Podłączenie zasiłacza/trafa poprzez zabezpieczenie 3fazowe

BartazZ9 01 Lut 2011 18:58 1048 3
  • #1 01 Lut 2011 18:58
    BartazZ9
    Poziom 10  

    Na dwóch schematach poniżej przedstawiono sposób podłączenia zasilacza i transformatora poprzez zabezpieczenie 3 fazowe(termiczne + nadprądowe).

    Oba odbiorniki potrzebują 2ch faz do podłączenie po stronie pierwotnej a zabezpieczenia mamy 3 fazowe. Jaki jest sens:
    -w przypadku z zasilaczem podłączania 3ciej fazy tylko po "stronie pierwotnej" zabezpieczenia?
    -w przypadku z transformatore podłączenia tak naprawdę jednej fazy poprzez dwa tory zabezpieczenia w sposób jaki przedstawiono na rysunku?


    Podłączenie zasiłacza/trafa poprzez zabezpieczenie 3fazowe Podłączenie zasiłacza/trafa poprzez zabezpieczenie 3fazowe

    0 3
  • #2 01 Lut 2011 19:06
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Może chodzi tu o skuteczniejsze zgaszenie łuku(więcej przerw).

    0
  • Pomocny post
    #3 01 Lut 2011 19:46
    Pittt
    Poziom 31  

    Właściwe jest zabezpieczenie jak masz na rys. 1 dla transformatora, gdyż silnikowe zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe mają również zabezpieczenie przed niesymetrycznością obciążenia. Więc dla rys.2 może takie zabezpieczenie wypadać. Chyba że zabezpieczenie nie ma zabezpieczenia przed niesymetrycznym obciążeniem.

    0
  • #4 22 Lip 2011 17:06
    BartazZ9
    Poziom 10  

    Tak jak napisał kolega Pitt jedno zabezpieczenie miało dodatkowo badaną niesymetryczność obciążenia. Zamykam

    0