się zapalić, gdyby nastawić piecyk "na full"!!! Lepsza blacha. Tak w ogóle to odprowadzenie spalin nalezy podłączać do ciągu spalinowego, a nie wentylacyjnego (kominiarz może się do tego przyczepić).

  • Moderator na urlopie...
    Nie masz innego rozwiązania, jak kupić prawidłową rurę do odprowadzenia spalin. Dla tego urządzenia, jedyna słuszna rura, to kwasoodporna.