Podłączenie zasiłacza/trafa poprzez zabezpieczenie 3fazowe

01 Lut 2011 18:58 1138 3
  • Poziom 11  
    Na dwóch schematach poniżej przedstawiono sposób podłączenia zasilacza i transformatora poprzez zabezpieczenie 3 fazowe(termiczne + nadprądowe).

    Oba odbiorniki potrzebują 2ch faz do podłączenie po stronie pierwotnej a zabezpieczenia mamy 3 fazowe. Jaki jest sens:
    -w przypadku z zasilaczem podłączania 3ciej fazy tylko po "stronie pierwotnej" zabezpieczenia?
    -w przypadku z transformatore podłączenia tak naprawdę jednej fazy poprzez dwa tory zabezpieczenia w sposób jaki przedstawiono na rysunku?


    Podłączenie zasiłacza/trafa poprzez zabezpieczenie 3fazowe Podłączenie zasiłacza/trafa poprzez zabezpieczenie 3fazowe
  • Poziom 42  
    Może chodzi tu o skuteczniejsze zgaszenie łuku(więcej przerw).
  • Pomocny post
    Poziom 31  
    Właściwe jest zabezpieczenie jak masz na rys. 1 dla transformatora, gdyż silnikowe zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe mają również zabezpieczenie przed niesymetrycznością obciążenia. Więc dla rys.2 może takie zabezpieczenie wypadać. Chyba że zabezpieczenie nie ma zabezpieczenia przed niesymetrycznym obciążeniem.
  • Poziom 11  
    Tak jak napisał kolega Pitt jedno zabezpieczenie miało dodatkowo badaną niesymetryczność obciążenia. Zamykam