zasilanie przedłużaczem długości 200m

adam_metal 06 Lut 2011 19:19 8033 37
  • #1 06 Lut 2011 19:19
    adam_metal
    Poziom 8  

    Witam.
    Wraz z kolegą budujemy pewną konstrukcję w miejscu oddalonym około 200 metrów od domu. Do dalszych prac potrzebne jest nam zasilanie. Chciałbym się dowiedzieć, jaki przekrój żył potrzeba zastosować, jakie maksymalne obciążenie mógłby wytrzymać taki przedłużacz i czy byłaby konieczność stosowania bezpieczników na końcu kabla oraz ile wyniósł by koszt zakupu lub konstrukcji takowego przedłużacza.
    Z góry dziękuję za pomoc

    Przedłużacz ma być jednofazowy, z przewodem ochronnym. Będzie wykorzystywany do zasilania elektronarzędzi typu szlifierka oscylacyjna, wiertarka oraz okazyjnie oprawy oświetleniowe małej mocy.

    Edytowano. Pisownia. [kkas12]

    0 29
  • #2 06 Lut 2011 19:51
    Krzyś33
    Poziom 25  

    Tu:Link Masz potrzebne ci wzory.Pozdrawiam. Wychodzi 4mm² dla pracy dorywczej i przerywanej.

    0
  • #3 06 Lut 2011 19:53
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    A tą moc sumaryczną to jaką przewidujecie? Problem przekroju zależy od niej. Najlepiej zsumujcie moce owych odbiorników.

    0
  • #4 06 Lut 2011 19:55
    adam_metal
    Poziom 8  

    Maksymalna moc odbiorników wynosiłaby ok. 1,5-2 kW.

    Edytowano. Zdanie zaczynamy z dużej litery.[kkas12]

    0
  • #5 06 Lut 2011 20:02
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD

    Do tej mocy i długości to przewód OW 3*4mm².
    Cena 1m to około 6-6.5zł.

    0
  • #6 06 Lut 2011 20:05
    adam_metal
    Poziom 8  

    Jeszcze jedno pytanie, czy jest potrzeba instalacji bezpiecznika na końcu przewodu?

    0
  • #7 06 Lut 2011 20:05
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Tak jak kolega pisze przewód 3x, dla 4mm2 mamy 6,5%.
    Ja bym dał 6mm2 spadek napięcia wyniesie Ci ok 4,3% (dla odcinka 200m przy obciążeniu 2kW). Kto wie co tam będzie podłączane i o jakiej mocy.

    adam_metal napisał:
    jeszcze jedno pytanie, czy jest potrzeba instalacji bezpiecznika na końcu przewodu?
    Ja bym proponował coś tam dać (B16) aby nie latać 200m bo wybiło.

    0
  • #8 06 Lut 2011 20:34
    retrofood
    Moderator

    adam_metal napisał:
    Witam.
    Wraz z kolegą budujemy pewną konstrukcję w miejscu oddalonym około 200 metrów od domu.


    Przecież wam ten przedłużacz ukradną.

    1
  • #9 06 Lut 2011 20:54
    lukaszpol26
    Poziom 19  

    retrofood napisał:
    adam_metal napisał:
    Witam.
    Wraz z kolegą budujemy pewną konstrukcję w miejscu oddalonym około 200 metrów od domu.


    Przecież wam ten przedłużacz ukradną.




    Hmmm. U nas 100 m przedłużacza leżało 1 tydzień na polu nikt nie był chętny co by go zawinąć. Fakt, bizon kosząc zboże trochę go poszatkował. Ja bym proponował na końcu zrobić małą rozdzielnie z wyłącznikami "S" gniazda itd. Pozdrawiam ŁP

    I oczywiście wyłączniki RCD. Również na początku. [kkas12]

    0
  • #10 06 Lut 2011 21:00
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Panowie, wszystko zależy jaką gość ma posesję. Druga sprawa to to gdzie ten przewód będzie leżał i kto się tam będzie kręcił. Zawsze można go ściągnąć w zależności od potrzeb :)

    0
  • #12 06 Lut 2011 21:29
    retrofood
    Moderator

    Szanowni Koledzy!

