Lodówka Polar wzbudza iskrę na płycie kuchenki

02 Feb 2011 12:46 1776 11
  • Level 14  
    Witam,

    Mam lodówkę polar i zapalacz płyty gazowej podłączone do tego samego gniazdka. W momencie kiedy włącza się agregat w lodówce, na zapalaczu przeskakuje iskra. Domyślam się, że trzeba założyć kondensator przeciwzakłóceniowy na agregatorze lodówki. Pytanie jaki konkretnie?
  • Level 13  
    Kol. BVR co znaczy zapalacz i agregator??
  • Level 13  
    Natomiast zapalacz piezoelektryczny- Wszystko jasne. Spróbuj z innych faz zasilić oba urządzenia. Jeżeli dalej będzie tak się działo to któreś urządzenie uległo awarii.
  • Level 14  
    Kol. gocu87, w moim mieszkaniu (jak chyba w większości) jest jedna faza. Co najwyżej, w ramach testu, mogę podłączyć urządzenia do osobnych gniazdek. Ale to nie rozwiązuje problemu.

    Nie jestem specjalistą elektrykiem, ale z mojej wiedzy po dwóch semestrach elektrotechniki wnioskuję, że zapalacz działa jak kondensator powietrzny. Rozładowuje on energię indukowaną w momencie przełączenia silnika agregatu. Aby to zniwelować trzeba podłączyć kondensator pomiędzy zasilanie agregatu. Chcę tu potwierdzić czy dobrze myślę i jeśli tak jaki należy podłączyć kondensator.

    Także, kol. gocu87, jeśli poza zwracaniem uwagi na terminologie nie masz praktycznych rad, to proszę nie zaśmiecaj wątku.
  • Helpful post
    Home appliances specialist
    Zapalacz na pewno piezoelektryczny? A nie elektroniczny z transformatorem WN ? Po wciśnięciu pokrętła generuje jedńą iskrę czy cały szereg iskier? Sprawdź kolego czy obydwa urządzenia są poprawnie wyzerowane .Być może bolec w gniazdku jest niepodłączony lub brak tego bolca w ogóle.
  • Helpful post
    Home appliances specialist
    Co z tego że jest podłączony , ale czy jest poprawnie wyzerowany? Profesjonalnie bada się to miernikiem skuteczności zerowania ale na swój użytek sprawdź omomierzem oporność pomiędzy bolcem ochronnym a zerem roboczym , powinna być bliska zeru.Przy instalacji dwuprzewodowej nie wolno robić mostków pomiędzy bolcem a zerem roboczym !!! Wtedy trzeba poprowadzić nową instalację trójprzewodową najlepiej z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.
  • Level 14  
    Dzięki za odpowiedź.

    machefi wrote:
    Co z tego że jest podłączony , ale czy jest poprawnie wyzerowany? Profesjonalnie bada się to miernikiem skuteczności zerowania ale na swój użytek sprawdź omomierzem oporność pomiędzy bolcem ochronnym a zerem roboczym , powinna być bliska zeru.

    Rozkręciłem gniazdko do kt podłączone są obydwa urządzenia. Do gniazdka doprowadzone są trzy przewody. Ten odcinek instalacji był dorabiany przy remoncie kuchni. Oporności pomiędzy przewodem PE i N wynosi ok 82ohm.

    Quote:
    Przy instalacji dwuprzewodowej nie wolno robić mostków pomiędzy bolcem a zerem roboczym !!! Wtedy trzeba poprowadzić nową instalację trójprzewodową najlepiej z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.


    To chyba zależy od typu instalacji prawda? W innych gniazdkach (tam gdzie są dwa przewody) są właśnie zrobione mostki.

  • Level 20  
    obróć wtyczkę w gnieździe do którego podłączona jest kuchenka bo prawdopodobnie faza od wtyczki jest cały czas podawana na generator iskry a potem dopiero wyłącznik. Po przewodzie fazowym mogą iść zakłócenia od sprężarki chłodziarki lub nagły spadek napięcia powoduje wyzwolenie iskry.
  • Helpful post
    Home appliances specialist
    bvr wrote:
    Dzięki za odpowiedź.

    machefi wrote:
    Co z tego że jest podłączony , ale czy jest poprawnie wyzerowany? Profesjonalnie bada się to miernikiem skuteczności zerowania ale na swój użytek sprawdź omomierzem oporność pomiędzy bolcem ochronnym a zerem roboczym , powinna być bliska zeru.

    Rozkręciłem gniazdko do kt podłączone są obydwa urządzenia. Do gniazdka doprowadzone są trzy przewody. Ten odcinek instalacji był dorabiany przy remoncie kuchni. Oporności pomiędzy przewodem PE i N wynosi ok 82ohm.

    Quote:
    Przy instalacji dwuprzewodowej nie wolno robić mostków pomiędzy bolcem a zerem roboczym !!! Wtedy trzeba poprowadzić nową instalację trójprzewodową najlepiej z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.


    To chyba zależy od typu instalacji prawda? W innych gniazdkach (tam gdzie są dwa przewody) są właśnie zrobione mostki.
    poczytaj sobie dokładnie posty na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic78698.html i lepiej zrób tak jak Ci radziłem jeśli Ci życie miłe.