Centrala Integra 32 - czujki cały czas pokazują naruszenie

30 Sty 2011 16:50 3995 8

  • Poziom 32  
    Sam połączyłem wszystkie czujki i wstepnie skonfigurowałem centrale. Działa w połowie. Wszystkie czujki które sa podłączone do ekspandera ( dodatkowe 8 wejsc) działaja prawidłowo i moge załaczyć na nich alarm. Te podłączone do płyty głownej tez niby działają - migaja gdy sie ruszam. Ake gdy połącze sie z laptopa do centrali to widze je jako Naruszone cały czas ( nawet gdy nikt sie nie rusza) i po załączeniu alarmu od razu wyje syrena. Gdzie popełniłem błąd? To cos z ustawieniami bo wszystkie podłączałem identycznie więc pomyłki akurat przy tych z płyty sa niemozliwe
  • Poziom 32  
    Mogłeś popełnić kilka błędów np. żle skonfigurowałeś typ czujnika (EOL, 2EOL, 2EOL/NC ) zależnie od zainstalowanych parametrów. Czy ustawiłeś w opcjach klawiatury podgląd linii wejściowych ? (naciskasz na dłużej klawisz 1) tam zobaczysz czy są stale naruszone jeśli tak masz alarm . Masz w programie DloadX podglą d wejśc i wyjść (taka tablica synoptyczna ) uruchom ją i zobacz co masz ciągle naruszone.

  • Poziom 32  
    ok wszystko załatwiłem jedna zmianą - miałem ustawione out1 jako zasilanie w czuwaniu - zmieniłem na zasilanie i działa.
    Mam problem jeszcze tylko z jedna czujką - we wiatrołapie.
    Własnie podglądam co sie dzieje w tej tablicy wejśc i co około 5-6 sekund zapala sie naruszenie i po 5-6sek gasnie
    i tak cały czas

    Dodano po 13 [minuty]:

    a przy okazji ... amcie jakis sposób jak kilkanascie czujek i kabelki zasilające wsadzić w jedno out? wypada zawsze jakiś :)
  • Poziom 24  
    ETONy służą do szybkiego łączenia 2 przewodów np jak zostaną przecięte
    Najlepszym rozwiązaniem do podłączenia kilku - kilkunastu czujek pod jeden out to listwy zasilające np. Link
    Możesz podłączyć wtedy po 2-3 czujki pod jeden zacisk i dodatkowo masz zabezpieczenie każdego obwodu oddzielnym bezpiecznikiem (w zależności od wykonaniz polimerowy albo topikowy
  • Poziom 18  
    bulba1 napisał:

    . Link
    Możesz podłączyć wtedy po 2-3 czujki pod jeden zacisk i dodatkowo masz zabezpieczenie każdego obwodu oddzielnym bezpiecznikiem (w zależności od wykonaniz polimerowy albo topikowy


    Polimerowy nie sprawdza się, szybciej wyłączy się zabezpieczenie centrali i odłącza całe wejście
  • Poziom 32  
    Polimerowy działa ok pod warunkiem zastosowania dodatkowego zasilacza do zasilania czujników (w bardziej rozbudowanych systemach) natomiast ja kupowałem takie separatory zasilania oparte na LM7812 (5 szt na jednej płytce separatora) i te zasilałem z wyjścia centrali .Takie jak opisałem działają dobrze i nie powoduja zadziałania zabezpieczenia nadpradowego wyjscia centrali.

  • Poziom 32  
    problem rozwiązany - źle poustawiane w systemie