    Piana, aż kipi z postów, ale jak na razie konkretów brak, albo jest niewiele. A dlaczego? Bo jak na razie Autor dawkuje informacje, niczym kroplówkę, ale konkretów żąda.
    Więc ja na razie wiem, że to budowa, potrzebne zasilanie urządzeń o mocy 2 kW i odległość 200 m. Uwagę o kradzieży kabla zamieściłem, by się dowiedzieć na jak długo to jest potrzebne, ale odpowiedzi nie ma. Pewnie po jakimś czasie inwestor zechce przewód (bo o tym na razie mowa) zakopać. No i zakopie. Jak to się ma do zasad?
    I jeszcze jedno. W "niebieskich" tematach na górze strony pisze wyraźnie, że na budowach dopuszczalne są przedłużacze nie dłuższe niż 50 m. Ja do tego mają się porady?
    I dlaczego nikt nie zająknie się o tym, że ciągnięcie przewodu PE ma sens tylko wtedy, jak będzie on uziemiony na budowie. Uziemienie go w odległości 200 m może niewiele dać.

    0
  • #13 06 Lut 2011 22:54
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    retrofood napisał:
    I dlaczego nikt nie zająknie się o tym, że ciągnięcie przewodu PE ma sens tylko wtedy, jak będzie on uziemiony na budowie. Uziemienie go w odległości 200 m może niewiele dać.
    Z tym się zgadzam w 100%. Z pozostałą częścią toku myślenia również - po przeczytaniu całości spokojnie można zasugerować iż masz rację.

    Jednak jeśli chodzi o sam fakt wykonania przedłużacza o długości ok. 200m z którego będą robione jakieś prace, dajmy na to jakaś altanka/domek na drzewie dla dzieci czy coś w tym rodzaju, to do celów tymczasowych można takie rozwiązanie wykorzystać oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności.
    Wtedy taki przedłużacz można by wykonać z połączenia kilku krótszych zakończonych gniazdem i wtykiem. Wtedy można go łatwiej zwinąć.

    Najlepiej było by aby autor konkretnie sprecyzował do czego ma owy przedłużacz służyć i jaki będzie ewentualny czas i miejsce jego użytkowania?

    Podobnego typu tematy:
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?81495-brak-pradu-na-dzialce-przedluzacz-ok-200m
    http://www.forumsep.pl/printview.php?t=4786&start=0&sid=e1106656392f4bffca2804990cbb053d

    0
  • #14 07 Lut 2011 15:50
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Powiem tak, że mam 90m 3x4mm2 Guma jest on bardzo ciężki po zwinięciu na ramieniu, Spokojnie 2.2kW silniki młotowiertarek uciągnie.

    0
  • #15 07 Lut 2011 21:21
    adam_metal
    Poziom 8  

    Owy przedłużacz byłby używany do zasilania narzędzi na placyku oddalonym od domu około 200m, na terenie prywatnym. po zakończeniu robót każdego dnia byłby on zwijany, więc nie ma ryzyka kradzieży, mniejsze jest także zagrożenie uszkodzeniem. Podana moc 2kW jest tylko szacunkową, maksymalną mocą, obciążenie zazwyczaj wynosiłoby około 1kW. uziemienia na końcu kabla, przy odbiornikach nie wykluczam. Czas użytkowania będzie wynosił kilka godzin dziennie, przez około miesiąc.

    0
  • #16 07 Lut 2011 21:56
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    retrofood napisał:
    ...I dlaczego nikt nie zająknie się o tym, że ciągnięcie przewodu PE ma sens tylko wtedy, jak będzie on uziemiony na budowie. Uziemienie go w odległości 200 m może niewiele dać.

