Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Buderus U004-24K zawiesza się przy ok. 40-45st.

Adamna 25 Jan 2011 12:25 3097 16
  • #1
    Adamna
    Level 11  
    Dzień Dobry bynajmniej dla Was Szanowni Koledzy...

    Mam piec Buderus U004-24K. Jak załącza się ogrzewanie to widzę na termometrze że grzeje do około 40-45st. i się zawiesza (świeci się pierwsza dioda od góry). Jak odrazu zresetuje to dalej się zawiesi, lecz jak temperatura spadnie to po resecie znowu grzeje tylko do 40-45st. i sytuacja się powtarza. W przypadku c.w.u. sytuacja jest podobna, lecz czasami (żadko) się nie zawiesi i normalnie grzeje.

    Sprawdzałem czujnik ciepłej wody i czujnik wody grzewczej i rezystancja jest OK, sprawdzałem zabezpieczający ogranicznik temperatury i również jest OK, sprawdzałem prąd jonizacji i również jest prawidłowy...

    Pomóżcie koledzy bo zaczynam trochę w domu przymarzać...
  • #2
    pawel_i
    Level 21  
    Wymień sondę NTC tą na CO.
    Z objawów wygląda że ta sonda jest uszkodzona.
    Jest tez druga ewentualność - sprawdź mikrowłączniki ten od CWU i CO ( w głębi po lewo ). Ten drugi powinien mieć po włączeniu kotła zwarcie zawsze - zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.
  • #3
    Adamna
    Level 11  
    pawel_i wrote:
    Wymień sondę NTC tą na CO.
    Z objawów wygląda że ta sonda jest uszkodzona.
    Jest tez druga ewentualność - sprawdź mikrowłączniki ten od CWU i CO ( w głębi po lewo ). Ten drugi powinien mieć po włączeniu kotła zwarcie zawsze - zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.


    Sprawdziłem sprawdź mikrowłączniki i jeden i drugi działa prawidłowo, tzn. "bolce" się prawidłowo wysuwają a styczniki po wciśnięciu mają przejście cały czas.

    Jeżeli NTC to jest czujnik ciepłej wody (z tyłu z 2 kabelkami) to również wskazuje oporność zgodną z temperaturą.

    Jeżeli Sonda NTC to co innego to napisz proszę gdzie ona jest i jak sprawdzić czy jest dobra.

    Może macie koledzy jakieś inne pomysły również ??
    Wszelkie pomysły mile widziane, bo troszkę zimno się robi... :))
  • #4
    zybie
    Level 30  
    Może po nagrzaniu pieca elektroda jonizacyjna przegrzewa się i zwiera do masy
  • #5
    Adamna
    Level 11  
    zybie wrote:
    Może po nagrzaniu pieca elektroda jonizacyjna przegrzewa się i zwiera do masy


    Niestety nie, zaraz po rozgrzaniu (40-45st.) jak się piec zawiesił sprawdziłem... i nie ma przejścia do masy...

    Sam też cały czas wertuje internet i nie wiem...
  • #6
    zybie
    Level 30  
    A sprawdziłeś czujnik ciągu
  • #7
    Adamna
    Level 11  
    zybie wrote:
    A sprawdziłeś czujnik ciągu


    A gdzie on jest i jak sprawdzić czy jest sprawny...
  • #8
    zybie
    Level 30  
    Czujnik ciągu jest zamontowany na przerywaczu ciągu, blacha nad nagrzewnicą połączona z kominem. Czujnik ciągu powinien w normalnych warunkach być zwarty [styk zamknij-otwórz ] może masz brak dopływu powietrza do pomieszczenia w którym jest kocioł
  • #9
    Adamna
    Level 11  
    Nie ma żadnego czujnika ciągu... chyba że chodzi o czujnik temperatury spalin, który jest na samej górze. Sprawdzałem go i jest zwarty cały czas.

    Jakieś inne propozycje??
  • #10
    zybie
    Level 30  
    Czujnik ciągu i spalin to jest to samo spróbuj go zewrzeć na próbę i zobacz jak zachowuje się piec
  • #11
    Adamna
    Level 11  
    Niestety to nic nie dało... zwarłem na stałe, ale piec dalej się zawiesza jak poprzednio.

    Zastanawia mnie jedna rzecz... jak dogrzeje do około 40st. to się zawiesza. Ale do póki temperatura trochę nie spadnie to mogę go wiele razy resetować i natychmiast będzie błąd.

    Zastanawiam się więc czy to nie jest jednak czujnik na zasilaniu...
    Niby oporność pokazuje mniej więcej dobrą, ale...
  • #12
    zybie
    Level 30  
    Może być czujnik spotkałem się z czujnikami które w określonych warunkach zwierały lub tworzyły przerwę
  • #13
    Adamna
    Level 11  
    Orientujesz się kolego ile kosztują te czujniki i gdzie je można w miarę tanio kupić.
    Spróbuje je wymienić, może to pomoże...

    Skoro nie ma innej koncepcji... to trzeba spróbować...
  • #14
    zybie
    Level 30  
    Niestety kolego nie mam dostępu do części ani nie pomogę Ci w zakupie

    Dodano po 18 [minuty]:

    A sprawdzałeś przepływ wody przez kocioł, może masz przytkany filtr pod kotłem lub pompa strajkuje
  • #15
    Adamna
    Level 11  
    Jutro spróbuję zamienić czujnik na zasilaniu z czujnikiem ciepłej wody. Są takie same, a będę miał potwierdzenie czy to napewno czujnik zasilania a wątpie że padły dwa na raz...
  • #16
    Adamna
    Level 11  
    Problem rozwiązany...

    Zamieniłem czujnik zasilania z czujnikiem ciepłej wody. Teraz ogrzewanie i woda działają i piec się nie zawiesza, tylko piec przegrzewa ciepłą wodę. Na piecu mam ustawioną 40st. a on grzeje do 60st., także mimo, że czujnik na zasilaniu pokazywał w miarę zgodną oporność to jednak jest uszkodzony...

    Ale mimo wszystko dziękuję za podpowiedzi. :)

    W domu w końcu ciepło... :)
  • #17
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Czujnik w buderusie kosztuje 60zł + koszt przesyłki
    indeks czujnika to 7101162