Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kabel na 24V i instalacja na kominie.

00Jarek11 05 Lut 2011 18:00 3618 18
  • #1 05 Lut 2011 18:00
    00Jarek11
    Poziom 9  

    Witam.

    Potrzebuje zasilić antenę od przekaźnika na wifi. Antena montowana jest na kominie.
    Na dole zasilacz buforowy. Potrzebuje więc kable dwu-żyłowe o długości około 80 m którym na komin będzie dosyłane napięcie stałe 24 V. Maksymalny pobór prądu przez ten kabel to 18 Watów.

    Jaki kabel powinienem zastosować: biały czy czarny, drut czy linka, gumowy czy jakiś inny bo jest tego cała masa i nie wiem co kupić.


    Jarek

    0 18
  • #2 05 Lut 2011 18:05
    lukaszpol26
    Poziom 19  

    Pobór prądu 18 W ??????? Oj ktoś coś pomieszał. Albo pobór prądu 18 A albo moc 18 W Jest to wielka różnica!!!BEz tego nie można ustalić przekroju przewodów. Proponuje YDYp 2x.....mm2 :D Przekrój można będzie ustalić jeżeli kolega dokładnie powie czy chodzi o prąd czy o moc Pozdrawiam ŁP

    0
  • #4 05 Lut 2011 18:12
    00Jarek11
    Poziom 9  

    lukaszpol26 napisał:
    Pobór prądu 18 W ??????? Oj ktoś coś pomieszał.(...)


    No właśnie podali mi go w watach (wiem, że to jest moc a prąd jest w amperach).
    W sklepie odczytali maksymalny pobór mocy jaki pobiera jedna antena, a że będą dwie anteny to tę moc zsumowali i wyszło im 15 wat. Te 18 wat jakie podałem wyżej to już z zapasem aby się kable nie przegrzewały.
    W sklepie nie potrafili i ja też nie wiem jak przeliczyć tę moc z watów na prąd w amperach więc aby mi nie wyszły głupoty to podaje to co mi w sklepie z kart katalogowych wyczytali.

    0
  • #5 05 Lut 2011 18:41
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Witam. Prąd wychodzi 0,75A czyli 2x1,5mm² wystarczy w zupełności (z bardzo dużym zapasem). Pozdrawiam.

    0
  • #6 05 Lut 2011 18:51
    00Jarek11
    Poziom 9  

    ok.
    Czyli prąd w amperach nie taki wielki.

    A jaki kabel zastosować (chodzi mi o otuline)?

    Skoro ma być na dworze to wydaje mi się, że powinien być czarny (kolor podobno lepiej odporny na UV ze słońca no i te na słupach są też czarne).
    Ale w jakiej otulinie: są zwykłe, są w igielicie, są w gumie.
    Chyba powinien być w gumie ale znowu co się będzie działo z osłoną gumową jeżeli w lato dogrzeje jej słońce?
    I teraz pojęcia nie mam jaki kabel, w jakiej otulinie sprawdzi się do instalacji będącej całkowicie na dworze?

    0
  • #7 05 Lut 2011 18:56
    retrofood
    Moderator

    Uderzenia pioruna w komin nie przewidujesz?

    0
  • #9 05 Lut 2011 19:01
    00Jarek11
    Poziom 9  

    retrofood napisał:
    Uderzenia pioruna w komin nie przewidujesz?

    Może się zdarzyć ale cały komin jest porządnie uziemiony (jest stalowy i ma 90m). Ci co go budowali już się o to zatroszczyli.

    Ja będę zakładał swój przekaźnik na wysokości około 40m bo niżej się nie da (dopiero tutaj jest pierwszy pomost który się do takiej instalacji nadaje) a wyżej nie mam potrzeby włazić.

    0
  • Pomocny post
    #10 05 Lut 2011 20:13
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Lepszy będzie ten:Link. Pozdrawiam.

    0
  • #12 06 Lut 2011 13:29
    dipol
    Poziom 33  

    Podejrzyj jak to wykonują operatorzy systemów telekomunikacyjnych najważniejsze to uziemienie.Wyładowania wtórne i po zabawie. Kabel ekranowany XzTKMXpw 0.5-0.8mm-uziemiony ekran + odpowiednie uziemienie <5 om. Mamy tak wykonane na naszych systemach.