    Słusznie i dlaczego nikt się nie zająknie się o impedancji pętli zwarcia, 200 metrów przedłużacza to niezły dławik zwarciowy. Pozdrawiam.

    0
  • #17 07 Lut 2011 22:22
    bartek0518
    Poziom 20  

    Witam.
    Przewód chyba może być dwu przewodowy pod warunkiem, że będą używane urządzenia w II klasie ochronności czyli wiertarki, szlifierki, lampa nie wymagająca przewodu ochronnego.Ale tylko pod takim warunkiem, dobrze mówię czy się mylę? Oczywiście na końcu należało by postawić RB i postarać się o odpowiedni uziom ale czy jest to wymagane?
    Proszę o odpowiedz.
    Pozdrawiam.

    0
  • #18 07 Lut 2011 22:34
    adam_metal
    Poziom 8  

    bartek0518 napisał:
    Witam.
    Przewód chyba może być dwu przewodowy pod warunkiem, że będą używane urządzenia w II klasie ochronności czyli wiertarki, szlifierki, lampa nie wymagająca przewodu ochronnego.Ale tylko pod takim warunkiem, dobrze mówię czy się mylę? Oczywiście na końcu należało by postawić RB i postarać się o odpowiedni uziom ale czy jest to wymagane?
    Proszę o odpowiedz.
    Pozdrawiam.

    jeśli uziemienie ma być podłączone na końcu kabla, przedłużacz ma być dwużyłowy, mi chodzi o przekrój żył, konieczność stosowania bezpieczników, oraz ,jeśli ktoś się orientuje w cenach, koszt wykonania

    0
  • #19 07 Lut 2011 23:01
    kkas12
    Poziom 41  

    Witam!

    Po pierwsze- ten przewód nie może być dwużyłowy. Niezależnie od tego czy będie on jedno- czy trójfazowy musi posiadać żyłę ochronną PE.
    Po drugie- moim zdaniem nie powinien on być zakończony wtyką.
    W tym miejscu powinna znajdować się skrzynka z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniami, wyłacznikami różnicowoprądowymi i gniazdami. Wskazane jest (jak koledzy wspominali) wykonanie pomiaru SWZ w gniazdach. Również za radą kolegów pożądane jest uziemienie żyły PE w skrzynce. A może najbardziej pożądane jest zastosowanie do zasilenia odbiorników transformatora separacyjnego.

    0
  • #20 07 Lut 2011 23:59
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Przy dwużyłowym przewodzie i osobnym uziemieniu to by wyszła hybryda TN i TT.

    Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby zakopanie YAKY o odpowiednim przekroju [nie liczyłem jaki jest wymagany].
    Od biedy, jeśli chce wam się go zwijać codziennie, to dać OW, ale trochę on waży. Mam OW 3x2,5mm2 ma szpuli 40m i waży ok 15kg. Licząc proporcjonalnie, to przy 200m wychodziłoby 75kg i to dla 3x2,5 a taki przekrój na pewno nie wystarczy!

    Odnośnie samego zabezpieczania przewodu i miejsca pracy:
    - zabezpieczenie przewodu przed porażeniem przy uszkodzeniu przez RCD
    - zabezpieczenie przed przekroczeniem znamionowej obciążalności [proponowałbym rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi dla zachowania selektywności]
    - na końcu "przedłużacza" rozdzielnica o odpowiednim stopniu ochrony IP
    - RCD
    - wyłączniki nadprądowe typu S
    - uziemienie żyły PE

    Do kompletu pomiary. Jeśli chcecie go faktycznie zwijać i rozwijać, to przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo przegląd całego odcinka i testy wyłączników RCD.

    To chyba tyle z tematu "tak to powinno wyglądać".

