Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
MetalworkMetalwork
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

PRZEKAŹNIK ELEKTRONICZNY

20 Paź 2004 11:04 4306 12
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich. Potrzebuję wykonać coś w rodzaju przekaźnika elektronicznego z wykorzystaniem transoptora CNY 17 i tranzystora mocy. Obciążeniem będzie cewka elektrozaworu 24V 28W, zasilanie transoptora również 24V. Potrzebuję schematu ideowego takiego przekaźnika.
    Nie pisz tytułów dużymi literami - REGULAMIN.[h]
  • MetalworkMetalwork
  • Poziom 32  
    W czym tkwi Twój problem? Sprecyzuj pytanie, czy chodzi Ci o schemat, wykonanie, czy o coś innego.
  • MetalworkMetalwork
  • Pomocny dla użytkowników
    Ja bym jeszcze dał tę bazę tranzystora wyjściowego transoptora przez
    10 kilo do -24V (masy) i zbocznikował rezystorem np. 15 kilo tego Zenera w bramce tranzystora, bo się nie wyłączy tranzystor wyjściowy po czasie akceptowalnym przez użytkownika (naładowana pojemność diody Zenera i bramki MOSFETA).
  • Poziom 10  
    mam pytanie? Czy ta dioda zenera w tym schemacie jest potrzebna? Jeżeli tak to do czego.
  • Poziom 37  
    Bramka MOSFET-a może nie wytrzymać 24V i dlatego zenerka musi być.
  • Poziom 10  
    Czy zamiast tranzystora MOSFET można użyć tranzystora bipolarnego. jeżeli tak to jakiego.
  • Poziom 37  
    Można i wtedy zenerka nie jest potrzebna a tranzystor powinien być dużej mocy ,np. stary ale jary 2N3055 albo BD285 ,generalnie prąd kolektora kilka-kilkanaście amperów i moc kilkadziesiąt watów.Jednak MOSFET jest lepszy jako klucz ,ma małą rezystancję w stanie otwartym a bipolarny ma napięcie nasycenia które powoduje spadek napięcia do zasilania samej cewki i bardziej się grzeje w stanie włączonym.
  • Poziom 10  
    Wracając jeszcze do schematu czy ten układ jest w miarę szybki pod względem włączenia i wyłączenia (szybszy lub porównywalny ze stycznikiem?). Do tego tranzystora IRF 540 trzeba zastosować radiator? (prąd obciążenia rzędu 1,2A)
  • Poziom 37  
    Na pewno szybszy niż elektrozawór (bezwładność mechaniczna) i jakikolwiek przekaźnik ,nawet kontaktronowy.
  • Poziom 10  
    Do tego tranzystora IRF 540 trzeba zastosować radiator? (prąd obciążenia rzędu 1,2A)
  • Poziom 37  
    Jeśli będzie tylko włącz wyłącz to chyba nie trzeba ,kanał w stanie włączenia ma oporność rzędu miliomów i moc tracona będzie głównie przy przełączaniu czyli żadko i na krótko.
  • Pomocny dla użytkowników
    1. Do tego Zenera musi być dany równolegle rezystor np. 10-15 k, bo
    innaczej przekaźnik włączy się sam po pewnym czasie ze względu na
    minimalny prąd płynący przez tranzystor transoptora i ładujący
    pojemność bramki MOSFETA (rezystancja bramki MOSFETA jest
    duuuużo większa od rezystancji wyłączonego tranzystora)

    Podobnie po włączeniu (nawet sterowaniem transoptora) przekaźnik się nie wyłączy, bo nie ma jak rozładować pojemności bramki MOSFETA.

    2. Bazę tranzystora transoptora należy podłaczyć do masy rezystorem
    10 k, bo układ może łapać zakłócenia i przypadkowo włączać zawór
    bez sterowania (ze względu na wysoką oporność wejścia MOSFETA

    3. Moc tracona na MOSFECIE maksymalnie wyniesie 0.144W (I^2*Rdson=1.2*1.2*0.1)