    0
  • #13 06 Lut 2011 14:40
    retrofood
    Moderator

    dipol napisał:
    Podejrzyj jak to wykonują operatorzy systemów telekomunikacyjnych najważniejsze to uziemienie.Wyładowania wtórne i po zabawie. Kabel ekranowany XzTKMXpw 0.5-0.8mm-uziemiony ekran + odpowiednie uziemienie <5 om. Mamy tak wykonane na naszych systemach.


    O to mi chodziło, kiedy zadawałem swoje pytanie o uderzeniu pioruna w komin. Wszelkie poprzednie dywagacje o kablu (przewodzie) są lekko nie na miejscu. Tu jest sytuacja znacznie poważniejsza.
    Na Twoim miejscu mocno zastanowiłbym się nad planowanym rozwiązaniem.

    0
  • #14 06 Lut 2011 16:08
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Czyli najlepiej autor postu niech nie montuje tam anteny, bo sprawa jest bardziej pważna niż tylko uziemienie ekranu przewodu zasilającego.Link. Pozdrawiam.

    0
  • #15 07 Lut 2011 21:54
    00Jarek11
    Poziom 9  

    dipol napisał:
    (...)Wyładowania wtórne i po zabawie. Kabel ekranowany XzTKMXpw 0.5-0.8mm-uziemiony ekran + odpowiednie uziemienie <5 om. (...)


    A o tym to nie wiedziałem, chociaż byłem w paru sklepach i tych elektrycznych i tych ze sprzętem wifi i żaden ze sprzedawców i muszę przyznać, że była wśród nich tylko jedna pani a pozostali sprzedawcy to byli panowie, o takim fakcie nie wspomnieli pomimo iż dokładnie wyłożyłem im co i jak chce zrobić.

    Dzięki za info, teraz przynajmniej wiem z czym muszę jeszcze sobie poradzić i jaki kabel kupić aby nie wymieniać go po pierwszej burzy.

    0
  • #16 07 Lut 2011 22:12
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Tylko po co do zasilenia anteny kabel ziemny żelowy w ekranie i na dodatek uziemiony? Jego uziemiony ekran stanie się dodatkowym celem dla piorunów. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch żył bez ekranu uziemionych przez lampy wyładowcze - likwidacja przepięć (bo w przypadku bezpośredniego uderzenia po obu typach kablach zostanie trochę smrodu i stopionej miedzi. Pozdrawiam.

    0
  • #17 07 Lut 2011 22:52
    hubiwit
    Poziom 25  

    Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat uziomu przez lampy wyładowcze - jakiego typu lampy, czy stosowałeś to w praktyce?

    0
  • #18 07 Lut 2011 23:03
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Jest to bardzo stary, ale dość skuteczny sposób. Wystarczą nawet dwie neonówki jedną elektrodą połączne z chronioną żyłą , a druga elektroda połączona do uziemienia. W momencie przepięcia od wyładowania następuje jonizacja gazu w neonówce powodująca przepływ prądu w kierunku uziemienia i znaczne stłumienie impulsu przepięcia. To tyle. A w wypadku uderzenia bezpośredniego żaden z tych kabli nie przeżyje. Kable ekranowane stosuje się głównie do przesyłu danych, lub sygnałów, a ich ekran ma za zadanie ochronę przed czynnikami zewnętrznymi ( linie telekomunikacyjne, kable antenowe), lub zapobieżenie wydostaniasię ich na zewnątrz. Pozdrawiam.

    0
  • #19 12 Lut 2011 11:41
    dipol
    Poziom 33  

    Krzyś -moja propozycja była praktyczna a przez lato po burzach co nieco widać spustoszenie.. Piorunochronem nie jest ekran tylko bednarka stalowa i uziemienie < niż 5 Ω. Najszybszym zabezpieczeniem jest tranzystor hihi. A z neonówki zostaną tylko wspomnienia. Są specjalne ochronniki stosowane w filtrach- gazowane i warystory po wyładowaniu pozostaje gruz i kupa smrodu! Przy bezpośrednim trafieniu nic nie przeżywa!
    Przykłady.
    Kabel na 24V i instalacja na kominie.Kabel na 24V i instalacja na kominie.Kabel na 24V i instalacja na kominie.
    Pozdrawiam.

    Edytowano. Pisownia. [kkas12]

    0