    0
  • #21 08 Lut 2011 20:30
    adam_metal
    Poziom 8  

    ale nadal nie wiem jaki dobrać przekrój żyły dla obciążenia około 1,5-2kW

    0
  • #22 08 Lut 2011 20:32
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Kolego oblicz zabezpieczenie zwarciowe przewodu 3x4mm2 pewno wyjdzie 6A.

    0
  • #23 08 Lut 2011 20:37
    adam_metal
    Poziom 8  

    Czyli przewód 2x4-6mm2, zabezpieczony różnicówką, uziemienie przy odbiornikach, będzie dobrze?

    0
  • #24 08 Lut 2011 20:41
    Akrzy74
    Poziom 39  

    adam_metal napisał:

    Cytat:
    Czyli przewód 2x4-6mm2, zabezpieczony różnicówką, uziemienie przy odbiornikach, będzie dobrze?

    Kolega czyta wybiórczo wypowiedzi, a moderator wyraźnie napisał:
    kkas12 napisał:
    Cytat:
    Po pierwsze- ten przewód nie może być dwużyłowy.

    0
  • #25 08 Lut 2011 20:53
    adam_metal
    Poziom 8  

    [quote="Akrzy74"
    Kolega czyta wybiórczo wypowiedzi,
    [/quote]
    czytam wszystkie wypowiedzi, i wywnioskowałem, że można tu wykorzystać przewód dwużyłowy o przekroju około 6mm2. Dwużyłowy dlatego że nie ma przewodu PE, gdyż z poprzednich wypowiedzi wynika, iż uziemienie 200m od odbiornika nie będzie prawidłowo działać.
    Z powyższych wypowiedzi staram się wybrać te, które wskażą odpowiedni przekrój żył, sposób uziemienia i zabezpieczenia przewodu.

    0
  • #26 08 Lut 2011 21:03
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Juz piszę przewód 6mm2 ma 2,3 om a przewód 4mm2 ma 3,5 om.

    0
  • #27 08 Lut 2011 21:13
    michalekk1
    Poziom 24  

    adam_metal napisał:
    Akrzy74 napisał:

    Kolega czyta wybiórczo wypowiedzi,

    czytam wszystkie wypowiedzi, i wywnioskowałem, że można tu wykorzystać przewód dwużyłowy o przekroju około 6mm2. Dwużyłowy dlatego że nie ma przewodu PE, gdyż z poprzednich wypowiedzi wynika, iż uziemienie 200m od odbiornika nie będzie prawidłowo działać.
    Z powyższych wypowiedzi staram się wybrać te, które wskażą odpowiedni przekrój żył, sposób uziemienia i zabezpieczenia przewodu.

    Nie, że go nie ma, tylko, że trzeba będzie go uziemić na miejscu. To duża różnica.

    0
  • #28 08 Lut 2011 21:19
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Kolego daj 3x4mm2 lub 3x6mm2 i zakończ temat.

    0
  • #29 08 Lut 2011 21:19
    adam_metal
    Poziom 8  

    michalekk1 napisał:

    Nie, że go nie ma, tylko, że trzeba będzie go uziemić na miejscu. To duża różnica.

    ale jeśli uziemienie będzie podłączone przy odbiorniku, chyba nie trzeba prowadzić przewodu PE od samego źródła zasilania, wystarczy jak podłącze uziemiony przewód do gniazda

    0
  • #30 08 Lut 2011 21:22
    retrofood
    Moderator

    adam_metal napisał:
    michalekk1 napisał:

    Nie, że go nie ma, tylko, że trzeba będzie go uziemić na miejscu. To duża różnica.

    ale jeśli uziemienie będzie podłączone przy odbiorniku, chyba nie trzeba prowadzić przewodu PE od samego źródła zasilania, wystarczy jak podłącze uziemiony przewód do gniazda


    Nie wystarczy! I już nie kombinuj, dobrze? Jak zamierzasz robić po swojemu, to nie pytaj i nie zawracaj głowy.